| | |-+  Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?  (Přečteno 14699 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 27.08.2009, 06:36 »

Dopředu uvádím, že nejsem revizák.
Poslední dobou jsem se několikrát setkal s revizemi objektů, kde se chystala rekonstrukce, typicky to byly panelákové byty a nějaké budovy rekonstruované v 60 letech, kdy revizní technik psal, že elektroinstala ce byla posuzována dle ČSN 33 2000-4-41 a ve smyslu této normy lze zařízení s ohledem na bezpečnost provozovat.
Je to správně, neměla by se tato instalace revidovat dle 34 1010, která byla platná v době vzniku instalace?


#116#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
anonym
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2009, 07:09 »

Podle mého názoru pokud byla elektroinstala ce zhotovena v 60 letech, tak by určitě měla být k dispozici výchozí revizní zpráva + projektová dokumentace. A tam je přimo uvedeno, dle jakých ČSN se elektroinstala ce provedla. A i když v soušasné době tyto ČSN již neplatí, ale revize se nadále bude provádět, dle stávajících tehdy platných ČSN do doby celkové rekonstrukce elektrického zařízení. V té době byla platná ČSN 34 1010 podle které bude provedena nynější revizní zpráva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2009, 09:47 »

Toto reviduji dle platných ČSN platných v době vzniku elektroinstala ce.
Je to jako kdyby na STK chtěli po Š105L airbagy a zadní pásy Mrknutí
Ale taky se mi stalo, že jsem ze šablony zapomněl vymazat nynější normy a tak jsem to jakoby revidoval např. dle 332000-6  Jsem v rozpacích .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2009, 11:16 »

Setkal jsem se s jedním revizním technikem, který při revizi upozorňoval na rozdíly vůči současným platným normám, aby klient mohl posoudit, zda nechce raději rekonstrukci aplikace.
Něco jako když vidíte Š 100 se zlomením karoserie v místě řidičových nohou a vytékající nádrží umístěnou v deformační/zlomové zóně auta. To poslední co vás napadne je že auto odpovídá normám platným v době svého vzniku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.08.2009, 15:54 »

No (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za potvrzeni me domenky.
Jen perlicky z TZ dokementace kterou jsem dnes dostal k naceneni a jejiz datum vyhotoveni je 07/2009:

"Ochrana PND: Základní - automatickým odpojením od zdroje - nulováním dle ČSN 33 2000-4-41 Čl. 413.1.3 a přílohy NM1"

"Ochrana před úrazem elektrickým proudem chráněna odpojením od zdroje proudovým chráničem"



Už se nedivím ničemu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.08.2009, 20:15 »

Podle mého názoru pokud byla elektroinstala ce zhotovena v 60 letech, tak by určitě měla být k dispozici výchozí revizní zpráva + projektová dokumentace.

 Škleb Ano, zcela zrčitě !
A teď ještě nějakou od B.Němcové prosím.  Smích
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 28.08.2009, 20:31 »

TO:Novák
 Palec vzhůru
Nemůže se najít RZ výchozí z roku 2001 u 80% staveb....a ne tak z 60 let..??
Projektová dokumentace je lepší....průmě r..? Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
vaclav5
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2009, 08:58 »

To Sohajda...
Když se najde RZ je to jenom obyčejný papír s velmi drahým razítkem typu
rychle,draze a hlavně žádná odpovědnost.
Většinou jsou Revizní technici velmi dobří kamarádi s projektanty,pak
to připomíná počínání bývalých vexláků,kdo za kolik,s kým a jak dlouho.

 S pozdravem vaclav 5 elektromistr
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2009, 10:50 »

To Sohajda...
Když se najde RZ je to jenom obyčejný papír s velmi drahým razítkem typu
rychle,draze a hlavně žádná odpovědnost.
Většinou jsou Revizní technici velmi dobří kamarádi s projektanty,pak
to připomíná počínání bývalých vexláků,kdo za kolik,s kým a jak dlouho.
 S pozdravem vaclav 5 elektromistr

Vy toho o odpovědnosti RT moc nevíte, že ?  palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.08.2009, 17:07 »

Když se najde RZ je to jenom obyčejný papír s velmi drahým razítkem typu
rychle,draze a hlavně žádná odpovědnost.
Většinou jsou Revizní technici velmi dobří kamarádi s projektanty,pak
to připomíná počínání bývalých vexláků,kdo za kolik,s kým a jak dlouho.

 S pozdravem vaclav 5 elektromistr

Taky si myslím, že toto tvrzení se neopírá o současnou praxi, protože dnes se dělají revize zásadně: velice levně, rychle, neúplně a hlavně bez jakékoli vlastní zodpovědosti, avšak revizáci musí být velice dobří kamarádi s investory!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Kde je nutné rozdělit TNC nebo TNC-S? Už v kiosku nebo až v domě?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.