František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #36 kdy: 03.06.2009, 10:33 »

Podívá se na to /pardon udělá vizuální kontrolu/ a jde dál...
co to řeší nic !Pokud se to nenapíše do "něčeho" kdy to zjistil komu to řekl aby to odstranil, apod....tak se může dívat pokaždé, když půjde na pivko  Škleb
Ono je to mimo ,ale třeba kontroly spotřebičů-ještě jsem neviděl že by to někdo dělal a to jsou pomalu tisícovky spotřebičů-revize to je jiné ty se dělají,
tak jak to říkal Michal Kříž v nové 1600 se upouští od slova kontrola protože se ví že se to nedělá-a bude to ukotveno v nové 33 1600!
Budou pouze revize......je to jiná norma ale bude to asi podobné!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 03.06.2009, 10:54 »

Podívá se na to /pardon udělá vizuální kontrolu/ a jde dál...
co to řeší nic !Pokud se to nenapíše do "něčeho" kdy to zjistil komu to řekl aby to odstranil, apod....tak se může dívat pokaždé, když půjde na pivko  Škleb

Jistě, odfláknout se dá všechno, zvlášť když je účelem jenom mít "papír" a skutečný stav dotyčného nezajímá. I ta revize se dá udělat na dálku, od stolu, že?
Ale snad tu diskutujeme o tom, jak to dělat správně, a ne o tom, jak s tím vy.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #38 kdy: 03.06.2009, 11:01 »

Souhlasím...
Ale pokud není ten "papír" tak když se něco stane tak se hledá kdo to měl zkontrolovat a upravit podle norem...
Jak určitě víte, na dobré "slovo" /pokud to není černé na bílém/ dnes právníci neslyší!!To jsem zašel do extrému!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 03.06.2009, 11:25 »

Souhlasím...
Ale pokud není ten "papír" tak když se něco stane tak se hledá kdo to měl zkontrolovat a upravit podle norem...
Jak určitě víte, na dobré "slovo" /pokud to není černé na bílém/ dnes právníci neslyší!!To jsem zašel do extrému!

Dokud se nic nestane, je vše OK.
Ale jakmile se něco stane, skočí na to právníci resp. soudní znalci, a budou zkoumat, zda byla splněna např. ustanovení ČSN EN 62305-3 o vizuální kontrole atd.
A potom je ve hvězdách jak to dopadne, ten text je tak nejapný, že z něj mohou odvodit cokoli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 03.06.2009, 13:11 »

a proto si v období mezi revizemi provádí periodické vizuální kontroly LPS, aby se mu nestalo např. to, že stav na obrázku trvá léta  Škleb
Má otázka byla určena Janu Hájkovi ne vám.

Mohl by jste popsat metodu, jak se dá stanovit dle obrázku,že tento stav trvá léta ?
Těším se na odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #41 kdy: 03.06.2009, 16:05 »

Má otázka byla určena Janu Hájkovi ne vám.

Mohl by jste popsat metodu, jak se dá stanovit dle obrázku,že tento stav trvá léta ?
Těším se na odpověď.

....protože svorka je cooooo? Správně, zkorodovaná! A nebo že by byla zrezlá?  zle

Z obrázku se to samozřejmě dá určit asi horko, těžko, ale kolega Hájek to myslel určitě hlavně obrazně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #42 kdy: 03.06.2009, 17:53 »

Jen jsem z diskuze zaskočen tím, že nikdo na mou otázku neodpověděl! a to zde jsou
"skorotvůrci" normy....a velcí odborníci na hromy!
Je to moc smutné!Co potom řadový montér na střeše!!?!Ten se jen drží aby nespadl! box
Tím se nechci nikoho dotknout!!!Osobně!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 03.06.2009, 21:04 »

Jen jsem z diskuze zaskočen tím, že nikdo na mou otázku neodpověděl! a to zde jsou
"skorotvůrci" normy....a velcí odborníci na hromy!
Je to moc smutné!Co potom řadový montér na střeše!!?!Ten se jen drží aby nespadl! box
Tím se nechci nikoho dotknout!!!Osobně!!

Pane Šohajdoti skorotvůrci mají úplně jiné starosti od nich ani očekávat odpověď nemůžete .
To by se musel snad zázrak a na ty určitě nevěříte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 03.06.2009, 23:34 »

Jen jsem z diskuze zaskočen tím, že nikdo na mou otázku neodpověděl! a to zde jsou
"skorotvůrci" normy....a velcí odborníci na hromy!

Já myslím, pane Šohajdo, že v odpovědích kol. Hájka z 31.5. odpověď na svou otázku najdete.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12707.msg87346.html#msg87346
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12707.msg87360.html#msg87360

Zde je myslím otevřený prostor pro p. Macka, aby k tomu vytvořil potřebný formulář  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 04.06.2009, 06:05 »

Pane Fuku
na uvedených adresách najdete jak si někdo stěžuje nad tím,jak většina majitelů a provozovatelů LPS kašle na provádění kontrol předepsaných uvedenými normami.
Situace je stejná dle textu všude, kde se stěžovatel objevil tedy nejen v ČR,i to je výsledek nesmyslných textů uvedených norem.
A znáte toto pořekadlo : Kdo chce moc přijde nakonec o vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Kdo provádí kontroly LPS?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
 Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?