Autor Téma: Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?  (Přečteno 18913 krát)
Patrik Novy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.04.2009, 06:23 »

Ředitelka školky chce vyměnit rozbité skleněné kryty na 4 světlech. Jsou staršího data a již se nedají sehnat. Bude třeba zavolat elektrikáře a nechat  světla vyměnit celá. Aby školku příliš "nenatáhl" tak si chci zjistit kolik by to stálo. Mohou tam být jakkákoliv, nebo musí mít vyšší stupeň bezpečnosti? Je na to nějaká speciální norma?
Děkuji

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 02.04.2009, 08:29 »

TO: Novy

Pokud se chcete vyhnou problémům, doporučuji osadit svítidla s rovnocennou ochranou jako ta původní stará,  popřípadě s ochrannou vyšší,  a nemusíte pátrat, jaká svítidla tam mohou  nebo nemohou být. Bez bližších znalostí místní situace se stejně nedá přesně odpovědět. ??

Základem je původní projektová dokumentace a návrh projektanta. Změny původní instalace se mohou provádět pouze na základě provedení změny schválené projektantem a/nebo provedení rekonstrukce celého zařízení podle nové dokumentace. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2009, 10:50 »

Otázka zní, zda se skutečně jedná o plynovou kotelnu. To, že je zde kotel nic neznamená.

Provozovatel by měl mít aktuální protokol o určení vnějších vlivů plus požární zprávu. Podle něj se navrhuje použitý materiál. Jakýkoliv jiný postup je poměrně hazard, zvlášť v takové budově, jako je školka.

Náhradní řešení je - jak navrhuje kolega ŠB výměnu kus za kus se stejnými parametry a nazvat to oprava. Jinak se vystavujete riziku, že co vyhovovalo tehdy, nemusí vyhovovat dnes.

Neznám podrobnosti, ale pravděpodobně se jedná o žárovková svítidla s mřížkou ve vysokém krytí. Není to něco podobného: CORSO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Patrik Novy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.04.2009, 13:51 »

Díky za odpověď.Dáme si pozor, aby krytí bylo stejné jako u předešlého typu.Byla tam i mřížka chránící sklo.Necháme to vyměnit a nazveme to opravou a budeme doufat, že revize dopadne dobře.Děkuji
PS:Když tam jsou 2 plynové kotle 26kW...tak to není plynová kotelna?
PSS:Kdo určuje vnější vlivy?Revizák nebo projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2009, 14:08 »

Plynová kotelna to není. Ani jeden kotel nemá víc jak 50kW a součet všech nepřesahuje 100kW.

Protokol o určení vnějších vlivů zpracovává provozovatel. Samozřejmě si k tomu může najmout projektanta nebo třeba revizního technika. V případě plynového zařízení bych přizval i požárníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.04.2009, 14:46 »

Plynová kotelna to není. Ani jeden kotel nemá víc jak 50kW a součet všech nepřesahuje 100kW.

Protokol o určení vnějších vlivů zpracovává provozovatel. Samozřejmě si k tomu může najmout projektanta nebo třeba revizního technika. V případě plynového zařízení bych přizval i požárníka.

Pozor, např. ve smyslu §2 vyhl. ĆÚBP č. 91/1993 Sb. to plynová kotelna je.
(a jen pro úplnost - pokud alespoň jeden kotel má rovných 50kW, tak už je to kotelna III. kategorie, což ovšem tento případ není)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 02.04.2009, 22:07 »

Kolego Fuku, plynová kotelna to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.04.2009, 22:21 »

Kolego Fuku, plynová kotelna to není.

viz příloha


* 91-1993.jpg (67.6 KB, 553x787 - prohlédnuto 1372 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2009, 06:45 »

A náš příklad je která kategorie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.04.2009, 09:37 »

Nas priklad neni zadna kategorie. Nektere pozadavky plati pro vsechny kotelny, nektere jen pro vyjmenovane kategorie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.04.2009, 22:50 »

Pozor, např. ve smyslu §2 vyhl. ĆÚBP č. 91/1993 Sb. to plynová kotelna je.
(a jen pro úplnost - pokud alespoň jeden kotel má rovných 50kW, tak už je to kotelna III. kategorie, což ovšem tento případ není)

Že je to kotelna podle § 2 je houby platné, když to podle § 1 kotelna není.  nenene
Resp. není to kotelna, na kterou se vztahuje tato vyhláška.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 03.04.2009, 23:08 »

Že je to kotelna podle § 2 je houby platné, když to podle § 1 kotelna není.  nenene
Resp. není to kotelna, na kterou se vztahuje tato vyhláška.
Tak to dopadá, když člověk přeskočí úvodní ustanovení  Smutek
Kotelna to je, ale vyhláška se na ni nevztahuje.  poklona a hluboká omluva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.096 sekund, 25 dotazů.