Autor Téma: Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?  (Přečteno 26851 krát)
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.07.2007, 23:22 »

To: Rajmont
ČSN 3322000 - Prvkem nouzového zastavení může být např.: hlavní vypínač ....
Řečeno Vaší terminologií:
Nepoužítí Central stopu je blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #19 kdy: 12.07.2007, 00:13 »

To Fuksa
Snad jste nemyslel fousatou ČSN332200 když nota bene od letošního 1.7.2007 platí ČSN EN 60204-1 již ed.2?
Hlavní vypínač i v minulé ČSN EN 60204-1 mohl být nouzovým ovladačem, když:
- páka byla červená, pozadí pokud možno žluté
- vypnutí muselo být pozitivním působením síly (EN292-2) = nucené vedení kontaktů přes nepružný prvek
- opětovné zapnutí nesmělo způsobit nebezpečný stav stroje a nesmělo jej spustit (trochu oříšek - nelze použít prostý vypínač)
- neznemožnil bezpečné zastavení stroje pro chybějící energii (stop kategorie 1)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #20 kdy: 12.07.2007, 19:09 »

Kód:
...opětovné zapnutí nesmělo způsobit nebezpečný stav stroje a nesmělo jej spustit...
Tak tak.
Opakuji - KAZDY STROJ MUSI BYT VYBAVEN OBVODY NOUZOVEHO ZASTAVENI !!
Kód:
Nepoužítí Central stopu je blbost.
Souhlasim s kolegou Fasulisem, ZBAVTE SE POUZIVANI CHYBNYCH TERMINU.
Kód:
Slova jako central stop a total stop jsou sleng a není z nich jasná funkce a nikdy tyto termíny nebyly a nejsou použity v ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #21 kdy: 13.07.2007, 13:11 »

Stolarska dilna tak jak jsem to pochopil a jak skutecne pracuje neni o tom, ze se na jedne strane nasype drevo na pas a z druhe strany budou padat zidle. Je to nekolik naprosto samostatnych pracovist. To znamena ze se jedna o nekolik SAMOSTATNYCH STROJU. Tim padem je treba brat kazdy stroj individualne se vsim, co k nemu patri, tzn. i nouzove zastaveni. Kdyby si jednotliva pracoviste predavala polotovar pomoci dopravniku s cidly ktera budou spostet cyklus nasledneho stroje, uz se bavime o necem jinem a pak by bylo teoreticky mozne resit nouzove zastaveni podpetovou civkou  hlavniho deionu. A  basnickym umenim chtel basnik vyjadrit soucasny stav povedomosti elektrikaru o strojnich zarizenich. A to zacina pouzivanim spravnych terminu ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
D.Holoubek
« Odpověď #22 kdy: 17.10.2008, 14:52 »

,   pokud se mohu vyjádřit k nouzovému vypnutí v truhlárně tak:
Truhlárna musí mít především stanoveny vnější vlivy - základ celé instalace.
V prostorech s nebezpečím požáru budou el.zařízení v době mimo provoz vypnuta kromě nutných zařízení jako vytápění MaR ,  NO a pod.
Dnešní stroje mají běžně havarijní vypínače na sobě a celkové vypnutí celé truhláry lze rozdělita asi takto:
Havarijní vypnutí strojů - t j. vypnutí bezpečnostní tlačítkem v truhlárně.
Použití zařízení Central STOP a Total STOP uvádějí PBŘ staveb, vhodné vysvětlení tedy je dáno požárními předpisy.
Osobně :
Central STOP - zřejmě převzatý slangový výraz je použit především pro vypnutí el.zařízení od sítě - vč.osvětlení.  Ve funkci jsou ale NADÁLE bezpečnostní el. zařízení jako EPS, požární a evakuační ventilátory a zařízení UPS ,  generátor ,  nouzová osvětlení především k evakuaci a k bezpečnému opuštění nebezpečných prostorů.
Total STOP - už vypíná veškeré el.zařízení vč. náhradního napájení UPS a generátorů, tak aby byl objekt bez elektřiny pro bezpečný zásah a možnost použít hasebních prostředků. Na přívodu (např. HDS) lze už bezproudově vyjmout pojistky a pod.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Zapletal I
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 17.06.2017, 19:35 »

Dle jakého NV, či ČSN se musí pro stolárny osazovat CENTRALSTOP objektu? celkové vypnutí elektroinstala ce objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #24 kdy: 19.06.2017, 09:39 »

Dle jakého NV, či ČSN se musí pro stolárny osazovat CENTRALSTOP objektu?
Celkové vypnutí elektroinstala ce objektu.
Něco se změnilo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 19.06.2017, 12:07 »

Pokud vím, tak hasičská ČSN 73 0848/2009 ani změny Z1 /2013 a Z2/2017 v pojmech CENTRAL STOP a TOTAL STOP nic neměnily a p. Zapletal se zajisté v PBŘ, které je součástí každé PD dočte, jestli osadit nebo ne.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.