Autor Téma: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f  (Přečteno 19816 krát)
Michal A.
« kdy: 01.06.2009, 19:38 »

Můžete mi prosím někdo poradit se zapojením varné desky na 3f?
Jedná se o panelák a ze zdi mi momentálně visí hliníkové dráty černý, černý, hnědý, žlutozelený. Detaily k desce, viz přiložený obrázek.
Předpokládám, že se mě týká varianta ozančená červeným puntíkem.





#230#


* varnadeska.jpg (236.25 KB, 839x1024 - prohlédnuto 3410 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2009, 20:37 »

No to by jste tomu dal !

Toto zapojení určené pro sítě, kde je mezi fázemi 230V (u nás je mezi fázemi 400V).

Ve vašem případě je správné připojení 3N.
zeleno/žlutý vodič je nutné připojit na svorku pro uzemnění a dále na svorky 4 a 5.

Předpokládám starou TN-C soustavu - v zásuvkách 230V jsou připojené pouze dva vodiče, zeleno/žlutý vodič je v zásuvce připojen na ochranný kontakt (kolík) a dále průběžně na pravou zdířku.
Typicky je to takhle právě v panelácích.

Zvažte také možnost nového přívodu pro sporák, měděného a pětižilového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal A
« Odpověď #2 kdy: 01.06.2009, 21:59 »

Díky!!

Koukám, že se opravdu vyplatí počkat si na radu odborníka Úsměv

Každopádně s rozvodem v zásuvkách máte pravdu! Nicméně výměna přívodu pro sporák by byla asi nákladnější než celý sporák, protože kuchyň je na opačné straně bytu než rozvodná krabice.

Michal A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Lebduška
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.06.2009, 09:13 »

Tak nevím ,  ale asi bych desku zapojil taky podle červeně označeného obrázku L1,L2,L3, PE.
Pane Hasalo jak jste přišel na to že u červeně označeného obrázku musí být mezi fázemi 230V? Není to tam nikde napsáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Hála
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.06.2009, 09:34 »

Jestliže vám visí ze zdi dráty : černý, černý, hnědý a žlutozelený, vypadá to na starou soustavu TN-C (v hliníku). Doporučení p. Hasaly o novém přívodu je zcela na místě, protože při přerušení PEN (žlutozelený vodič) nemáte kostru sporáku spojenou s PEN potenciálem v rozvaděči a na kovových částech sporáku se může objevit fázové napětí. Nový měděný 5žilový přívod pravděpodobnos t této poruchy výrazně snižuje.
Zkontrolujte také jištění a průměr přívodu a porovnejte s příkonem desky, někdy bývá celkový příkon varné desky vyšší než jistič a starý kabel vydrží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?