Petr Sýkora
*
Offline Offline



« kdy: 28.05.2009, 14:41 »

Jak určit termíny pravidelných revizí u elektrických strojů.
Podle mého názoru bych měl vycházet z ČSN 331500 a podle vnějších vlivů dle ČSN 332000-3.
Dle 331500 tab.1 jsou lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení jasné, ale jsou rozděleny podle prostředí dle jíž neplatné ČSN330300 (základní, normální, studené, horké,.....)
Ve změně Z3 této normy je příloha 2 se skoro stejnou tabulkou, ale s názvem “Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací”,  kde jsou již třídy vnějších vlivů dle ČSN332000-3.
Není mi jasné zda stroj (například CNC obráběcí centrum) mohu napasovat do pojmu “elektrická instalace”?
Vysvětlení tohoto pojmu dle ČSN330010 mi nepřipadá úplně jasné.
 
Co se týká vnějších vlivů - pokud je ve výrobní hale prostředí normální (dle ČSN332000-3) a stroj, který chci revidovat, pracuje s vodou – chlazení výrobku při broušení – má se pro revizní lhůty pro stroj vycházet z toho, jako by byl stroj v prostředí např. AD4?


#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2009, 22:33 »

Každý takový stroj by měl mít dokumentaci. Začal bych tam. Také byste mohl vychátet z protokolu o určení prostředí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2009, 00:14 »

Motáte dvě věci dohromady.
1) Lhůty revizí elektrických instalací jsou závislé na vnějších vlivech dle ČSN 33 2000-3.
2) Na strojní zařízení (stroj),  vzhledem k tomu, že se nejedná o instalaci nelze určit lhůtu pro provádění revizí.

Sakra, co s tím?

1) Revize strojního zařízení skvěle nahradí předepsané "zkoušky". Přestože si kacířsky dovolím tvrdit, že žádná norma revize strojních zařízení nepředepisuje, dokáže nahradit spoustu dalších požadavků najednou. Jenom si revizák musí uvědomit, že má trošku víc požadavků na provedení revize (test nouzového zařízení, atd ...).
2) Co se týče ČSN 33 2000-3, lhůty se budou přibližně odvíjet od vnějšího vlivu (máte protokol?) a navíc od skutečnosti, zda je na strojním zařízení prováděna pravidelná údržba nebo ne. Termíny "zkoušek" (revizí) pak určí provozovatel. Samozřejmě, že písemně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 29.05.2009, 00:25 »

No a dále lze použít NV č. 378/2001  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.05.2009, 07:32 »

A k čemu se tady dá použít NV 378/2001 Sb. ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2009, 09:26 »

Je tam předepsaná kontrola jednou za 12 měsíců, nestanoví-li někdo nějakou úplně jinou lhůtu. Takže celkem k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Sýkora
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.05.2009, 09:45 »

Nejsem revizní technik – byl jsem ustanoven jako osoba odpovědná za el. zařízení ve firmě a proto bych chtěl mít v této věci trochu jasněji.
Co se týká dokumentace – starší stroje nebudu vůbec zmiňovat a u strojů i 1-3 roky starých, vybavených prohlášením o shodě a CE, není kromě běžné údržby (jako výměna filtrů, mazání,...) ani slovo o kontrolách elektrické výbavy stroje.
Proto jsem si myslel, že strojní zařízení (stroj),  vybavený el. instalací, poháněný el.pohony, řízený el. ovládacími prvky =elektrické zařízení. A tím jsem si spojil CSN331500 Revize elektrických zařízení = norma pro revize el. zařízení. ?? Jsem v rozpacích

Podle protokolu o určení prostředí, jak jsem již zmínil, je v hale prostředí normální. Určeno před instalací CNC centra, které chladí obrobek stříkající vodou. Jde mi o to, zda do „vnějších vlivů“ působících na elektrické zařízení (CNC) zapracovat i „vlastní vliv“ a předělat protokol.

Co se týče preventivní údržby, máme celkem zpracovanou kvůli ISO a do ročních intervalů zahrnuty úkony jako kontrola el. dokumentace a zakreslení změn, vyčištění rozvaděčů, dotažení spojů,...  Takže NV č.378/2001 bysme možná uspokojili. Ale ne nic jako kontrola izolačního odporu,impedance poruch. smyčky,... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.05.2009, 20:42 »

U strojů nelze použít ĆSN 33 1500 a její lhůty revizí. U strojů-1. se provádí kontroly elektrické části - mimo jiné - viz nařízení vlády č, 378/2001 Sb. Lhůta podle par. 4 je nejméně jednou za dvanáct měsíců v rozsahu stanoveném místním pracovním a bezpečnostním předpisem nestanoví-li zvláštní předpis, případně průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost kontrol jinak. Pro zkoušky se používá ČSN EN 60204-1 z roku 2000 a ČSN EN 60204-1 ed. 2 z roku 2007, čl. 19 o ověřování. Pro stanovení rizik jsou použity normy: ČSN EN 62061, ČSN EN ISO 14121-1,2 a ČSN EN ISO 13849. Ono je to ještě nezažité a týká se tohoto problému mnoho směrnic EU, nařízení vlády a norem. Týká se toho samozřejmě i stanovení vnějších vlivů. Včera a dnes byl v Nymburce seminář na toto téma. Moje odpověď není vyčerpávající, malý sborník z tohoto semináře má 66 stran formátu A5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 29.05.2009, 21:39 »

Kolego Jonáši, a kolego Svejkovský, dovolím si trochu oponovat. NV 378/2001, s těma revizemi úzce souvisí, né tak s lhůtou revize, (neboli zkouškou dle ČSN 60204-1),  ale s vybavením strojního zařízení minimálními požadavky na bezpečnost.

TO : Sýkora
Co se týká lhůt, použil by lhůty dle lhůt na periodické revize pevné neboli stavební elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.05.2009, 22:20 »

U strojů nelze použít ĆSN 33 1500 a její lhůty revizí.
Asi stokrát jsem slyšel, že se stroje nerevidují, ale kontrolují. Je to zvláštní. Jsou konstruovány pro odběr elektrické energie, při neopatrném používání jsou nebezpečné, používají dohromady malé a nízké napětí - prostě vyhrazená zařízení jak vyšitá. Tudíž měla by být revidována osobami dle platné legislativy zkoušenými na ITI, ale přesto se to zcela legálně nevyžaduje dle úředních prohlášení. Nerozhodný

Naproti tomu pokud někdo nenechá zrevidovat  nabíječky k mobilům, stolní PC, lampičky s dvojitou izolací apod.,  mohl by z toho mít průšvih jako vrata. Vždyť jsou to zařízení pro odběr elektrické energie, používají mnohdy dohromady malé a nízké napětí - čili vyhrazená zařízení jak vyšitá. Tudíž je zcela nezbytné je revidovat, ale na druhou stranu revizi nemusí provést osoba zkoušená na ITI - opět dle úředních prohlášení.  Nerozhodný

Koneckonců někdy je prakticky nerozlišitelné, zda se jedná konkrétně o spotřebič, nářadí nebo stroj. Vedou se dokonce dalekosáhlé diskuse o tom, jak se pozná, co co je. A drobné nuance odlišující jeden výrobek od druhého mají rozhodnout, zda se má výrobek revidovat v krátké lhůtě, v delší lhůtě anebo nerevidovat vůbec  zle

To: Sýkora
Být Vámi, zařadil bych stroje do pravidelných revizí. To, že jsou pro stroje předepsány zkoušky ještě neznamená, že nejsou předepsány revize. Jsou to odběrná zařízení, obvykle nepřenosná - v tomto ohledu se neodlišují od nepřenosných spotřebičů. Takže revize ve lhůtách jako pevná instalace a provedení strojů musí korespondovat s určením vnějších vlivů prostoru, ve kterém se stroj nachází. Pokud máte na stroji specifikum typu "vodou chlazený obrobek",  nelze asi jednoznačně tvrdit, že celý stroj podléhá vlivu např. AD4. Záleží na více okolnostech, např. kam až voda může dosáhnout apod. V každém případě je třeba mít  dokumentaci (původní anebo dodatečně zpracovanou) a MPBP s prokazatelným seznámením obsluhy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.05.2009, 08:34 »

TO" Petr Sýkora - Za hranicemi naší republiky se revizím nebo kontrolám říká inspekce. Výsledek je stejný. Kontroly elektrických částí strojů neprovádí kdokoliv. Tuto činnost provádějí revizní technici elektro. Protokol o kontrole elektrické části pracovního stroje a Zpráva o revizi elektrického zařízení stroje - nevidím nějaký podstatný rozdíl. Obojí zpracovává revizní technik, který provádí potřebná měření a zkoušky. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. platí do 29.12.2009. Od 1.1.2010 platí nové nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Dokud se nikomu nic nestane, nevadí, že používáte např. lhůty revizí strojů podle ČSN 33 1500. Soudce ale "jede" podle platných zákonů a vyhlášek. Tam už potom může nastat problém. Pokud vám není tato problematika jasná, domluvte se např. v Praze s inspektorem z ITI, který vám určitě poradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Greguš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.05.2009, 09:38 »

1. Zkoušky podle článku 19 normy ČSN EN 60204-1: 2000 musí zajistit výrobce strojního zařízení před jeho uvedením na trh a/nebo do provozu. Norma nepředepisuje žádnou kvalifikaci, s ohledem na vyhl. č. 50/1978 Sb. musí mít ale osoba, která zkoušky provádí potřebnou elektrotechnic kou kvalifikaci, nejlépe § 6 pro samostatnou činnost. Výstupem je "Protokol o zkouškách a měřeních podle čl. 19 normy ČSN EN 60204-1: 2000". Velmi důležitý je popis funkčních zkoušek částí souvisejících s bezpečností.
2. Před uvedením strojního zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení stroje. Tu musí provádět revizní technik s kvalifikací podle § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb. a výstupem je "Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení". Pokud je k dispozici protokol o zkouškách elektrického zařízení stroje od výrobce, může se revizní technik omezit na kontrolu jištění přívodního kabelu, jeho typu, průřezu a uložení, popřípadě izolačního stavu, změření impedance vypínací smyčky v místě připojení (přívodní svorkovnice stroje nebo jeho hlavní vypínač) a změření přechodového odporu připojení ochranného vodiče.
3. Pravidelné kontroly, tedy i kontroly elektrického zařízení stroje, nejméně jedenkrát za 12 měsíců vyžaduje NV č. 378/2001 Sb. Legislativně není stanoveno, jak se to vlastně má dělat, proto doporučuji zopakovat zkoušky podle čl. 19 normy ČSN EN 60204-1: 2000. Výstupem bude nový protokol o zkouškách.
4. Pravidelná revize se opět může omezit na stejný rozsah jako revize výchozí a lhůta pro její opakování se stanoví podle vnějších vlivů. Výstupem bude "Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štěpán Valenta
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Nepřizpůsobivý


« Odpověď #12 kdy: 30.05.2009, 09:45 »

Pane Sýkoro,
                      revize všech zařízení a jejich termíny, pokud se jen trochu odlišují od jednoznačných kriterií mají nutně mnoho více či méně správných nebo špatných řešení...
                      Začnu tím co je jasné. Kvalifikací. Minimální kvalifikací na revize (pardon zkoušky) pracovních strojů je revizní technik E4A dle vyhl. 50.
                      Na  revize (zkoušky) pracovních strojů nelze použít normu ČSN 332000-6 (týká se jen instalací...). Zbývá nám proto jen ČSN 331500 a ta nám pro pracovní stroje určuje termíny (revizí (zkoušek) dle vnějších vlivů. Pokud jak uvádíte stroj svým vlastním zařízením v některé jeho části zpřísňuje požadavyk (např. AD4) je nutné tuto část stroje revidovat ve lhůtách vycházejícíh z těchto vlivů.  Že se ČSN 331500 týká všech el. zařízení (s výjimkou přenosných el. spotřebičů a nářadí) je uvedeno ve vlastním názvu Vámi zmiňované změny Z3...)
    Nařízení vlády č. 378 nám navíc určuje další požadavky (1x za 12 měsíců). ale to již není otázka jen pracovních strojů ale el. zařízení obecně a nelze ji jakkoli spojovat s vlastními revizemi (zkouškami a kontrolami strojů) .. a na vlastní termíny revizí  (zkoušek) je bez vlivu....   
Revizní zpráva proacovního stroje, nářadí a technického zařízení obecně je však nedíélnou součástí technické dokumentace stroje dle nařízení vlády č. 378/2001 §2 písmeno e).
                                                                       angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Greguš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.05.2009, 09:48 »

Vyjádření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Dosud platná vyhláška č. 20/1979 Sb. ČÚBP a ČBÚ vyhrazená elektrická zařízení, na která se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, uvádí v § 2 Vyhrazená elektrická zařízení.
Vyhrazená  elektrická zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona jsou zařízení:
a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
Revize těchto zařízení smí provádět jen osoba, organizace s oprávněním, které vydává inspektorát práce – tedy revizní technik (vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnic e).
Zkoušky, ověření apod. smí provádět pracovník znalý a pracovník znalý s vyšší kvalifikací (vyhláška č. 50/1978 Sb.,  v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnic e).
Organizace mohou tuto činnost provádět dodavatelským způsobem jen na základě oprávnění dle § 3 vyhlášky č. 20/1979 Sb. Tato vyhláška je v současné době revidována. Připravuje se její zrušení a nahradit ji má nová vyhláška, podle které pravděpodobně u stanovených výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,  jako jsou spotřebiče, ruční nářadí, pracovní stroje nebudou vůbec prováděny revize, ale prohlídky a zkoušky, nebudou se vypracovávat revizní zprávy, ale protokoly o zkoušce apod. Zařízení budou zcela podléhat nařízení vlády č. 378/2001 Sb.


ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky
Podle jmenované normy se zkoušejí, ověřují, převážně stroje a strojní celky. Podle této normy je nutné vyhotovit protokol o zkoušce, který je následně součástí průvodní dokumentace stroje spolu s ES prohlášením o shodě. Po připojení stroje k el. síti u uživatele se provádí revize přípojky s přihlédnutím na požadavky výrobce. Termíny opakovaných revizí přípojky strojů lze odvodit z ČSN 33 1500. Revize může provádět výhradně revizní technik s oprávněním dle § 9 vyhl. č. 50/78 Sb. Kontrolu stroje, ověření bezpečnostních funkcí stroje, provádí dle místních předpisů nebo požadavků výrobce před každou směnou vedoucí směny nebo obsluhující seznámený pracovník. Zkoušku - kontrolu stroje dle požadavků NV 378/2001 Sb. § 4 je nutno provádět nejméně jedenkrát za rok podle ČSN EN 60204-1 s přihlédnutím na požadavky výrobce. Kontrolu - zkoušku provádí pracovník znalý dle vyhl. č. 50/78 Sb. s přizvanými specialisty na elektronické řídící a bezpečnostní systémy.
Upozornění! Revize strojů se od platnosti zákona č. 22/1997 Sb. neprovádí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 30.05.2009, 10:19 »

Vyjádření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce...

...Upozornění! Revize strojů se od platnosti zákona č. 22/1997 Sb. neprovádí.

TO: Greguš

Díky za toto vyjádření. Palec vzhůru poklona
Doufám že si to všichni diskutující zapamatují a přestanou nesmyslné diskuze o pravidelných revizích strojů. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.05.2009, 12:03 »

Nechci spekulovat o tom, jestli se ověření bezpečnosti před úrazem el.proudem u nějakého pracovního stroje nazve revize nebo prohlídka. Důležitá je kvalifikace toho, kdo to dělá a jaké má vybavení. U nového stroje není co řešit. Ověří se přívodní vedení, stroj se připojí a je to hotovo. Myslím si, že je ale velký rozdíl v tom, jestli se takto připojí nový stroj a nebo když je pak takový stroj v provozu léta. Může to být linka v Mladé Boleslavi, ale taky úplně obyčejná hoblovka v malé dílně. Znám z praxe případy, kdy stav el.instalace takovýchto strojů je žalostný. Je pravda, že spousta závad může být zjištěna vizuálně, ale ověření podmínek samočinného odpojení, spojitost ochranného obvodu, kontrola stavu el.instalace pod kryty, atd.. to už by přeci chtělo určité znalosti a vybavení. Není úkol RT, aby vyhodnocoval nějaká rizika. Základní úloha pravidelné revize je ověření podmínek ochrany proti úrazu a požáru. Pokud si provozovatel napíše nějaký řád, dle kterého pojede, tak je to otázka časované bomby. Potom, když se ale na takovém stroji něco stane, bude se mu dle mého soudu těžko vysvětlovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.05.2009, 12:19 »

Revize strojů se neprovádí, ale podle NV 378/2002 se má provádět pravidelná kontrola strojního zařízení nejméně 1x za rok. (Co ta kontrola obnáší? asi jenom ty položky, které jsou v tom NV vypsané. A jak to jinak udělat než jako revizi? No a tím pádem je ta revize asi správně s názvem kontrola alespoň 1x ročně a nezáleží na vnějších vlivech apod. (asi - se domnívám).   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 30.05.2009, 14:43 »

TO: Greguš

Díky za toto vyjádření. Palec vzhůru poklona
Doufám že si to všichni diskutující zapamatují a přestanou nesmyslné diskuze o pravidelných revizích strojů. podivej
Proč nesmyslné diskuze? Mně naopak připadá nesmyslné, že ruční vrtačka se musí revidovat a stolní vrtačka už ne. Pokud v tom vidíte nějakou logiku, tak mi ji prosím odhalte, mně to hlava nebere  placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?
 Opravdu neexistují jednoznačné odpovědi?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Píšete dvojzásuvka nebo dvouzásuvka ?
 Co znamená termín "Nucené rozpojení ovladače"?
 Už jste někdo slyšel o výrazu elektroinstalační oblouk?
 Jaký je princip směrových členů ochran?
 Co přesně znamená pojem "vyrovnávání potenciálu"?
 Definuje nějaká norma co přesně se rozumí pojmem "elektrický spotřebič"?
 Neznáte vhodný překlad pro termín "stepped sinewave"?
 Na jaké adrese naleznu váš slovníček odborných výrazů?
 Policejní mluvčí nemá ponětí co znamená termín "výboj" ...
 Proč se max. příkon pro zásuvkové obvody uvádí ve voltampérech?
 Co znamená termín "dvojitý napájecí systém" u nouzového osvětlení?
 Aký je preklad a význam anglických termínov pri transformátore?
 Kdo z vás se někde učil Millmanův teorém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 23 dotazů.