Autor Téma: Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?  (Přečteno 15402 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.09.2009, 11:25 »

Do stavajuceho obvodu chcem zapojit stykac OEZ S20-20. Na strankach OEZ je uvedene, ze sa pouziva aj k spinaniu bojlerov. V technickych parametroch je vsak uvedene, ze na 1 pol zvladne max . 1,1kW, bojler ma vsak 2kW. Uvedeny stykac ma 2 poly, ak chcem na to zapojit bojler mam to chapat tak, ze ho zapojim na oba poly?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2009, 21:24 »

Obávám se, že pokud výrobce stykače uvádí, že je vhodný pro spínání boileru a zároveń, že maximální spínaný výkon je 1,1 kW bude tento stykač zřejmě vhodný pouze pro boilery s příkonem do 1,1kW.
Pro boilery s příkonem 2kW musíte najít v katalogu výrobce stykač se silnějšími kontakty.

P.S. myšlenka s "deblováním" kontaktů nemusí být úplný nesmysl, ale jen v případě, že takový způsob zapojení je výrobcem stykače výslovně doporučen v návodu nebo katalogovém listě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2009, 21:57 »

OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.09.2009, 22:34 »

OEZ S20-20 = Ohmická zátěž 20A = 4,6kW = boiler 2kW OK

Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol. Je mi zahada preco vyrobca udava maximalnu spinanu zataz iba tych 1,1kW.
Tuto je technicky list k tomu stykacu http://www.oez.sk/viewDocument.asp?document=18036
Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.09.2009, 22:54 »

Ale ta hodnota 20A e prave myslena ako sucet pre oba poly stykaca, teda 10A na pol.

A to jste vyčetl kde?
V tom technickém listu se nic takového nepíše. A zatížení 20A (AC-1) má i relé s řazením kontaktů 10 tzn. 1 spínací kontakt.

Tie zataze su tam dost neprehladne, v jednom riadku je uvedena zataz 4,6kW a v druhom 1,1kW a dokonca aj na strane 3 je uvedeny pocet ziaroviek pripojitelnych za stykacom na jeden pol, je tam uvedenych len 22ks 60W ziaroviek. Ako to je teda?
Pro toho, kdo ví, co znamenají šifry AC-1 apod. je to naopak velice přehledné. Pro váš případ platí to co psal kolega Jindra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.09.2009, 23:05 »

Buďte bez obav - oba kontakty mají 20A, hodnota 1,1kW je určena pro AC3, což je označení pro spínání motorů, což není případ Vašeho bojleru. Pro ohmickou zátěž (bojler) je AC1 a to má možnost připojení 4,6kW. U vás to možná bude neznalost značení připojení zátěže (AC1, AC3),  jinak byste věděl, co jednotlivá označení znamenají - to prosím bez urážky. Setkal jsem se již víckrát s tím, že někdo zapojil motor např. 4kW, ale použil stykač s odpovídající zátěží jen pro AC 1 - u takového stykače se potom po krátkém čase vypálí kontakty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
M. Zuna
« Odpověď #6 kdy: 16.09.2009, 23:14 »

AC-1 = střídavý jednofázový odporová zátěž bez významné indukčnosti nebo kapacity.U každého stykače je jmenovitý prouk pro každý hlavní kontakt.
AC-3 = střídavý třífázový spínání motorů.
ozn.se používalo již za komiků v 70-tých letech
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.09.2009, 06:20 »

Tie oznacenia som nepoznal. Takze na stykac mozem kludne zapojit odporovu zataz 4,6kW/pol, teda dokopy maximalne 9,2kW?
Ale co znamena ta tabulka s maximalnym poctom ziaroviek? Ziarovky s indukcnou zatazou maju predsa pramalo spolocneho. A 22ks 60W ziaroviek ani zdaleka nie je 4,6kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 17.09.2009, 07:02 »

Žárovky díky studenému vláknu zase mají velký proudový ráz při sepnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.09.2009, 08:17 »

Pokud vám mohu poradit na základě zkušeností z praxe, tak instalační stykač z OEZ vyhoďte tam, kam patří, tedy do šrotu a použijte instalační stykač od Moellera. Když se vám do roku neuvolní jádro cívky a nebude dělat v rozvaděči nesnesitelný kravál, tak se vám brzy vypálí kontakty.
Na straně druhé, kdyby nebyly stykače od OEZ, tak máme zase méně práce Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?