Autor Téma: Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?  (Přečteno 16219 krát)

« kdy: 18.08.2006, 07:20 »

Je potrebné opatriť prúdový chránič nasledovne?

staveniskový rozvádzač, ktorý bude pripojený ten o.k.
z tohto rozvádzača budú napojené dalšie staveniskové rozvadzače.



otázka: musia byť aj tie ostatné opatrené prúdovým chráničom? 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 18.08.2006, 12:05 »

Určitě! V normě je psáno, že staveništní rozvaděč musí být opatřen proudovým chráničem 30mA. Naopak do hlavního rozvaděče, který je napájí bych 30mA chránič nedával vůbec nebo bych dal vyšší (100mA a výš) kvůli selektivitě. Samozřejmě, že podružné st. rozvaděče musí být z hlavního rozvaděče stavby napojeny napevno a nikoliv přes zásuvku. Taková větší stavba už by měla ale mít zhotovenou projektovou dokumentaci i na el. zařízení stavby. Napojování a nastavování jednotl. rozvaděčů na sebe je špatně!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F

« Odpověď #2 kdy: 18.08.2006, 17:54 »

dakujem za odpoved.

inými slovami každy stav.rozvadzač musí byt vybavený chranicom. Bez rozdielu dátumu výroby atd.
na základe akejnormy musia byť napojene napevno?
dakujem

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.08.2006, 21:41 »

Poslední verze normy ČSN EN 60439-4 odkazuje použití proudového chrániče u zásuvek rozvaděče na normu "Elektrická zařízení na stavbách a při demolicích",  tuším ČSN 332000-7-701-... Ta říká, že proudový chránič s vypínacím proudem max. 30 mA musí být použit u zásuvek nepřesahujícíc h 32 A. Pokud tedy jsou zásuvky dalšího rozvaděče chráněny takovým proudovým chráničem předcházejícíh o rozvaděče, je to z hlediska ochrany OK. Jinou věcí je zřejmě špatná selektivita a také to, že koncový rozvaděč sám ,  jako takový, pokud má zásuvky do 32 A neodpovídá normě ČSN EN 60439-4, protože nemá proudový chránič. Je potom zřejmé, že není pro tento účel konstruován ani zkoušen. Pro staveništní rozvaděče jsou podstatně přísnější normy např. z hlediska zkoušky mechanické odolnosti, otřesů atd.
Každý rozvaděč na staveništi by měl být vybaven štítkem s uvedenou normou ČSN EN 60439-4 (IEC 439-4)a také by měl této normě vyhovovat. Kromě proudového chrániče jsou i jiné požadavky uvedené normy a ty zřejmě váš rozvaděč také nesplňuje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #4 kdy: 20.08.2006, 17:26 »

,
dakujem za váš názor ale dostávam sa do problému,
ked stav.rozvádzač existuje ale nie je opatrený
chráničom./staršie typy/ Ked budem brať stav teraz a platnost noriem k dnešnemu dnu - MUSÍ byť pri revidovaní ten prúdovy chranič osadený?
dakujem

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.08.2006, 18:20 »

Staveništní rozvaděč je součástí elektroinstala ce na staveništi, která je před revizí nově instalovaná. Revizní technik posuzuje jeji shodu s normami. Nepřítomnost proudového chrániče nezajišťuje plnou bezpečnost, proto jej nemůžete schválit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 22.08.2006, 15:53 »

Starší staveništní rozvaděč, který neodpopvídá dnešním platným normám - NELZE dnes používat. Viz příspěvek M. Janči.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?