| | |-+  Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?  (Přečteno 53908 krát)
Peter Janotka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.05.2009, 16:27 »

V panelákovom byte z roku 1968 sa chystám vymeniť starú rozvodnicu s ističmi. V byte je klasický hliníkový rozvod TN-C. Napadla ma možnosť, ako mnohých diskutujúcich pred mnou, pripojiť na zvýšenie bezpečnosti prúdový chránič. Je však úplne vylúčená možnosť zasahovať do už existujúcich rozvodov (dvojžilové). Takisto je úplne vylúčené pripájať zásuvkové chrániče. Jediná možnosť je inštalovať chránič do rozvodnice. Na obrázku som nakreslil schému zapojenia.
Už sa tu písalo, že to nie je v súlade s normou. Ale oproti terajšiemu riešeniu (len ističe bez chrániča) zabezpečím navyše aspoň doplnkovú ochranu pred dotykom živých častí. Tak prečo to nespraviť ? Jediné čoho sa obávam, je možný únik prúdu cez kostru práčky prostredníctvo m vody; ale pochybujem, že by dosahoval hodnoty na reakciu chrániča.
Zaujíma ma váš konkrétny názor na toto riešenie; či je to vhodné riešenie a keď nie tak z akého dôvodu chránič nezapájať.

#uft#


* chranic_v_tnc.jpg (24.68 KB, 654x496 - prohlédnuto 12880 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Nemec.Mart
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2009, 20:02 »

Proudový chránič nesmí být používán v sítích TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 21.05.2009, 20:13 »

Zodpovězte si otázku, která se na vašem obrázku nabízí.
Když se na spotřebiči "probije" fáze na kostru, jakým způsobem se chránič o tomto "dozví",  když se proudy N a PE sečtou na té tečce kreslené pod zásuvkou a společně se vrací přes N-pól chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.05.2009, 20:32 »

Zodpovězte si otázku, která se na vašem obrázku nabízí.
Když se na spotřebiči "probije" fáze na kostru, jakým způsobem se chránič o tomto "dozví",  když se proudy N a PE sečtou na té tečce kreslené pod zásuvkou a společně se vrací přes N-pól chrániče?

V takovém případě bude situace de facto stejná, jako kdyby tam chránič nebyl.
Za mnohem horší považuji možnost, že třeba špatně dosedne (třeba v důsledku deformace, vniklé nečistoty...) kontakt N a na kostře pračky bude rázem fáze.
Ochranný vodič se prostě nerozpojuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 21.05.2009, 20:40 »

Je to tak. A taky je zavádějící, že si člověk bude myslet, že má v chrániči dokonalou ochranu a ono ne, právě naopak.
Ženský si při začátku žehleni zkouší žehličku nasliněným prstem a když bude současně porucha N pólu a probití fáze, tak mají s malým přechodovým odporem zaděláno na . . . . .
A vůbec, nejen že PEN se z logiky jeho funkce nevypíná, ale vypínání přímo zakazuje ČSN 33 2000-4-46 ed.2 ve článku 461.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 20:59 »

Je to tak. A taky je zavádějící, že si člověk bude myslet, že má v chrániči dokonalou ochranu a ono ne, právě naopak.
a když bude současně porucha N pólu a probití fáze...
ani nemusí být probitá izolace, ta fáze se tam přece (při poruše N kontaktu u takto zapojeného nechrániče) dostane skrz topení žehličky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 21.05.2009, 21:06 »

Jsem blboune Máte bod
Ale ten mokrej prst platí  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.05.2009, 21:19 »

Jsem blboune Máte bod
Ale ten mokrej prst platí  Úsměv

To je tím, že nejste zvyklý uvažovat o šílenostech jako je rozpojovaný ochranný vodič  Smích

Ten nasliněný prst používám taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Janotka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.05.2009, 23:45 »

Keď to teda zhrniem - problém je, že v prípade "udalosti" sa odpojí nielen fáza ale aj vodič N (na schéme); rozumiem tomu správne ? T.z. spotrebič sa bude chovať ako keby bola vidlica v tom okamžiku odpojená od siete. A je to problém ? (možno u indukčných záťaží ale neviem neviem).

Stále vidím výhodu doplnkovej ochrany pri tomto zapojení; konkrétna nevýhoda ktorá by zavážila viac v neprospech tohto riešenia teda neexistuje ?

K príspevku vyššie: že chránič z titulu normy nemôže byť používaný v sieti TN-C teraz neriešim; čisto len teoretizujem o navrhnutom zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Strasil
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.05.2009, 03:01 »

Několikrát se tady na diskuzích objevila zmínka o chráničích, které nerozepínají N vodič - nebylo by jejich použití vhodným řešením pro tyto šílené instalace? Pravděpodobnos t, že u takového typu chrániče dojde k přerušení N (resp. zde PEN) vodiče, považuji za velice nízkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
paja040
« Odpověď #10 kdy: 22.05.2009, 03:04 »

Ve vašem zapojení chránič z důvodu svého principu nebude fungovat (chránit osoby,záleží na druhu poruchy) a navíc přerušovat ochranný vodič je zakázáno
Kompromisním (není to ideální,ale je povolené) řešením v TN-C je použití zásuvky s vestavěným chráničem (výrobce ABB)# Zásuvka FI-DOS, Tango®- cena cca 2100 kč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 22.05.2009, 08:18 »

Keď to teda zhrniem - problém je, že v prípade "udalosti" sa odpojí nielen fáza ale aj vodič N (na schéme); rozumiem tomu správne ? T.z. spotrebič sa bude chovať ako keby bola vidlica v tom okamžiku odpojená od siete. A je to problém ? (možno u indukčných záťaží ale neviem neviem).

Ne, ten problém se jmenuje tak, že není 100% jistota, že se při natažení chrániče vodič N (v tomto případě PEN) dokonale spojí.
(Murphy: Co se může porouchat, to se porouchá. Co se nemůže porouchat, porouchá se též.)
Nedokonalé spojení přitom vyvolá velice nebezpečný stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.05.2009, 08:54 »

Z černého bodu pod zásuvkou (kde spojujete PE a N ) si namalujte čáru směrem dolů,kolmo na ni tlustou čáru znázorňující pospojené vodovodní potrubí.Na konec namalovat vodovodní kohoutek.Mezi fázový vodič na zásuvce a vodovodní kohoutek namalujte pajduláka.Bude zapojen jako dobře fungující spotřebič.Podo bné malůvky s pajdulákem byly kresleny na souborech testů k vyhl.50.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 22.05.2009, 12:21 »

Asi nejbezpečnější /a také nejpoužívanějš í/ bude postup jak píše paja040....
Použít u TN-C tzv. zásuvku s FI 30mA....Pokud nastane nepoměr na součtovém trafu tohoto chrániče tak nám vybaví chránič.....po kud se přeruší N tak vodičem L poteče větší proud jak 30mA /prakticky nad 26mA/ tak nám do dostatečné doby vybaví...!
Vyrábí se také jako průchozí tj. že chrání třeba i 4 zásuvky za ním ale už musí být nataženy v síti TN-C-S.
Dokonce i v návodě k použití této zásuvky s FI je obrázek, že doporučují ji zapojit z sítě TN-C !
Tak pokud chcete zásuvku v rozvodu L+PEN pouze tuto zásuvku s vestavěným FI 30mA a výrobce to schvaluje.!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.05.2009, 14:01 »

Všechno hezké,ale problém je v zapojení zásuvky na obrázku v prvním příspěvku tohoto řetězce.
Když strčím do zásuvky L+PEN kompakt s chráničem a zásuvkou,bude ta chráněná zásuvka zapojena jinak než nakreslil p.Janotka včera v 16:27.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.05.2009, 16:38 »

Ano, bude, v tom kompaktu zásuvka+chránič se rozděluje na TN-S! PE v zásuvce bude nestále spojen s kolíkem původní zásuvky, kde je PEN. PEN ale nebude nikde přerušován! K odpínání bude docházet pouze v oné zásuvce za chráničem a jen vodičů L a N.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Nemec.Mart
« Odpověď #16 kdy: 22.05.2009, 18:50 »

Ano, bude, v tom kompaktu zásuvka+chránič se rozděluje na TN-S! PE v zásuvce bude nestále spojen s kolíkem původní zásuvky, kde je PEN. PEN ale nebude nikde přerušován! K odpínání bude docházet pouze v oné zásuvce za chráničem a jen vodičů L a N.   

Nemá být,ale náhodou nejzašší bod rozdělení sítě TN-C na TN-S v bytové rozvodnici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 22.05.2009, 18:59 »

Nemá být,ale náhodou nejzašší bod rozdělení sítě TN-C na TN-S v bytové rozvodnici?

Myslím, že zrovna v tomto případě lpět na jedné větě vytržené z kontextu normy není zrovna vhodné. Podobně bychom se mohli bavit o uzemnění uzlu rozdělení PEN/PE (obrázek v národní informativní příloze ČSN 332000-3 a v nové ČSN 332000-1 ed2) v zásuvce apod.

Chránič v zásuvce je zcela určitě přínosem pro bezpečnost instalace v případě, že není možné/vhodné osadit chrániče do rozvodnice standardním způsobem. Když tam nedáte nic - OK, když tam ten zásuvkový jistič dáte je  to OK++.

To na rozdíl od tazatelova zapojení, které bezpečnost nezvyšuje, ale naopak snižuje, viz předřečníci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.