Autor Téma: Mohu provést rekonstrukci koupelny se zachováním TN-C ?  (Přečteno 5602 krát)
Kamil Böhm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.03.2009, 21:49 »

Bude prováděna celková rekonstrukce koupelny, bude zde umístěna zasuvka klasicky u umyvadla a navíc přibude zásuvka pro el. radiator 1300W. Je možné toto napojit na stavající rozvod ( L+PEN Hlinik) nebo je potřeba dovést nový přívod.



#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #1 kdy: 24.03.2009, 22:27 »

V koupelně musí být v každém případě zásuvky a světla vybaveny  proudovým chráničem a je tedy potřeba vést do zásuvky 3vodiče L,PE,N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.03.2009, 22:47 »

,  
bude prováděna celková rekonstrukce koupelny, bude zde umístěna zasuvka klasicky u umyvadla a navíc přibude zásuvka pro el. radiator 1300W. Je možné toto napojit na stavající rozvod ( L+PEN Hlinik) nebo je potřeba dovést nový přívod.
Děkuji

     Veškeré okruhy v koupelně mají být přes chránič, tudíž nelze použít stávající hliníkový dvouvodičový rozvod, nemluvě o tom, že při rekonstrukci se má vycházet z platných předpisů.
     A i když vám to zedník, či obkladač spatlají na stávající rozvod jak je běžným zvykem (na co elektrikáře, že) tak kromě toho, že to bude proti předpisům a bude to potencionálně nebezpečné, to pravděpodobně taky za nějakou dobu někde vypoví službu a nová koupelna za x tisíc je .....
     Pozvěte si elektrikáře i když vám budou zedníci či obkladač tvrdit, že to zvládnou sami že na tom nic není.

http://www.abb-epj.cz/addresselm.asp?thema=5810
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2009, 22:52 »

Otázka zní: Je po vás vyžadována revize? Například z důvodu stavebního povolení nebo ohlášení? Pokud ne, dělejte, co uznáte za vhodné. Pokud ano, jste povinen dodržet normu 33-2000-4-41 ed. 2. a 33-2000-7-71.

Podle normy musí být zásuvkové obvody v koupelně chráněny proudovým chráničem. Pokud máte doma dvojvodičový rozvod - téměř neřešitelná situace (pro kolegy - vím, jde to). Světelné obvody musí být chráněny buď proudovým chráničem nebo napájeny z bezpečného zdroje malého napětí.


Odpověď na vaší otázku zní: nebude-li po vás žádný úřad, pojišťovna nebo jiný smluvní partner vyžadovat revizi, nejste povinen dodržovat normy.

Teď trošku otázka k zamyšlení:

Doufám, že mě nezažalujete, až se v koupelně někomu něco stane. Vy ušetříte čtvrtinu svého platu a na JIP bude ležet někdo z vašich blízkých.
Kolik peněz jste ochoten investovat pro reálnou bezpečnost vašeho prostoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Aleš Marek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.03.2009, 23:11 »

Jak se norma/r technik  dívá na instalaci zásuvky s vestavěným chráničem? Stávající rozvod by byl zachován.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 24.03.2009, 23:29 »

už se to zde mnohokrát řešilo, třeba zde.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11845.0.html


Použijte tlačítko vyhledávání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.