| | |-+  Kdo mi navrhne dokumentaci pro rekonstrukci el. instalace bytu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo mi navrhne dokumentaci pro rekonstrukci el. instalace bytu?  (Přečteno 11188 krát)
Juraj Lonc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.05.2009, 22:56 »

Idú sa u mňa v byte kompletne meniť staré hliníkové rozvody za meď. Do bytu idú 2 vodiče, tj. TN-C a v byte budú 3-žilové rozvody, tj. TN-S.

Je možné použiť prúdové chrániče (jeden pre práčku v kúpeľni, druhý pre elektrickú rúru)?
Je možné na vetvu pre práčku napojiť pripojiť ďaľšiu zásuvku v kúpeľni? (používala by sa napr. pre fén) Alebo práčka musí byť na samostatnej vetve? (ide o to, či je možné tým prúdovým chráničom chrániť všetky zásuvky v kúpeľni)

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2009, 00:24 »

Jsem v rozpacích. Dle nadpisu sháníte projektanta, ale v popise se ptáte jak to udělat. Na Vaše dotazy tady už bylo několik diskuzí. Zkuste tlačítko vyhledávání
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Juraj Lonc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.05.2009, 07:41 »

Pôvodný nadpis znel: "Napojiť na prúdový chránič iba práčku, alebo všetky zásuvky v kúpeľni?"

Administrátor zmenil názov a presunul téma do inej kategórie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2009, 07:49 »

Myslím, že tím odpověděl i na vaší otázku Úsměv)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
náhodný čtenář
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2009, 08:04 »

Pôvodný nadpis znel: "Napojiť na prúdový chránič iba práčku, alebo všetky zásuvky v kúpeľni?"

Administrátor zmenil názov a presunul téma do inej kategórie.

Na prúdový chránič treba napijiť všetky zásuvky v byte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.05.2009, 08:28 »

Na prúdový chránič treba napijiť všetky zásuvky v byte.
Nejlépe pro vás by bylo řádně si přečíst ČSN 332000-4-41 ed.2 zejména čl.411.3.3 a podle reálné situace se rozhodnout.Pou žívání chráničů u všech zásuvek 230 V touto normou není stanoveno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2009, 08:50 »

Používání chráničů u všech zásuvek 230 V touto normou není stanoveno.
Když už se dopustíte tohoto výroku, měl byste jej rozvést.

1) Použití proudového chrániče o IdeltaN=30mA je povinné pro všechny zásuvky.
2) Národní doplněk dovoluje nechránit zásuvky, kde by nežádoucím vypnutím vznikla velká škoda (např. lednice, PC).

Pojem "velká škoda" není v normě definován. Kolik to je, kilo masa? Půl hodiny práce na PC? Musí ta škoda být větší nebo menší než cena UPS?

Zajistíte, že do zásuvky pro PC někdo nevrazí třeba roztrojku a do ní lampičku (jak to mám já)? Trval bych na nezáměnné zásuvce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #7 kdy: 15.05.2009, 15:05 »

Použijte 1proudový chránič na všechny (světelné a zásuvkové) obvody v bytě(pokud teda děláte kompletní rekonstrukci). Nic se tím neskazí. Maximálně maso v ledničce  Škleb

Ne ted vážně......nen í třeba se bát vypadávání chrániče.Je-li instalace řádně udělána, není se čeho bát.

P.S.:Na okruh pro pračku je potřeba samostatný obvod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.05.2009, 15:16 »

Již existují proudové chrániče, které po výpadku provedou samočině kontrolu a pokud již pominul důvod se samočinně nahodí. Uvnitř je motorek, který provede natažení. Pokud porucha trvá, zůstane vypnutý.

Cena tohoto proudového chániče je však několikrát vyšší než běžného.

Na Ampéru vystavovali tento typ, který zatím ještě nebyl v prodeji.

http://www.schneider-electric.cz/produkty-a-sluzby/rozvody/nizke-napeti/modularni-pristroje-domae/proudove-chranice-s-opetnym-zapnutim-red.html

Máte někdo s něčím takovým již zkušenosti?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2009, 16:08 »

Koukám na to, nojo, je to tak.
Otázka zní, kolik to bude stát, když i obyčejný FI za 800,- Kč způsobuje zákazníkovi vyrážku.
Nikde nepíšou, jak ten FI ověřuje bezporuchový stav po vypnutí.
Samočinné zapnutí (...) je zakázáno u strojů. Tady ale taky za moc nestojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.05.2009, 10:59 »

Pojem "velká škoda" není v normě definován. Kolik to je, kilo masa? Půl hodiny práce na PC? Musí ta škoda být větší nebo menší než cena UPS?

Větší škoda je určitě větší než cena kompletního vybavení většiny bytů (většinou i s cenou toho bytu nebo menšího domku). Problém je hlavně v tom, že norma se nedrží správné právní terminologie, protože pojem "velká škoda" v zákoně není. zákon zná jen tyto termíny pro stanovení škody: škoda nikoli malá,  škoda nikoli nepatrná,  škoda velkého rozsahu, větší škoda a značná škoda. Normy asi dělají lidé,  kteří neznají zákony a používají proto nevhodné termíny.
 podivej
Pojmy a vymezení velikosti škody v Kč jsou naprosto přesně definovány zde: § 89 odst. 11) zákona č. 140/1961 Sb.,  trestního zákona v platném znění.
 Palec vzhůru
Dá se to najít i zde: http://business.center.cz/business/pojmy/p835-skoda-velkeho-rozsahu.aspx

Závěrem lze konstatovat, že uvedený článek ČSN bude v 99,99% v praxi nepoužitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.