Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?  (Přečteno 61394 krát)
king613
« kdy: 06.07.2009, 23:31 »

Mám zajímavý, pro mě neřešitelný problém.
Už poněkolikáté mi vykradli v Ostravě garáž a tak bych si ji chtěl zabezpečit takto:

do plastové krabice koupené u Janči (velkoobchod elektro) vyříznu díru a našroubuji v místě kde mám visací zámek (kladku). Tuto skříňku zavřu (asi koupím se zámkem) a na skříňce bude výstraha nedotýkat se el. zařízení pod proudem (zařízení je pod napětím, nikoliv pod proudem!)a nálepka s bleskem.
Jedná se o dřevěná vrata a kladka by nebyla jakkoli vodivě s vraty spojena a proto by nemohla uškodit ani vzdušná vlhkost, případně stříkající voda.
Zámek dám na 220V (v česku máme v sítí 230V, nikoliv 220V)a teď se ptám. mohu to takto udělat?
Co když to zloděj otevře, dotkne se a zabije ho to?
Budu vinný?



#117#
#105# Opravil jsem nesmyslnou otázku v předmětu!  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2009, 06:48 »

Co když to zloděj otevře, dotkne se a zabije ho to? Budu vinný? Díky Tomek
Dopustíte se trestného činu obecného ohrožení odměněného nepodmíněným trestem.

Takto provedené elektrické zařízení navíc neodpovídá platným předpisům, proto nebude nikdy zrevidováno a tudíž jej ani nesmíte provozovat.

Zkuste nějaký jiný způsob zabezpečení, například některý systém EZS. Je mezi nimi velký výběr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.07.2009, 07:33 »

Souhlas s předchozí odpovědí.
U nás platí jiná pravidla než znáte z amerických filmů.
Zatímco v americe když zloděj překoná nějakou překážku, je to jeho riziko co se mu může stát, ve většině evropy včetně nás je to jinak!

Pokud si na garáž dáte sirénu, její houkání nemusí účinně přivolat pomoc a zloděje jen vyprovokuje aby se choval surověji a agresivněji.
Jako zajímavé se jeví řešení "pevnější" mechanická zábrana, jejiž překonání chvíli trvá, a k tomu zabezpečovací zařízení, které vás volá na mobil nebo posílá SMS.
Jestli jste "kutil",  koukněte třeba na stránky www.flajzar.cz nebo v nějakém vyhledávači zkuste např. GSM alarm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 07.07.2009, 07:35 »

Když to tak uděláte, tak zavřou vás místo zloděje za porušení bezpečnostních předpisů... Škleb  je to sranda ale bohužel je to tak..!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2009, 07:50 »

Souhlas s předchozí odpovědí.
U nás platí jiná pravidla než znáte z amerických filmů.
Zatímco v americe když zloděj překoná nějakou překážku, je to jeho riziko co se mu může stát, ve většině evropy včetně nás je to jinak!
Ono to možná souvisí s tím, že zloděj z garáže ukradne třeba 20l benzínu. Podle stávajícího zákona to není trestný čin, ale přestupek. Ochrana takového majetku "automatickým zabitím" je tudíž neadekvátní. Zákon nepočítá s mírou naštvání majitele, která může při opakované krádeži kanystru dosáhnout větší intenzity, než když vám jednou za život někdo ukradne celé auto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
king613
« Odpověď #5 kdy: 07.07.2009, 09:00 »

Krást se taky nemá a když vám vykrádají garáž v sobotu v 7:30 ráno a vypadá pak takto: http://www.stramberk17.cz/t/IMAGE_112.jpg a http://www.stramberk17.cz/t/IMAGE_113.jpg a v garáži máte GSM alarm a vy dorazíte do garáže v 8:15 a jste tam dřív než policie ČR, která sídlí 2 km daleko, tak  opravdu jinak než onou krabicí se to zabezpečit nepodaří.
Znova dávám otázku, proč bych byl vinnej, když byl zámek v uzavřené krabici s varováním a nikde jinde než na zámku by nebezpečné napětí nebylo? Přece taky nevlezete do stejné rozvodné krabice jen namontované na sloupu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.07.2009, 09:20 »

S největší pravděpodobnos tí i tvůrci legislativy počítají s tím ,že někdy uklouznou.Prot o jsou zákony takové jaké jsou.Nezbývá vám  nic jiného než se vrhnout do politiky a iniciovat změny zákona.
Pro začátek by úplně  stačila na začátku trestního zákoníka věta,že pachatel si musí být vědom svého protiprávního jednání.Jestli budete v podzimních volbách kandidovat,dejte vědět,možná dostanete nějaký ten preferenční hlas. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
king613
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2009, 09:26 »

Tak to je asi jedinná schůdná cesta... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.07.2009, 09:52 »

Vinen budete proto, že elektrické zařízení s napětím 230V je podle zákona vyhrazené technické zařízení. Vyrábět a montovat jej smí pouze ten, kdo na to má oprávnění. Toto zařízení musí být bezpečné a v souladu s dalšími předpisy (Nařízení vlády).

Pokud se takto vyrobené zařízení stane nebezpečným a dokonce způsobí úraz, dopustíte se porušení hned několika předpisů, především NV č. 17/2003 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Další problém bude s udržením izolačního stavu. Jak zajistíte izolační vlastnosti vrat odpovídající zesílené nebo dvojité izolaci? Zámek pod napětím se jich bude dotýkat. Pošlete je do státní zkušebny? V lepším případě vám po dešti udělají z elektroměru větrák, v horším se objeví neb. dotykové napětí i na vratech.

Chápu vaše rozhořčení, ale teď nechráním zloděje, ale vás. Ten flastr za to nestojí.

Já bych ty dřevěná vrata vyměnil za masivnější kovová s kvalitním vnitřním zámkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 07.07.2009, 09:56 »

Dejte pod strop balancující kýbl s močůvkou a připevněte provázkem ke dveřím.
A vnitřní stranu dveří velký nápis " Příště to bude horší "    Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 07.07.2009, 10:19 »

Dejte pod strop balancující kýbl s močůvkou a připevněte provázkem ke dveřím.
A vnitřní stranu dveří velký nápis " Příště to bude horší "    Škleb
A co zákon o ochraně vod?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Navstevnikzulice
« Odpověď #11 kdy: 07.07.2009, 10:47 »

Nainstalovat skrytou kameru,případně doinstalovat sirénu co houká jak PČR,a nebo si ráno přivstat a počkat si na dotyčného,nebo je problém počkat někde  v okolí?Třeba je to závistivej soused...:-))))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.07.2009, 10:58 »

Kamera je dobrá věc, dnes se dá pořídit za rozumný peníz. Záznam předat PČR. Pokud je ale na ní příjemce dávek v hmotné nouzi, je vám sejně houby platná. Pak už pomůže jenom ten klacek (to se dá svést na nutnou sebeobranu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
king613
« Odpověď #13 kdy: 07.07.2009, 11:04 »

Díky za výklad ten jsem potřeboval a ještě mě napadlo místo 220V použít podobnej generátor co se používá na dobytek (hnědočeši) v elektrických ohradnících, to mohu? Myslím že efekt bude stejnej. Pak bych musel kladku izolovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 07.07.2009, 11:09 »

Díky za výklad ten jsem potřeboval a ještě mě napadlo místo 220V použít podobnej generátor co se používá na dobytek (hnědočeši) v elektrických ohradnících, to mohu? Myslím že efekt bude stejnej. Pak bych musel kladku izolovat?

Zloděj bude majitelem kardiostimulát oru a pak jsme opět tam, kde jsme byli. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
king613
« Odpověď #15 kdy: 07.07.2009, 11:14 »

Jwště mě napadá, prodat garáž...  tanecek nemá někdo zájem?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.07.2009, 11:14 »

Sežeňte si nálepku, kterou si kyslíkáři polepují svá zařízení, to funguje spolehlivě jako repelent proti 95% nepřizpůsobive jch.
Instalujte si pidizabezpečov ačku, která při pozitivním poplachu (kromě vřeštění sirény) pomocí elektrického palníku odpálí nějakou stánkařskou megapetardu (k sehnání u většiny ťamanských stánků) a zapálí vyvíječ dýmu (k sehnání ve výzbrojnách požární ochrany)...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Navstevnikzulice
« Odpověď #17 kdy: 07.07.2009, 11:26 »

Sežeňte si nálepku, kterou si kyslíkáři polepují svá zařízení, to funguje spolehlivě jako repelent proti 95% nepřizpůsobive jch.
Instalujte si pidizabezpečov ačku, která při pozitivním poplachu (kromě vřeštění sirény) pomocí elektrického palníku odpálí nějakou stánkařskou megapetardu (k sehnání u většiny ťamanských stánků) a zapálí vyvíječ dýmu (k sehnání ve výzbrojnách požární ochrany)...
 
A ještě doupravit nějaký pepřový spray....ať z toho zloděj taky něco má :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100