| | |-+  Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?  (Přečteno 26586 krát)
burak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.05.2009, 09:25 »

Mohu na chránič 25A 2P 30mA (jednofáz.) dát okruhy:
zásuvky koupelna, zásuvky kuchyň, zásuvka pračka, světlo koupelna?

Jde mi o to, jestli nevadí že na jedné fázi přívodní  by byly 4 jističe
(před těmito jističi ještě chránič)
a na ostatních dvou fázích (přívodních) by byl zbytek zásuvek zapojených bez chrániče (obývák, ložnice... ).

Nebo varianta dát všechny jističe cca 7 ks na jednofázový chránič?


#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
náhodný čtenář
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2009, 10:53 »

Všechny zásuvky musí být na chránič, ne jen koupelna. Je naprostý nesmysl dávat všechny zásuvky na jednu fázi a jeden chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2009, 11:12 »

Podle Vašeho dotazu soudím, že nejste elektrikář a Vaše znalosti jsou nedostatečné. Nechte si vypracovat projekt, potom oslovte elektrikáře ze svého okolí, který vám istalaci provede. Ušetřit můžete na pomocných pracech - vysekání drážek a krabic, zednické práce. Jedině tak budete mít spolehlivou a bezpečnou elektroinstala ci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #3 kdy: 16.05.2009, 11:48 »

Pane "Burák",jestli-že děláte celkovou rekonstrukci elektroinstala ce,tak zapojte všechny obvody přes proudový chránič. Na jeden proudový chránič může být zapojen libovolný počet okruhů,avšak proud nesmí přesáhnou 25A,což ve vašem případě nehrozí.

Jestli-že předěláváte pouze rozvodnici a máte všude v bytě soustavu TN-S (3vodiče vedoucí do zásuvky a ke světlu) připojte všechny okruhy také přes chránič.

Pakli-že máte okruhy v obýváku a v ložnici v soustavě TN-C (2vodiče),zapojte tyto okruhy před chránič,jak jste měl původně v plánu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Medvedicesamice
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2009, 07:50 »

Všechny zásuvky musí být na chránič, ne jen koupelna. Je naprostý nesmysl dávat všechny zásuvky na jednu fázi a jeden chránič.

Všechny  zásuvky  přes  chránič  nepatří ,  jsou  vyjímky   u  zásuvek  které  budou  sloužit  pro  mrazák    a  pc.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 17.05.2009, 08:24 »

Jasně souhlas podle normy........a le
já mám osobně doma všechny lednice a velký mražák s FI 30 "a to tam je celé prase a někdy i dvě" a zatím, se mi nestalo že FI vyhodí...pokud je motor vadný tak to vylítne, ale co je nám za potřebí když motor klekne a nevybaví jistič....je to úplně stejné, jen se lépe chráníme před úrazem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2009, 08:34 »

Všechny  zásuvky  přes  chránič  nepatří ,  jsou  vyjímky   u  zásuvek  které  budou  sloužit  pro  mrazák    a  pc.....
Jak zajistíte, že do těchto zásuvek nepřijde určitě nic jiného, než mrazák a PC? V kanceláři bych to pochopil, ale doma? Stačí jedna roztrojka ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.05.2009, 08:47 »

Jak zajistíte, že do těchto zásuvek nepřijde určitě nic jiného, než mrazák a PC? V kanceláři bych to pochopil, ale doma? Stačí jedna roztrojka ...

Já jsem to zajistil tak, že jsem mrazicí a chladicí větev odjistil čtverkou jističem, ale jak u nás skončí zednické a dokončovací práce (většinou Ukrajinci),  tak i tato větev půjde pod fičko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2009, 09:09 »

V panelákovým bytě bych dal na FI všechno. U RD je možný říct, že "tady" (sklep, komora) bude mrazák. Na PC bych nespoléhal. I já mám v roztrojce třeba lampičku. U PC doporučím UPS za 2kKč a nebezpečí velké škody přestane existovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Medvedicesamice
« Odpověď #9 kdy: 17.05.2009, 12:03 »

Jak zajistíte, že do těchto zásuvek nepřijde určitě nic jiného, než mrazák a PC? V kanceláři bych to pochopil, ale doma? Stačí jedna roztrojka ...

To  se  prosím  neptejte mě  ale  tvůrce normy, tohle byla jen poznámka k tématu ,je  k  posouzení jestli při instalaci  zákazníkovi  dáte  chránič na  mrazák který se pak vybaví a jemu  se  zkazí maso  a on na  vás  bude žádat náhradu škody  Mrknutí ,i  takoví  jsou....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.05.2009, 12:57 »

To  se  prosím  neptejte mě  ale  tvůrce normy, tohle byla jen poznámka k tématu ,je  k  posouzení jestli při instalaci  zákazníkovi  dáte  chránič na  mrazák který se pak vybaví a jemu  se  zkazí maso  a on na  vás  bude žádat náhradu škody  Mrknutí ,i  takoví  jsou....

Nejen že takoví jsou, oni mají nakonec i pravdu. Já osobně bych určil bezpečnostní minimum normou a to co je navíc, např. chrániče, bych nechal na rozhodnutí toho kdo to bude provozovat. Nikdo nepochybuje o tom že chránič je prvek který výrazně zvýší bezpečnost ale kde se ta snaha o bezpečnost zastaví? Aby nakonec instalace nebyla tak bezpečná až nebude ani k zaplacení ani k používání. Další stránka je to že normy poslední dobou nemají jednotný výklad a pak babo raď, už jen to že není přesně a jasně určeno kdo je laik aby bylo možné rozhodnout jestli chránič ano či ne.

No a abych jen nefrfňal tak trochu k tématu:
Za chránič mohu dát více jističů a ničemu to neodporuje pokud nejsou překročeny parametry chrániče. Nevýhodou centrálního chrániče je to že v případě poruchy v instalaci je celý dům potmě (někdy stačí prasklá žárovka) a v případě poruchy N kontaktu na 3f chrániči při nesymetrické zátěži může být v zásuvce teoreticky až 400V což bezpečně žere např.elektroni ku nemluvě o bezpečnosti osob. Při této poruše u 1f chrániče je zase celý dům potmě, fáze je všude přítomna a ten kdo si myslí že ho elektrika za chráničem nemůže zabít tak brzo dojde ke zjištění že 20mA je pro chránič málo ale pro člověka moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 17.05.2009, 13:21 »

Pravda je, že 30mA je opravdu šupa. Ale je i pravda, že podle rozsáhlého statistického výzkumu a lékařských dobrozdání to vydrží téměř 100% lidí bez následků (za podmínky vypnutí do 200ms). Tak nás tady nelakujte.

Nechat bezpečnost lidí na nich je jistě plně oprávněný požadavek, ale pouze tam, kde vědí co činí. Nikdo nemůže chtít po lidech, aby si pravidelně nechávali kontrolovat stav elektroinstala ce nebo dokonce to prováděli sami. Proudový chránič udělá spoustu práce za ně. Jako špicl bleskově odpojí vadnou část instalace. Těch pár deka salámu za to stojí. Chcete-li někomu dát na výběr, musíte ho i řádně poučit, aby výběr pochopil a mohl si vybrat na základě znalosti, nikoliv třeba ceny nebo informací z agentury JPP. Tady začíná trošku problém, nemyslíte?

Mimochodem, slovo do pranice: jak dlouho vydrží maso ve vypnutém mrazáku beze ztráty kytičky?

Zvýšení bezpečnosti elektrické instalace (nejenom, ale všech VTZ) má za následek snížení počtu vážných a smrtelných úrazů. To vám vadí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 17.05.2009, 13:52 »

Zapojím se do diskuze také. Nějak (a doufám, že se jedná o omyl) na mě příspěvky působí dojmem, jako by se autoři domnívali, že proudový chránič nějakým způsobem omezuje hodnotu proudu na hodnotu Ir.

To je zásadní omyl, proudový chránič (i ten s Ir=30mA) omezuje dobu působení poruchového proudu (obvykle na 0,2 s). Proud může být "co kontakty chrániče a dráty vydrží". Omezení poruchového proudu (vypnutí při překročení) je doménou jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.05.2009, 14:09 »

Pravda je, že 30mA je opravdu šupa. Ale je i pravda, že podle rozsáhlého statistického výzkumu a lékařských dobrozdání to vydrží téměř 100% lidí bez následků (za podmínky vypnutí do 200ms). Tak nás tady nelakujte.

Nechat bezpečnost lidí na nich je jistě plně oprávněný požadavek, ale pouze tam, kde vědí co činí. Nikdo nemůže chtít po lidech, aby si pravidelně nechávali kontrolovat stav elektroinstala ce nebo dokonce to prováděli sami. Proudový chránič udělá spoustu práce za ně. Jako špicl bleskově odpojí vadnou část instalace. Těch pár deka salámu za to stojí. Chcete-li někomu dát na výběr, musíte ho i řádně poučit, aby výběr pochopil a mohl si vybrat na základě znalosti, nikoliv třeba ceny nebo informací z agentury JPP. Tady začíná trošku problém, nemyslíte?

Mimochodem, slovo do pranice: jak dlouho vydrží maso ve vypnutém mrazáku beze ztráty kytičky?

Skoro to vypadá jako bych byl proti chráničům  Úsměv,  to jistě ne a považuji chránič za velice dobrou věc. Mě spíš vadí to že se chránič předepisuje šmahem bez rozmyslu a někdy ke zvýšení bezpečnosti prostě nepřispěje. Rozmrazené maso v mrazáku nevidím jako velký problém ale možnost rozhodnout se jestli risknu pár kilo masa nebo ne už ano. Až dodnes bylo normální odjištění obvodu postačující z hlediska bezpečnosti a najednou je absence chrániče skoro hřích. Jako další problém vidím to že ve svém okolí stále častěji slýchám názor "dej si tam 30mA chránič a nezabije tě to i když si sáhneš do zásuvky" a tahle blbost už je přímo nebezpečná. Nevím kde to lidi berou ale nejspíš je to nepřímá reakce na propagační materiály. To že nová legislativa předepisuje chránič 30mA tam kde se může k zařízení dostat laická obsluha a není jasně určeno kdo je laická obsluha je taky blbost a určitě to nepřispěje k bezpečnosti. Já bych zvyšoval úroveň školství a vzdělanosti než abych zvedal úroveň zabezpečení nad rozumnou mez.  Mrknutí

Zvýšení bezpečnosti elektrické instalace (nejenom, ale všech VTZ) má za následek snížení počtu vážných a smrtelných úrazů. To vám vadí?

Tak tohle mi nevadí ale nejsem si jist že toto tvrzení vychází z reálných čísel ve statistikách. Moje přání je takové aby úraz nenastal nikdy ovšem vím že je to v reálném životě nedosažitelné a převážnou většinu úrazů způsobuje obejití bezpečnostních prostředků kvůli tomu aby se zařízení dalo jednodušeji užívat. Prostě ne vždy je více také lépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Medvedicesamice
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2009, 14:13 »

Pravda je, že 30mA je opravdu šupa. Ale je i pravda, že podle rozsáhlého statistického výzkumu a lékařských dobrozdání to vydrží téměř 100% lidí bez následků (za podmínky vypnutí do 200ms). Tak nás tady nelakujte.

Nechat bezpečnost lidí na nich je jistě plně oprávněný požadavek, ale pouze tam, kde vědí co činí. Nikdo nemůže chtít po lidech, aby si pravidelně nechávali kontrolovat stav elektroinstala ce nebo dokonce to prováděli sami. Proudový chránič udělá spoustu práce za ně. Jako špicl bleskově odpojí vadnou část instalace. Těch pár deka salámu za to stojí. Chcete-li někomu dát na výběr, musíte ho i řádně poučit, aby výběr pochopil a mohl si vybrat na základě znalosti, nikoliv třeba ceny nebo informací z agentury JPP. Tady začíná trošku problém, nemyslíte?
 

Mimochodem, slovo do pranice: jak dlouho vydrží maso ve vypnutém mrazáku beze ztráty kytičky?

Zvýšení bezpečnosti elektrické instalace (nejenom, ale všech VTZ) má za následek snížení počtu vážných a smrtelných úrazů. To vám vadí?

Add  gro,  Nešlo tady o pojednání  bezpečnosti, to  je  bez  diskuze, jen o to  že  norma  uvádí  výjimky a že  chrániče  nemusí  být  na  všech  zásuvkách  ,  nepsala  jsem  o  mrazáku  kde  vejde  jedna  tyčka  godhaje  Šok ale cca  i  200-300 kilo  masa  a  kde  jej  nekontrolujete  každý  den,  vydržet  by  měl  48  hodin  ale  to  je  jen  hrubý  odhad pokud  jste  doma  nebo  provozovně  a  mate  to  šanci  zjistit  při  běžném  provozu  pak  je  to  ok  ale  když  budete  pryč  delší  dobu  pak  je to  problém..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2009, 14:20 »

Mám shodný názor jako kolega Alin. je to jako s balamucením lidí, že "na přechodu mají 100% přednost" a taky většina chodců si to vykládá tak, že může kdykoli bez rozhlédnutí napochodovat pod kola přijíždějícího auta a mylně se domnívá, že ubrzdit se dá všechno. HOUBY ! nedá! stejně tak jako chránič nezachrání všechno!
Nevadí mi chrániče (ba naopak),  ale vadí mi, když se stát (státy) snaží pomocí zákonů nahradit zdravý samostatný úsudek a vlastní zodpovědnost lidí!

P.S. TO: Svejkovský> proč vám vadí princip přirozeného výběru?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IM
« Odpověď #16 kdy: 17.05.2009, 23:59 »

ČSN 33 2130 požaduje, aby všechny fáze přívodního vedení byly pokud možno rovnoměrně zatěžovány. Minimálně tomu Vaše navrhované uspořádání odporuje a jinak je velmi neobvyklé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?