je pravda, že minimální vzdálenost mezi trafem a nově postaveným domem 20 m?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 26.08.2009, 11:09 »

Vyberte si:

Venkovní elektrické stanice (Od oplocení nebo obvodové zdi budovy) nad 52kV = 20 m

Stožárové elektrické stanice s převodem napětí nad 1 kV do 52 kV =7m
(tady to souhlasí s ochranným pásmem vzdušného holého vedení vn a proto si nejsem jist, zda u starých stožárovek neplatí 10m)

Kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí    =2m

Vestavěné elektrické stanice od obestavění    =1m

Výrobny elektrické energie
Ochranné pásmo výroben elektřiny od svislé roviny oplocení nebo obestavění    =20m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Olivec
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2009, 12:04 »

Koukal jsem na to trafo a je na něm napsáno 22/0,4 kV.
Bohužel netuším jestli podle toho poznám která  vzdálenost je pro mě aktuální.
Prosím pomozte
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vratny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.08.2009, 15:23 »

"Vase" trafo je z 22kV na 0,4kV (=400V). Tech 400V je nizke napeti, a 22kV je logicky mezi 1kV a 52kV.

Ted uz si snad vyberete.

Ten bzukot je hnus, co?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2009, 15:35 »

Převodový poměr neřeší vzdálenosti. Důležitější je provedení. Je umístěno v trafostanici nebo na sloupu? Fotka by pomohla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.