Autor Téma: Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?  (Přečteno 29520 krát)
Pavel Mrhálek2
« kdy: 05.05.2009, 12:50 »

Po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem jsem se pustil do rekonstrukce elektroinstala ce v domácí dílně. Pod jeho dohledem jsem si připravil rozvody a teď bych rád zkonzultoval jakými přístroji osadit rozvaděč.

Dílna jsou tři samostatné místnosti, kde jsou nyní připraveny 4 okruhy (zásuvkový 230V, zásuvkový 400V, světelný vnitřní a světelný venkovní.

Elektrikář mi doporučuje osadit rozvaděč pouze jističi 2 x 10A char. B pro světelné okruhy, 1 x 16A char. B pro zásuvky 240V a 1 x 16A char. D pro zásuvky 400V.

Má cenu přidávat napěťový chránič, či ještě snad přepěťový nebo jiný přístroj? Podotýkám, že nebudu do ničeho fušovat, jde mi pouze o doporučení. Nerad se spoléhám na jediný názor.

#117#   Děkovačka byla spláchnuta. Ještě nemáte komu za co.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2009, 13:09 »

Trochu divné řešení  Kroutím očima. Světelné okruhy máte celkem zbytečně dva a tolik v dílně potřebných zásuvkových okruhů-jeden. Divné, ale budiž.
Do rozvaděče MUSÍTE ještě určitě použít proudový chránič a to zvlášť na zás. 400V a zvlášť pro zás. okruhy 230V.
Problém vám však nastane, jestliže se jedná o truhlářskou dílnu. Tam je to pak s bezpečnostními opatřeními zcela někde jinde díky prostředí s hořlavými a výbušnými prachy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 05.05.2009, 13:56 »

Doporučuji dát proudový chránič...ty druhé ne.....
spíše více jak dva.... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2009, 14:19 »

Po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem ...

Jste si tím jistý ?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Mrhálek2
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2009, 14:59 »

Pánové díky za reakce, podotýkám, že je to úplně obyčejná dílna za barákem, kde používám ruční nářadí jako vrtačku, flexu atd, občas cirkulárku a svářečku. Žádná profesionální dílna kde by nějaké stroje běžely současně. Zásuvek 230V je celkem 5, zásuvek 400V  také 5.

Jestli je můj elektrikář super třída nevím, ale vím, že toto řemeslo dělá 20 let. Když si pročtu jiné diskuze na tomto webu, vidím, že i jako profesionálové jdete často proti sobě a neshodnete se na mnohých řešeních.

Co je pro mne podstatné, je že víc halv víc ví a názory více lidí, pokud se o ně chtějí podělit, mi pomohou udělat si možná objektivnější představu. Nic více, nic méně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Surovec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.05.2009, 15:13 »

Světelný obvod stačí jeden. Jelikož jste asi z elektrotechnic kého hlediska laik (osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace),  na zásuvky doplňková ochrana proudovým chráničem s reziduálním proudem30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2009, 15:25 »

Jestli je můj elektrikář super třída nevím, ale vím, že toto řemeslo dělá 20 let. Když si pročtu jiné diskuze na tomto webu, vidím, že i jako profesionálové jdete často proti sobě a neshodnete se na mnohých řešeních.

Pane Mrhálek, to je vše v pořádku. V elektrotechnic e a nejen v ní, má každý problém vícero správných řešení, jen je pak otázka, jaké je lepší. V tom je většinou zakopaný pes. Vždy se najde pár jednotlivců, včetně mojí maličkosti, kteří se pak domnívají, že zrovna to jejich řešení je správné a jedinečné. Těžko to pak někomu vyvracet. Základem všeho je však dodržení min. doporučení uvedených v platných ČSN.

Zásuvek 230V je celkem 5, zásuvek 400V  také 5.

Důležité je jen to, jestli jsou všechny zásuvky 400V stejné " ampéráže",  neboť na jednom zás. okruhu 400V mohu mít připojeno několik zásuvek stejné proudové hodnoty.

Co je pro mne podstatné, je že víc halv víc ví a názory více lidí, pokud se o ně chtějí podělit, mi pomohou udělat si možná objektivnější představu. Nic více, nic méně.

Ano, to je v naprostém pořádku. Už jen to, že jste si našel řešení pomocí diskuse na portálu elektrika.cz značí to, že máte zájem řešit problém, na rozdíl od některých anonymusů, kteří pak chodí brečet a urážet na jiné pofidérní stránky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2009, 16:50 »

Na tu kvalifikaci vašeho elektrikáře jsem se ptal proto, že :

a 1 x 16A char. D pro zásuvky 400V.

charakteristik a D na zásuvky, u kterých není předem jasné, co z nich bude napojováno, je dost neobvyklé. A bez znalosti parametrů sítě (impedance) to nelze jen tak od stolu navrhovat.  nenene

Jinak použití chrániče(ů) v tomto případě není nutné zvažovat. Ten (ty) tam prostě musí být !  pozor


IMHO : délka praxe, a to v jakémkoli oboru, nevypovídá zhola nic o kvalitě  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Mrhálek2
« Odpověď #8 kdy: 05.05.2009, 20:12 »

1. V rozdělení venkovních světel (4 a možná více svítidel na čidlo) a vnitřních (6  x zářivky) na dava okruhy nespatřuji sebenší problém, když pominu ekonomickou stránku (více kabeláže, jeden jistič navíc add.) Toto rozdělení může mít už snad jen samé výhody. Pokud ne, můžete mi někdo vysvětlit v čem by mohl být problém?

2.  Nejsem ten typ, který kouká někomu kdo dělá řemeslo 20 let na ruce a se svými omezenými znalostmi dělá chytrého a poučuje. Rád věcem rozumím a ptám se. Hned na začátek jsem napsal, že do ničeho nechci fušovat, aby někteří jedinci neměli pocit, že chce být zas nějaký debil chtrý a ušetřit. Když člověk dělá řemeslo 20 let ještě nic nemusí znamenat je snad samozřejmé. Nejsme školáci abychom museli o takovém faktu diskutovat.

3. zásuvky 400V jsou všechny stejného typu, smyčkované, možná zbytečně, ale záměrně předimenzovaný m kabelem cyky 5j * 4

4. Jisič 16 A char. D pro 400V zásuvky byl navhnut zřejmě proto, že na těchto zásuvkách bude provozována zejména cirkulárka, míchačka a možná jednou svářečka. Žádný jiný spotřebič nevlastním a ani o žádném neuvažuju. Je tento jistič navrhnut špatně?

5. Nechtěl jsem odhalit celou moji diskuzi se zmíněným elektrikářem hned na začátek celou, aby se odpovědi nestrhly nežádoucím směrem. Tvrdí mi, že jestli chci chránič či chrániče mi tam dá, ale je to podle něj zbytečné vzhledem k tomu co se tam bude provozovat. Udělal jsem si z toho dva závěry. A) buď se mu to nechce dělat nebo to neumí. Toto je nepravděpodobn é, protože vím, že to běžně dělá. B) protože je to docela dobrý kamarád tak mi chce ušetřit peníze a chrániče opravdu nutné nejsou. Peníze v téhle otázce pro mě nehrajou roli. Proto jsem tady vznesl svůj dotaz. Ja jsem rozhodnutý je tam samozřejmě nechat nainstalovat.

Je například nutný chránič na zás. 230V když vím, že tam budu provozovat spotřebiče, které mají dvoukolíkové zástrčky (vrtačka...)? Je to puze hypotetický dotaz bez ohledu na budoucnost...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.05.2009, 07:06 »

Odpověď na váš dotaz už padla. Proudový chránič s vybavovací hodnotou do 30mA je poviný pro všetchny zásuvkové obvody do 32A (takže so týká 1f zásuvkového a ve Vašem případě i toho 3f okruhu) obsluhovaných laickou obsluhou (což vy jste).

Pokud vám váš elektrikář chce ušetřit nějaké náklady, tak použije jeden porudový chránič (25A/4/003) zařazený hned za hlavním vypínačem podružného rozvaděče pro dílnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.05.2009, 09:45 »

Pokud vám váš elektrikář chce ušetřit nějaké náklady, tak použije jeden porudový chránič (25A/4/003) zařazený hned za hlavním vypínačem podružného rozvaděče pro dílnu.

........ovšem musíte počítat s tím, že při jeho vybavení budete po tmě, proto bych jeden chránič určitě nedoporučoval. A to že vám chránič vybaví a ne jednou, to si buďte jistý. Stačí " jetá" vrtačka, poškozený prodlužovák, jeté topné tělísko horkovzdušné pistole atd. a je tma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 06.05.2009, 10:27 »

Vážený pane Mrhálku

2 Rád věcem rozumím a ptám se.
Je například nutný chránič na zás. 230V když vím, že tam budu provozovat spotřebiče, které mají dvoukolíkové zástrčky (vrtačka...)? Je to puze hypotetický dotaz bez ohledu na budoucnost...
I ty dvoukolíkové spotřebiče mají přívodní šňůru. Stačí za ni zatáhnout přes hranu plechu, nebo plastovou sesmeknout na horký svár a hned máte fázi na opracovávaném výrobku. A tehdy už je poslední instancí proudový chránič - dostanete jen ránu, kterou přežijete, nebudete muset tancovat předsmrtný vykrucovák. Obdobně při stáčení či posunu naříznuté šňůry, zvrhnutí lahve s limonádou do vrtačky na ponku - nic než chránič už tu není.

1. V rozdělení venkovních světel (4 a možná více svítidel na čidlo) a vnitřních (6  x zářivky) na dava okruhy nespatřuji sebenší problém, když pominu ekonomickou stránku (více kabeláže, jeden jistič navíc add.) Toto rozdělení může mít už snad jen samé výhody. Pokud ne, můžete mi někdo vysvětlit v čem by mohl být problém?
V tom problém není, "problém" je v tom, že je tu nepoměr k zásuvkovým obvodům 230V - jeden na tři dílny je opravdu ve srovnání s počtem světelných málo. Instalaci děláte na 50-60let, jen si vezměte, kolik zvláštních (a žravých) elektro nástrojů se objevilo za posledních 20 let - horkovzdušné fény, 2kW maflíky a hoblíky, 1kW průmyslové vysavače ovládané hoblíkem nebo bruskou...
Nedokážete do budoucna (50let) říci, že tam nepoběží současně více než jeden žravý spotřebič. A více zásuvek na stěně v dílně znamená méně prodlužovaček a tím méně nebezpečí (zakopnutí, naříznutí, rozšlápnutí na zemi ležící zásuvky s vidlicí...)

4. Jisič 16 A char. D pro 400V zásuvky byl navhnut zřejmě proto, že na těchto zásuvkách bude provozována zejména cirkulárka, míchačka a možná jednou svářečka. Žádný jiný spotřebič nevlastním a ani o žádném neuvažuju. Je tento jistič navrhnut špatně?
Pro takovou charakteristik u D jističe bez použití chrániče vám asi nevyjde impedance smyčky. Jestli máte hlavní jistič u elektroměru 25A B, pak při zkratu jističe 16A D vypadne i hlavní jistič a budete po zkratu v dílně potmě. 
Navíc kabel 4 do 16A zásuvky nenasmyčkujete, budete muset dělat odbočné krabice. Jestli tímhle směrem půjdete, uvažte, jestli je nevybavit stiskacím vypínačem.

Předpokládám, že míchačka nebude stát v místnosti a míchat suché věci. Takže pro míchačku u které stojím v kaluži a napouštím do ní hadicí vodu bych ve vlastním zájmu dal proudový chránič norma nenorma (i když to norma správně vyžaduje). Spadlou lopatou naseklý kabel míchačky nota bene ležící v louži - tady je chránič opět poslední instance.

Jestli se vám zdá nyní více proudových chráničů a více obvodů zbytečných, aspoň si neuzavírejte možnost je doplnit a nechte si dát větší skříňku na jističe. A fakt doporučuji více zásuvkových obvodů 230V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.05.2009, 13:59 »

Je například nutný chránič na zás. 230V když vím, že tam budu provozovat spotřebiče, které mají dvoukolíkové zástrčky (vrtačka...)? Je to puze hypotetický dotaz bez ohledu na budoucnost...

Klínový řemen mi probrousil 2 žíly od ledabyle pohozeného 4žilového prodlužováku.J ištění v rozvodu TN-C to  nezaznamenalo!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.05.2009, 17:49 »

To Hugo K. : Chránič je nutný nejenom proto, že to vyžadu je norma, ale i proto, že se vám v klidu může ten přívod od vrtačky naříznout třeba o plech, za ten se chytnete a máte zaděláno na pořádný průšvih. Jediné, co vaše šance na přežití zvýší, a to dost podstatně, je právě proudový chránič, jež vypne dřív, než vám proud stačí zastavit srdce. V předchozím příspěvku to velice dobře popsal kolega Kurka.
Pokud při tom probroušení nedošlo ke spojení L s PEN, nebo mezi fázemi ,  pak jištění nevybaví, nemá také proč. Samotný klínový řemen je nevodivý. Ke zkratu by došlo pouze tehdy, spojily by se fázové vodiče buď s vodičem PEN,mezi sebou,  nebo se zemí.
Právě takovýto pohozený nařízlý prodlužovák je ideální k tomu, aby jej někdo při úklidu chytil do ruky. Pokud jej chytí za živou část, má problém. Jištění zareaguje až tehdy, přeročí-li jmenovitý proud proud pojistky, nebo jističe. A to při dejme tomu 16 A budete už dávno mrtev, protože člověku spolehlivě stačí 500 mA. Jediná záchrana v takovémto případě je, že zareaguje chránič. A jsme zase na začátku Úsměv 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.05.2009, 07:49 »

Pro F.Leopold
První odstavec měla být citace příspěvku z hloubi diskuse.
Bohužel mi vyschla v peru tuž a nedokázak jsem narýsovat ten rámeček okolo citace Škleb

To druhé už jsem zažil sám a dal jsem to sem jako reakci na pochyby o užití chrániče v tomto vláknu.
Naštěstí jsem byl kdysi dávno poučen o tom,že prodlužovák se smotává od místa připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 07.05.2009, 08:05 »

  A jsme zase na začátku Úsměv 

Ale ne. Na začátku je ten, kdo se stále ptá na jedno a to samé a to bez toho, aniž by použil vyhledávač a v nalezených článcích si vše potřebné přečetl. O chráničích a jejich použití tu bylo napsáno už vše. Teď už se to stále mele dokola.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 07.05.2009, 09:05 »

Naštěstí jsem byl kdysi dávno poučen o tom,že prodlužovák se smotává od místa připojení.

Je úplně jedno z kterého konce se prodlužovák namotává, jestliže se tak děje podle předpisů - tedy zásadně v beznapěťovém stavu (odpojen).   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 07.05.2009, 10:38 »

Je úplně jedno z kterého konce se prodlužovák namotává, jestliže se tak děje podle předpisů - tedy zásadně v beznapěťovém stavu (odpojen).   Mrknutí

To sice ano, ale když si někdo vštípí pravidlo "smotávat od místa připojení",  tak se mu nestane, že by smotával prodlužovák připojený do sítě. A naopak, když ho pak někdo nepoučený jde natáhnout, je vyšší pravděpodobnos t že ho nejdřív rozmotá a pak připojí. Takže bych to bral jako užitečné pravidlo  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.