Autor Téma: Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?  (Přečteno 7355 krát)
kuric ján
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.03.2009, 09:03 »

inštalujem známemu elektr. kotol osadený 2*4,5 KW špirálami. pri prvotnom nahrievaní budú bežať obe ,  pri udržiavaní podľa potreby. samotná inštalácia nieje problém, jedná sa mi o radu v oblasti dimenzovania stykačov a prívodného káblu. predsa len sa jedná o odporovú záťaž a sú tu ľudia ktorý majú viac skúseností v tomto smere a prečo sa nepoistiť.
VĎAKA JANO

#112#
Přesunuto jen proto, abyste mohl doplnit nezbytné. Na jak velké napětí jsou tyče zapojeny a jak, zda jde kabel v souběhu, v čem je uložen a pod. To, že jde o odporovou zátěž, je jen dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2009, 11:03 »

Výrobce stykačů udávají zatížitelnost pro charakter zátěže AC3 (induktivní - as. motory) a v AC1 (odporová). Zatížitelnost pro AC1 bývá výrazně vyšší. Hledejte v katalozích.

Co se týče zatížitelnosti kabelů, buď je nadimenzujte na nejvyšší proud nebo proveďte odhad průběhu jednotlivých druhů zatížení v čase a příslušné oteplení. Pak vás čeká dost složitý výpočet, který je mimo rozsah tohoto fóra (jinými slovy, projektanti si za něj nechávají zaplatit). Charakter zátěže se v tomto případě neuvažuje.

Pokud jsou spirály zapojeny do trojúhelníka, poteče vodičem cca 20A. Kabel 2,5mm2 Cu by mohl stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
kuric ján
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.03.2009, 11:35 »

jedná sa o novo pritiahnutý CYKY kábel, uložený v chráničke pod omietkou cca asi 10 m.zatiaľ podľa slov majiteľa určený iba ku kotlu. špirály budú napojené 3*230 V (hviezda)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 23.03.2009, 11:47 »

Divné, spirály jsou jen dvě a hovoříte o 3x 230V. Předpokládejme, že spirála A i B má svorky 1 a 2. Potom:
A1 = L1
B1 = L2
A2 spojena s B2 = připojeno na L3 a nebo N ?

A nebo snad kotel má 3x 2x 4,5 kW ? To by bylo něco jiného, výše uvedené pak zmatečné. Pak jednou fází při Y teče 9000/230=39,13A  Šok
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
kuric ján
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.03.2009, 13:07 »

uznávam ,  zle som sa vyjadril. kotol je osadený 2 špirálami a každá má výkon 4,5 KW a pripojenie na 3 fázy . myslím že teraz je to už rozumnejšie Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.03.2009, 13:26 »

V tom pripade by mal kotol odoberať max. 9 kW v troch fázach, čo je 3 kW na fázu. Prúd je potom 13A na fázu. Na pripojenie takéhoto kotla by mal stačiť kábel CYKY-J 5×2,5 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 23.03.2009, 14:55 »

Sice nevím, jaký elektrokotel máte, ale protherm uvádí v návodu pro tento výkon jištění 16A a průřez samozřejmě dle ČSN vzhledem k jištění ,  délce a k ulození kabelu.

http://www.protherm.cz/upload/download/PP%204-1%20ver-1%20Rejnok12305394141902824385.pdf

To znamená, že může vyhovět i 5x2,5mmm CYKY. Osobně bych ke kotli nešel slabším kabelem než 5x4mmm CYKY. V případě nedostatku výkonu, mohu pak bez problému výkon zvednout. Navíc všichni víme, jaké ztráty znamená použití kabelu ,který je  "příliš " na míru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #7 kdy: 23.03.2009, 16:06 »

Solidní výrobci elektrokotlů uvádí dle typu požadavky na připojení vč. kabelu a jističe. Stykače jsou součástí kotle. Pak není třeba nic počítat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kuric ján
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.03.2009, 09:39 »

ďakujem všetkým, ktorý sa vyjadrili k tejto téme. Po uvedení správnych paranetrov ste ma uistili v mojích vypočítaných hodnotách radosť s vami diskutovať . VEĽA ZDARU!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.