Phate007
« kdy: 19.04.2009, 15:38 »

Dobrý den. Můžete mi prosím napsat,jaký doklad musí mít instalační firma, která provádí montáže hromosvodů? Ptám se, neboť mi hromosvod na RD chce nainstalovat "obyčejný" elektrikář a já mám obavu, aby to spíše nebylo horší. Existuje nějaké osvědčení? Děkuji

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.04.2009, 18:33 »

Montážní firma stran hromosvodů nemusí mít žádné osvědčení. V republice, ale již existuje celá řada   hromosvodářů - specialistů pro ochranu před bleskem, kteří prošli školením v Hromosvodním centru. http://www.kniska.eu/centrum .

Klíčovým by měl být váš projekt, podle kterého by měla být firma schopná hromosvod realizovat.

Postup pana Hromosvodáře/Specialisty na ochranu před bleskem je pak následující:

1/Kontrola projektu, zda v průběhu stavby nedošlo ke změnám se kterými projektant v návrhu nepočítal.

2/ Kontrola projektu, zda neobsahuje technické chyby a provázání vnější ochrany před bleskem s tou vnitřní.

3/ Konzultaci s Vámi a objasnění toho, co bude na Vašem objektu realizovat.

4/ Návrh materiálů a komponent pro ochranu před bleskem ( nerez, plast,rezervy zemniče atd.)

5/ Při použití kvalitních komponent pak není problém, pokud vám poskytne třeba 5 nebo i delší záruku.

6/ Poskytne vám kontakty  na své předchozí zákazníky, protože se za to co udělal nestydí. Pokud mu řeknete, že si jeho návrhy zkonzultujete s někým komu věříte, tak se neurazí.
7/ Odmítne realizovat něco, co po něm budete chtít, ale je to špatně.

Pokud takto postupuje jakýkoliv řemeslník, beru to spíš, než nějaký papír.
Pokud se mrknete sem: www.kniSka.eu, po cca 1 hodině se dokážete orientovat alespoň trošku v problematice.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.04.2009, 18:51 »

Elektroinstala ční firma velká, malá nebo samostatný elektrikář musí mít pro montáž elektrických zařízení včetně hromosvodů úplně stejný doklad, a tím je OPRÁVNĚNÍ pro montáž a opravy těchto zařízení. Oprávnění vydává ITI Praha (Institut technické inspekce). V tom nemusí být problém. Pokud je ten váš elektrikář solidní, oprávnění vám k nahlédnutí předloží. V oprávnění je uvedeno evidenční číslo pro identifikaci oprávněné osoby.
Velký problém může nastat, pokud na hromosvod nebudete mít řádnou projektovou dokumentaci vypracovanou podle souborů norem ČSN EN 62305 a pokud to elektrikář bude dělat "postaru" podle normy dnes již pro nové nebo celkově rekonstruované objekty neplatné. Bez řádné dokumentace a správného provedení budou problémy s revizí a nebude kolaudace. Rozhodně neplaťte za práce elektro a hromosvod celou částku před předáním revizních zpráv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Phate007
« Odpověď #3 kdy: 19.04.2009, 19:11 »

Vážení odborníci.
Velmi si cením Vašich rad a jsem vám velmi vděčen za odpovědi. Toho, že to elektrikář bude dělat, jak uvedl pan Jonáš "postaru" jsem se bál a bojím se stále. Domnívám se, že odborná firma, nebo odborný živnostník bude umět navrhnout hromosvod na RD, na který navržený není, tedy není v projektu, za předpokladu, že jsou v pořádku ostatní části instalace jako ochranné pospojování, strojený zemnič a pod. Zvlášť děkuji panu Hájkovi za vyčerpávající odpověď.
Po shlédnutí starších diskuzí na toto téma jsem totiž došel k názoru, že hromosvod na náš RD je dobrá investice i když jej projektant nenavrhl. Pouze jsem se bál, aby spíše blesky nepřitahoval, ale doufám, že se bojím zbytečně. RD stojí na konci vesnice cca 70m od posledního domu na otevřené pláni bez stromů a vyšších staveb. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.04.2009, 19:36 »

i když jej projektant nenavrhl.
Ze kdy máte projekt? Pokud před 1.12.2006 měl obsahovat rozvahu dle ČSN 34 1390  proč ho nenavrhuje.
Pokud po tomto datu, měl obsahovat analýzu rizika dle ČSN EN 62305-2  se zdůvodněním, že na vás ani domu nezáleží  Mrknutí a riziko zásahu je malé a není proto nutné objekt chránit.
V obou případech bych nezaplatil, nejedná se o dobře udělaný projekt více Stav. zákon 183/2006 Sb. a vyhl. 499/2006 Sb. a vyhl. 137/1998 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Phate007
« Odpověď #5 kdy: 19.04.2009, 19:47 »

Pokud po tomto datu, měl obsahovat analýzu rizika dle ČSN EN 62305-2  se zdůvodněním, že na vás ani domu nezáleží  Mrknutí a riziko zásahu je malé a není proto nutné objekt chránit.
V obou případech bych nezaplatil, nejedná se o dobře udělaný projekt více Stav. zákon 183/2006 Sb. a vyhl. 499/2006 Sb. a vyhl. 137/1998 Sb.
Já jsem bohužel zaplatil, ale je těch věcí více, které nejsou udělány "Lege Artis" a to nejen v elektrice.
Každopádně děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #6 kdy: 07.08.2009, 15:19 »

Pozdravuji kolegu Hájka.

Firma, která buduje hromosvod - nemusí mít žádné oprávnění. Hromosvod reviduje revizní technik. Ten a pouze ten je osobou oprávněnou povolit nebo nepovolit hromosvod do prostoru.

A propos - existují i revizní technici na "aktivní hromosvody" Pro informaci - aktivní hromosvody se mohou instalovat. Jen se nesmí používat výpočty aktivního prodloužení. Tedy - pokud má "aktivák" s prodloužením 60 metrů výšku tyče 6 metrů, není jeho výška 66, ale pouhých 6 metrů. Potažmo - tušíte že například komín z kotelny nebo z kuchyně hotelu nebo restaurace vám může natáhnout délku "přijímání" bleskového výboje třeba o 50 metrů? Kde je potom aktivák?

 Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.08.2009, 15:54 »

Firma, která buduje hromosvod - nemusí mít žádné oprávnění....
To je snad páteční humor? angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.08.2009, 16:29 »

To je snad páteční humor? angel

Kol. Pantůček chtěl asi napsat, že k této činnosti sice Oprávnění být samozřejmě musí, ale často jej různí "montážníci" nemají a podle toho to taky na střechách zpravidla vypadá.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.08.2009, 10:35 »

No a já si myslím, že to kolega Pantůček myslel úplně vážně a proto mám z jeho odpovědi husí kůži. Copak hromosvod nepatří do vyhrazených el. zařízení?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi oprávněním a osvědčením? (rok 2004)
 Kdo může provádět revize strojů?
 Co se naučit na zkoušky pro ITI?
 Mohu udělat revizi pouze s osvědčením RT?
 Za jakých podmínek lze provádět revizní činnost při vydaném oprávnění XXXX/7.20?
 Ako je to s osvedčeniami z komory stavebných inžinierov u trafostanic?
 Ake su ofiacialne anglicke preklady roznych stupnov osvedceni ?
 Může být ještě platné osvědčení RT vydané v roce 1984 ?
 Uznává organizace státního odborného dozoru osvědčení revizních techniků?
 Neznáte nějaké příčiny proč RT přišel o osvědčení?
 Je nutné mít přezkoušení od Báňského úřadu pro el. revize v povrchových lomech?
 Jaké zkoušky potřebuji absolvovat na ITI pro živnost?
 Jsou osvědčení vydávána organizací státního odb. dozoru přezkoumatelná soudem?
 Musím mít k podnikání na ŽL ještě oprávnění k elektromontážím vydané ITI?
 Potřebuje s.r.o. k montážím, revizím atd. dodavatelským způsobem oprávnění?
 Co hrozí firmě, která provedla elektrorevize technikem s propadlým osvědčením?
 Potrebuji k elektromontazim mimo CR osvedceni od TICR?
 Má oprávnění revizního technika neomezenou platnost?
 Kdo a jakým způsobem může školit a udělovat osvědčení nad 1kV st?
 Jaké rozdíly vidíte mezi oprávněním a osvědčením vy?
 Je potřeba pro OSVČ provádějící domovní elektroinstalaci osvědčení TIČR?
 Jaké jsou požadavky TIČR pro získání TIČR oprávnění/ osvědčení?