Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?  (Přečteno 6169 krát)
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.09.2009, 18:28 »

K jištění kabelu CYKY 5x2,5mm2.
Tento kabel je vzdálený asi 85m.
Zajímalo by mně, kolik kW na něj mohu zapojit a jaký jističem mám raději jistit?
Osobně jsem si myslel že 10A a asi tak 4-5kW.
Je to tak?




#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 30.09.2009, 17:48 »

vzdialeny 85 m..a v akom uloženi je? vo vzduchu alebo v zemi?? inak CYKY-J 5Cx2,5 v pohode unese 16A ,podla druhu  uloženia unese aj viac ale najlepšie je tích 16A čo maš 10,53 kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.09.2009, 18:31 »

Uložen bude v trubce v zemi ještě s jedním kabelem...a kousek bude v liště...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2009, 09:40 »

jedná se o stejný problém, jako u jištění kabelů v zemi 80A ,  50A ,  kompletní výpočet je opět nevyhnutelný, opět tedy pavouk, nebo sichr
více si připomeňte v tématu o revizích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2009, 10:09 »

Nezapomeňte na výpočet úbytku napětí. Jenom na kabelu při 16A odběru dostanete 4,8%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100