« kdy: 02.06.2009, 08:50 »

Pokud zapojím dvě topné elektrické tyče (jsou na 230 V, jedna má 2kW) do hvězdy, bude zapojení fungovat?
Do hvězdy rozumím zapojit tyče jakoby sériově, ale mezi dvě fáze, s nevyvedeným středem?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.06.2009, 19:35 »

Neměl by to být problém, pokud jsou doopravdy stejné, jen nebudou mít 2kW, ale cca 1800W (na každé bude 200V a ne 230V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 06.06.2009, 21:54 »

To zapojení není jakási polohvězda, ani zapojení do V, nýbrž dvě tyče do série na sdružené napětí. Pokud se týká výkonu, tak pro jednu tyč platí:
P=U*I=U2/R
potom
P1=U12/R
P2=U22/R
z toho
P2=P1*U22/U12
po dosazení
P2=2*(200/230)2=1,51 kW/na jednu tyč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2009, 08:59 »

V souvislosti s touto diskuzí je by bylo vhodné připomenout jednu věc :

Pokud je v nějakém spotřebiči topné těleso na 3x 230V (třeba 3x 2 kW),  bývají obvykle jednotlivé topné tělesa zapojené do hvězdy, bez vyvedeného středu (podobně jako motory do Y).
Není to ovšem příliš šťastné, proudy na jednotlivých fázích nejsou úplně stejné (tělesa nemají  uplně stejný odpor). Zapojení do hvězdy bez vyvedeného středu toto ještě zhoršuje a topné těleso relativně brzo "odejde" v nejzatíženější části.
Týká se to hlavně těles vyrobených relativně nedávno. Zřejmě to souvisí s obecně zhoršující se kvalitou všeho Smutek

Pokud se střed hvězdy připojí na N, situace se o něco zlepší a zcela bezpochyby to má pozitivní vliv na životnost topných těles.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.06.2009, 09:51 »

To zapojení není jakási polohvězda, ani zapojení do V, nýbrž dvě tyče do série na sdružené napětí. Pokud se týká výkonu, tak pro jednu tyč platí:
P=U*I=U2/R
potom
P1=U12/R
P2=U22/R
z toho
P2=P1*U22/U12
po dosazení
P2=2*(200/230)2=1,51 kW/na jednu tyč

Nojo, Ohmuv zakon je potvora....Nej ak sem to vzal jen pomerem napeti bez uvazovani, ze je to s druhou mocninou.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 07.06.2009, 10:06 »

 na zdravi Alespoň jsme se shodli, že výkon bude menší.
Jinak si budeme pamatovat, že výkon u odporových spotřebičů je funkcí kvadrátu napětí. Když se napětí zvedne 2x, výkon se zvedne 4x. Když napětí klesne na polovinu, výkon klesne na čtvrtinu.
Když napětí stoupne na 110% (dovolená odchylka),  pak výkon vzroste na 121%  (1,12=1,21) a toto vám napočítá elektroměr.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.06.2009, 20:47 »

Dvě topné tyče do hvězdy nezapojícte, kdyby jste se rozkrájel. Bude vám scházet třetí tyč. U dvou tyčí nejde o zapojení do hvězdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2009, 17:46 »

Kreslím do hvězdy dvě tyče a ejhle, je z toho půl p... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.