Michal Dorničak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 17.03.2009, 21:16 »

Pokud vám jdou 4 dráty máte TNC a tam chránič nedáte
             
                                                                                                                                               
Pokud má přívod v soustavě TN-C ,  tak provede před chráničem rozdělení PEN na PE ,  N  vznikne tím soustava TN-C-S ,  za místem rozdělení instaluje proudové chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Vaněk
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 17.03.2009, 23:05 »

Tak že jen proudový chranič a za to pak jističe ! Mužu se zeptat jaký proudový chránič by jste mi doporučily ??  Budu tam mít 1 krat 10 A na světla a 3 krat 16A na zasuvky. Jo ještě jak to mám přizemnit?? To nechapu.Vždyt to budu mít přizemnený zelenožlut. z kabelu !  Smutek


je třeba mít uzemněnou buňku a rozvaděč  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #20 kdy: 18.03.2009, 12:08 »

To Šumilov: V minovém poli se jistě nepohybujete, jen byste měl splnit ČSN, které s elektroinstala cí buňky souvisí.
Vaše "buňka" musí mít podružnou rozvodnici. A, jak už psal pan Horský, musíte mít v buňce proudový chránič. Kromě toho byste měl splnit následující body:

1) Rozvodnice by měla mít hlavní vypínač - (tuto funkci může splňovat centrální proudový chránič)
2) Dimenze chrániče se odvíjí od velikosti hlavního jističe.
3) Přívod k buňce musí být správně dimenzován a proveden podle ČSN.
4) Instalace v buňce musí být provedena podle ČSN (např. pokud se jedná o buňku z hořlavého materiálu, musí el. instalace splňovat speciélní požadavky).
5) Pokud je váš přívod jen 4 vodičový a je přitom menší než 10mm2 (Cu),  je to špatně a musíte ho vyměnit za 5-vodičový.
6) Pokud je váš přívod alespoň 10 mm2 z mědi nebo 16mm2 hliník, pak můžete mít 4 vodičový průřez, ale musíte tuto TN-C soustavu v buňce před chráničem převést na TN-S (rozdělit PEN na N a PE),  přičemž jej v tomto místě musíte uzemnit.
7) Musíte mít na el. instalaci buňky včetně přívodu projektovou dokumentaci (projektant všechny výše uvedené náležitosti zná).
8 ) Musíte mít na el. instalaci včetně přívodu provedenou výchozí revizi. Tu může udělat jen revizní technik mající příslušné oprávnění.

Jen při splnění výše uvedených náležitostí budete mít jistotu, že je vaše pole odminováno.
....  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 18.03.2009, 12:16 »

 Palec vzhůru Naprosto vyčerpávající odpověď. K tomu už není co dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
šumilov
« Odpověď #22 kdy: 18.03.2009, 18:16 »

Chtěl bych všem ještě jednou poděkovat za vyčerpavající odpovědi a za každou radu co jste mi napsali!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Co říkáte na domácí bastl prodluž.přívodu se zásuvkovou kombinací?
 Jak správně vyřešit připojení proti zcizení staveništního rozvaděče?
 Jak zacházíte s dočasným zařízením na stavbách vy?
 Jaký máte dozor nad svými montážemi na stavbě vy?
 Máte své elektrické stroje a nářadí na stavbě dostatečně pod kontrolou?
 Může na stavbách dělat revize strojů a nářadí každý revizní technik?
 Jak řešit revize krátkodobých zařízení staveniště?
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jak dočasné připojit TN-S staveništní rozvaděč na stávající TN-C síť?
 Pozemní stavby a pozemní objekty
 Inženýrské stavby a objekty
 Na co si dát pozor při napájení staveniště z několika zdrojů?
 Jak provést provizorní stveništní rozvod na pontonu?
 Na základě jakého předpisu může OIP vyžadovat předložení smlouvy s ČEZem?
 Co musí splňovat elektrická zařízení na staveništi ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.?
 Znáte opravdu technické požadavky na stavbu?
 Musím mít ve staveništním rozvadeči vlastní elektroměr neb ho dodává energetika?
 Kdo velí na stavbě #1
 Kdo velí na stavbě #2
 Jsou vaše staveništní rozvaděče vypnutelné kýmkoliv a kdykoliv?
 Chtěl by někdo ze slovenských kolegů dozorovat větší stavbu v Bratislavě?
 Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
 FAMATEL: Katalog zásuvkových skříní, staveništních rozvaděčů 2016
 Kdo zaplatí překopnutý kabel na stavbě?
 Zopakujme si některá pravidla EZ na staveništích a demolicích ...
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Jaká je na staveništích skutečná praxe instalace osvětlení podle vás?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
 Kde by se v elektroinstalaci RD mohl uplatnit 3D tisk?
 Skutečně se na staveništích vypínají spotřebiče jak mají?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.