« kdy: 24.09.2009, 14:26 »

Študoval som elektrotechnik u, ale iné zameranie, možno nebudem formulovať presne a správne, ale dúfam, že otázka bude zrozumiteľná.

O uzemňovaní predmetov v dome viem toto:
1. Na ekvipotenciáln u svorkovnicu sa povinne pripojí PEN, zemnič bleskozvodu, prívodné kovové potrubia a káble (cez zvodiče, kde treba) a veľké vodivé časti budovy. To sa volá hlavné ochranné pospájanie (HOP) a chráni proti účinkom blesku. V niektorej norme sú potrebné prierezy vodičov.
2. V kúpeľniach s vaňou alebo sprchou je predpísané miestne doplnkové pospájanie proti prepätiu pri dotyku, opäť je niekde v norme uvedené, čo všetko sa musí pospájať a akým vodičom

Chcem sa spýtať na ostatné prípady, keď uzemnenie nie je predpísané. Spadajú tieto prípady vždy do bodu 1 alebo 2 alebo existuje aj iná kategória ?

Napríklad:
  • uzemnenie garážovej brány, vraj nepovinné, ale odporúčané
  • uzemnenie práčky a sušičky v práčovni. V miestnosti bez vane nie je ochranné pospojovanie naprojektované, ale určite sa tým nič nepokazí
  • uzemnenie deliacej mreže alebo zásobníka na vodu v kotolni, kde už je vzduchotechnik a pripojená na HOP, je to vhodné alebo nie ?

Prosím nedopovedajte odkazmi na projekt, lebo ten chcem kontrolovať, našiel som v ňom už niekoľko chýb



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2009, 09:01 »

  • uzemnenie garážovej brány, vraj nepovinné, ale odporúčané

Doporučené kým a hlavně proč ? Je nějaké nebezpečí, že by se na garážová vrata mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí? Odkud ?
A hlavně - jsou vrata uzpůsobena k napojení nějakého vodiče (jsou opatřena ochrannou svorkou) ?
Jestliže ne, a někdo do nich bude vrtat, obával bych se reálné možnosti ztráty záruky (v mém případě 10-ti letá na neprorezivění)  bojim


  • uzemnenie práčky a sušičky v práčovni. V miestnosti bez vane nie je ochranné pospojovanie naprojektované, ale určite sa tým nič nepokazí

Zde je určující, jaké vnější vlivy máte v prádelně stanoveny.
Ale i tady je důležité, jsou-li pračka i sušička vybaveny od výrobce vnějšími ochrannými svorkami. Jestliže ne, je další debata bezpředmětná.
Jedná se o výrobky a tudíž nelze provádět jakékoli neautorizované zásahy či úpravy.  pozor nenene


  • uzemnenie deliacej mreže alebo zásobníka na vodu v kotolni, kde už je vzduchotechnik a pripojená na HOP, je to vhodné alebo nie ?

Sice se mi nějak nedaří představit si, co přesně myslíte, ale i zde platí : 
- existuje nebezpečí, že by se na tyto části mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí?
- Jestliže ano, jaká je zde jeho maximální dovolená výše (podle stanovení vnějších vlivů)?
- Jakou kvalifikaci bude mít obsluha kotelny ?

PS1 : obecně se pospojováním asi nec nedá pokazit, ale není ani zapotřebí být papežštější než ten pán, co zítra přiletí !  Mrknutí

PS2 : A teď do mě, "Pospojovači"!  box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 25.09.2009, 13:11 »

Ve spoustě názorů jsme na jedné lodi, ale u těch vrat skutečně lidem doporučuji provést alespoň doplňkové pospojování. Motory bývají ve tř.2, tam by nemusel být problém, ale konstrukce vrat je celkem dost velká souvislá vodivá hmota, bývají i dvojgaráže a tyto konstrukce mívají dost ostré hrany, o které by se mohla poškodit izolace např.prodlužky při zatažení za ni, zboku ze dvora, atd... zrovna tak může být kabel přivřen u země vraty a zatažením za něj by se mohl taky poškodit. / děti, atd... / Z mé strany je to doporučení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.09.2009, 13:16 »

Doporučené kým a hlavně proč ? Je nějaké nebezpečí, že by se na garážová vrata mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí? Odkud ?
Už si nepamätám, kde to bolo odporúčané, ale argument bola predlžovačka privretá do dverí.
(Kým som písal, prišla odpoveď v rovnakom duchu)

Citace
Zde je určující, jaké vnější vlivy máte v prádelně stanoveny.
V prípade práčovne ma zaujal jeden moment. V projekte bola v kúte malá vanička na pranie, t.j. najmenšia dostupná vaňa na nožičkách. V tom prípade by bolo doplnkové pospájanie povinné, však ? Pri úprave projektu sa vaňa zamenila za veľký drez a zrazu je všetko inak.

Citace
PS2 : A teď do mě, "Pospojovači"!  box
Aj kto nepríjme výzvu pána Nováka, môže reagovať na pôvodnú otázku:  Mrknutí
Ak sa niekto rozhodne, že uzemniť vec XY nad rámec predpisov je dobrý nápad a predpokladajme, že to má logiku, t.j. zavlečenie napätia tam nie je vylúčené a nie je to neoprávnený zásah do predmetu XY, potom má spraviť čo ? Pripojiť zž drôtom (akého prierezu ?) na PEN alebo PE v rozvádzači ? Na ekvipotenciáln u svorkovnicu ? Alebo pospájať všetko v miestnosti, ako keby to bola kúpeľňa ? Je na to predpis alebo stačí "elektrikárska česť" a "odborná starostlivosť" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.09.2009, 17:36 »

Pane Martine, tím jak máte formulovanou otázku chcete rozvášnit odbornou veřejnost ?
Pokud jste opravdu studoval elektrotechnik u, tak si pročtěte ČSN 33 2000-5-54 ed.2  podivej.
Není-li to povinné, pospojte si vše co uznáte za vhodné, z dotazu tuším že opravdu sám víte o co běží.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2009, 17:40 »

Krásná diskuse  poklona všichni  Palec vzhůru

Rozdělme si ochranná opatření na dvě skupiny:
1. skupina - musí být provedena.
2. skupina - provedení je doporučené.

První skupina je daná.

Druhá skupina daná není a vážený pane Martine H. ani nikdy nebude, jaké je řešení?
Já prosazuji komunikaci zákazník - dodavatel, například:

Vážený pane, máte tu kovová vrata s elektrickým zařízením, může se stát to a to, není to předepsané, ale pro větší úroveň bezpečnosti navrhuji celou konstrukci spojit s ochranným vodičem.

1. zákazník, ano určitě to chci a rád zaplatím.
2. zákazník aha a to mi budete vrtat do vrat? V žádném případě!
3. zákazník, kolik by to stálo? Nechci.
vše je správně  Úsměv

Jinak řečeno:
To co je nad rámec "musí",  by měl být schopen dodavatel trpělivě vysvětlit zákazníkovi, který zařízení užívá a financuje zhotovení / údržbu, na takové jednání má zákazník právo a jen tento přístup se mi osvědčil.  Úsměv

Pokud je zákazník nepřístupný, nechápavý, neví co chce, je to jeho problém a žádný elektrikář, revizní technik nebo projektant nemůže suplovat úroveň inteligence a vzdělání obyvatelstva, neb to je cesta do pekel, protože pak platí: pro dobrotu na žebrotu.  palec

Ak sa niekto rozhodne, že uzemniť vec XY nad rámec predpisov je dobrý nápad a predpokladajme, že to má logiku, t.j. zavlečenie napätia tam nie je vylúčené a nie je to neoprávnený zásah do predmetu XY, potom má spraviť čo ? Pripojiť zž drôtom (akého prierezu ?) na PEN alebo PE v rozvádzači ? Na ekvipotenciáln u svorkovnicu ? Alebo pospájať všetko v miestnosti, ako keby to bola kúpeľňa ? Je na to predpis alebo stačí "elektrikárska česť" a "odborná starostlivosť" ?

Prosím pěkně, to je tak široká otázka, že na ni lze odpovědět jen širokou  Mrknutí odpovědí, nebo vydat knihu s rozebráním různým případů a i tak by nemohla obsáhnout všechny možnosti různých elektroinstala cí z různých dob, které se v ČR vyskytují  Smích

Zde široká a naprosto přesná odpověď:
Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.09.2009, 21:19 »

Pane Martine, tím jak máte formulovanou otázku chcete rozvášnit odbornou veřejnost ?
Nie, chcel som sa niečo dozvedieť a naučiť.

Po rozvášnených odborníkoch asi nikto na Internete netúži, preto na záver ďakujem za všetky názory a odpovede a prajem pekný víkend.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.09.2009, 22:41 »

TO: Moravec
Nevím co by mělo být v případě tohoto dotazu osvětlujícího v ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Ta řeší zemniče, atd... Dotaz je možná nevhodně položen, chápu to jako ano, či ne, pospojovat?
...2. zákazník aha a to mi budete vrtat do vrat? V žádném případě!
Vodící kostrukce vrat je opatřena již výrobcem spoustou šroubových spojů a tak není nutno něco vrtat. Pouze stačí např.cy4 do nejbližší zás.230V.
Je možné, že se tu prolínají dva náhledy na věc. Vlastní pohyblivé segmenty neřeším, mám na mysli stacionární vodicí konstrukci vrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?