Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?  (Přečteno 34949 krát)
Aleš Mauner
« kdy: 12.03.2009, 10:39 »

Mám na chatě klasické TN-C (2 vodiče).

2x16A jistič, za kterým (cca 1metr) je 2x zásuvka a vidlice, odkud je nadále rozvod po chatě.
(tedy pokud chci přerušit proud v chatě mohu vypnou jistič, nebo vytáhnout vidlice - neptejte se proč to tak je, už to bylo)
Rozvod od vidlice dál do chaty už je nový, 3 vodičový.

Chci osadit proudový chránič.
Nejjednoduší mne napadá osadit tedy onu zásuvku za jističem zásuvkou s chráničem (spíše něco takového  jako proudový chránič 16 A (bezpečnostní zásuvka) 30 mA/30 ms

Dotaz tedy je: Uvažuji správně?




#105


* 4730416_obr.jpg (8 KB, 200x376 - prohlédnuto 2031 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2009, 20:38 »

Prapodivná instalace, zavolejte elektrikáře nebo RT, který rozvod zkontroluje a posléze navrhne a zrealizuje patřiné úpravy. S ohledem na nestandardní provedení s vidlicemi se dají očekávat další zvláštnosti, které mohou být nebezpečné. Předpokládám, že jste chatu před nedávnem koupil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.03.2009, 21:03 »

 Pokud do zásuvky zapojíte uvedený adaptér s chráničem, rozhodně posílíte bezpečnost stávající  byť nestandardní instalace. Pokud si dobře pamatuji váš původní neupravený dotaz z odpoledních hodin, kdy jste zmínil možnost připojení a funkce starého zařízení (Vámi uváděný příklad vařiče s dvoužilovým přívodem – tj. spotřebiče třídy ochrany 0, jehož užívání je v ČR neschválené) sděluji, že zařízení – tj vařič bude funkční. V případě průrazu fáze na neživou část – kryt vařiče a následném dotyku osoby chránič by měl zareagovat a vypnout. Neboli jinak: pocítíte dosti silnou ránu (vše bude záviset na způsobu dotyku a okolním prostředí – spojení těla s potenciálem země),  ovšem na životě byste neměl být ohrožen. Připomínám však, že se v tomto případě jedná pouze o ochranu v případě poruchy, nikoliv o ochranu základní a vše navíc v nestandardním řešení, které rozhodně nesplňuje požadavky norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2009, 22:19 »

Proudový chránič v sítích TN-C se mi nezdá jako moc fukční ochrana
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.03.2009, 22:22 »

Proudový chránič v sítích TN-C se mi nezdá jako moc fukční ochrana

Zásuvce s vestavěným chráničem nebo chrániči do zásuvky je to jedno, že je "dvoudrátový" rozvod. On si svůj přívod PEN rozdělí na PE+N, pak je ten chránič a výstup je pak stejný, jako v "třídrátovém" rozvodu. Tak že je to plně funkční. Určitě doporučuji, podstatně to zvýší bezpečnost, obzvlášť u automatických praček, které jsou blízko vany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 13.03.2009, 06:39 »

TO:Novák
Právě u sítí TN-C je nejlepší ochrana životů /i požáru/ použít proudový chránič.
Dnes se vyrábějí FI jak namontované /součástí/ v zásuvce tak i jako součást vidlice.Zásuvk a když je TN-C tak dáte vidlici s FI a máte vše vyřešeno!
Jen si  stačí vybrat!......./třeba se podívejte do katalogu namátkou ABB...../
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.03.2009, 06:56 »

1) Použít proudový chránič v síti TN-C nelze. Za proudovým chráničem byste musel vést TN-S (třídrát). Z vašeho popisu vyplývá, že na něj chcete připojit dvoudrát.
Update: Dvakrát čti, jednou odpovídej  Pláč . Ve vašem případě FI použít lze, nikoliv tento typ.

2) Proudový chránič z vašeho obrázku je zřejmě DI, tedy typ s napěťově závislou spouští. Takový nelze použít jako ochranu před nebezpečným dotykem. V podstatě jsou to vyhozené peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.03.2009, 09:38 »

V případě průrazu fáze na neživou část – kryt vařiče a následném dotyku osoby chránič by měl zareagovat a vypnout. Neboli jinak: pocítíte dosti silnou ránu (vše bude záviset na způsobu dotyku a okolním prostředí – spojení těla s potenciálem země),  ovšem na životě byste neměl být ohrožen.

To "byste neměl" by mělo být trochu zvýrazněno. Pokud chránič bude vypínat cca při 25mA a tento proud poteče přímo jen přes tělo tak v určitém případě nemusím už být schopen uchopený předmět vlastní vůlí pustit a klidně mě to po nějakém čase i zabije. Sám jsem musel ujít cca 3m s fází na ruce protože jsem nebyl schopen vodič pustit a věřte že to byly velice dlouhé 3m než se obvod přerušil. Záleží na citlivosti každého jedince.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 13.03.2009, 10:11 »

TO:Alin
Přesně jak píšete...když dělali pokusy s prvními chrániči tak už při 7 mA to pořádně drželo člověka.....a bylo cítit na těle...než vypnul 30 mA chránič!
Jak víme mnozí z praxe tak do cca 25 mA nevypne..a drží!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 13.03.2009, 10:40 »

Proudový chránič samozřejmě můžete použít, ale za splnění několika podmínek.

Nebude s napěťově závislou spouští
pokračování bude v síti TN-S

Doporučuji raději výrobek ABB.

Sice je to lepší než nic, ale pro mne pořád polovičaté řešení. Při závadě na přívodu se to opět stává nebezpečným stejně jako v síti TN-C. To je pro mne pořád velké riziko.
Preferuji kompletní úpravu napájení pro koupelnu se všemi potřebnými úpravami.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.03.2009, 12:02 »

Pro  Jan Franěk
Co když na chatě používá jako koupelnu blízký potůček?
Teď ale vážně:
Proč zrovna ABB ? proč ne OEZ,Bonega nebo Moeller?
Jsou ABB tak výrazně lepší?
Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 13.03.2009, 12:14 »

TO:Hugo K.
Odpovím na Vaší otázku....
Každý má nejlepší zkušennost s tím co používá...
Pokud já mohu přispět do mlýna tak zatím mám zkušennost s MOELLEREM jen dobrou /za roky používání cca stovek chráničů -nemocnice a pod/ tak 1% vadných....... .třeba namátkově Schrack jedna série po čase /asi 3 roky/ odcházela pomalu celá...další nemohu posoudit...
ABB celkem spolehlivé, i ostatní výrobky od nich.
Další nepoužívám.... ..řeč je o proudových chráničích všech typů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.03.2009, 12:16 »

To: Alin
váš zážitek s fází na ruce vám opravdu nezávidím, nicméně pokud jste opravdu stačil ujít ony 3 metry, svědčí to o tom, že chránič nebyl zcela v pořádku. Výrobce uvádí reakční čas 0,03 sekundy. Ze své praxe vím, že běžné chrániče zpravidla vypínají kolem 11-12 milisekund. Statistiku úrazů od zařízení chráněných proudovým chráničem neznám, nicméně hlavním důvodem jeho instalace je, jak všichni víme, ochrana životů, následně pak i ochrana před požárem. Fyziologické ohrožení člověka je funkcí několika činitelů. Je to především stav srdeční činnosti v okamžiku zásahu el. proudem, dále je to doba trvání průchodu proudu tělem zasaženého a v neposlední řadě i způsob dotyku nebezpečné části s tělem postiženého. Doba trvání průchodu proudu tělem přímo souvisí s pravděpodobnos tí, zda bude zasažena vulnerabilní fáze srdeční činnosti. Pravděpodobnos t vážného úrazu je tedy vzhledem k max. vypínacímu času chrániče 30 ms a srdeční periodě  cca 0,8 s velmi malá.

To: Franěk
O koupelně tu nepadlo ani slovo. S ostatním, co jste uvedl nezbývá než samozřejmě souhlasit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.03.2009, 12:52 »

Stručná odpověď na původní otázku.

Chránič, který je na fotce, na první pohled nevypadá jako FI-chránič. Je otázka, jaký typ to je, a jaká je jeho funkce.
Pokud by šlo o chránič typu FI, tedy ten nejčastěji používaný, který v zásuvkách také bývá, pak pro zvýšení ochrany použít lze.
ALE POZOR. Žádný chránič nechrání proti přerušení PEN vodiče před chráničem. Správně provedené ochranné pospojování je vždy to nejdůležitější, ať máte chránič, nebo ho nemáte. Proto, jako ostatní v diskusi, doporučuji nejdříve návštěvu revizního technika, nebo, jak já dodávám, raději projektanta elektro.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.03.2009, 12:59 »

To: Alin
váš zážitek s fází na ruce vám opravdu nezávidím, nicméně pokud jste opravdu stačil ujít ony 3 metry, svědčí to o tom, že chránič nebyl zcela v pořádku.

Kdepak chránič, ten byl OK ale proud byl menší než vybavovací proud chrániče a větší než bylo příjemné. S rukou jsem nemohl hýbat jako by byla v křeči ale chodit ztěžka jsem mohl a dokonce i mluvit což mě překvapilo. Co jsem říkal nemohu napsat protože by to admin musel odmáznout  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kajmanovec
« Odpověď #15 kdy: 13.03.2009, 13:52 »

2x16A jistič, za kterým (cca 1metr) je 2x zásuvka a vidlice, odkud je nadále rozvod po chatě.
(tedy pokud chci přerušit proud v chatě mohu vypnou jistič, nebo vytáhnout vidlice - neptejte se proč to tak je, už to bylo)
Rozvod od vidlice dál do chaty už je nový, 3 vodičový.

Setkal jsem se s podobnou instalací v chatce na podzim - u vstupních dveří jeden pevný zásuvkový vývod (pro strunovou sekačku a elektrickou pilu) a zbytek rozveden dodatečně slaněnými vodiči (pouze dvojvodičově) v lištách po chatě se stejným způsobem připojení - vidlicí do oné zásuvky.... zle

Radši si pozvěte odborníka (jak doporučuje Václav 3),  který to vyřeší za vás. Jestli máte zbytek instalace po chatě rozveden třívodičově jak uvádíte nebude to problém. Ten váš "bod rozdělení" instalace je řešitelný daleko lepším a trvanlivým způsobem, ale není to práce pro laika.

To: Jan Alin
Přeji co nejméně podobných zážitků....... . Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 13.03.2009, 14:05 »

To Kadlec:
Máte pravdu, o koupelně tu nebylo nic řečeno. Úsměv
Jen jsem dnes jednal o  rekonstrukcích dvou koupelen a jsem ještě trochu rozjetej z toho vysvětlování lidem proč jak a nač. Tím jsem se nechal trochu unést  Škleb  Dvě hodiny dvakrát vysvětlovat a přesvědčovat, že je to potřeba i když to stojí více a do teď to fungovalo bez chrániče.  zed

Samozřejmě to platí pro zásuvky všeobecně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 13.03.2009, 20:03 »

TO:Franěk
Nejen u lidí v koupelně....ale i u obyč,  zásuvek v domku...už jsem slyšel že na revizi si tam půjčí chrániče do zásuvky a po revizi je vrátí zpátky majiteli....vždy't tam chániče v době revize jsou  a revize musí vyhovět ...nikde to není psáno že tam musí být FI v rozvaděči......
I toto jsem už slyšel o chráničích....český člověk je holt český člověk!!
A potom to někomu vysvětlujte......někdy je to až k nevíře!! Mrknutí
Hlavně že mají obklady z USA!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!