Jirka N
« kdy: 08.03.2009, 22:30 »

V novem bytě mám v kuchyni jen 3 zasuvkové okruhy a vzhledem k uvedeným spotřebičum by to asi chtělo o jeden víc. Poradíte který z uvedených spotřebičů musí mit samostaný okruh, a ktere mužou být pohromadě? Samozřejmě že bych chtěl mit zapojenou i lednici a např. mixer.


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2009, 08:12 »

 Bylo by velice užitečné prozradit příkony jednotlivých spotřebičů a také zvážit, které spotřebiče je třeba provozovat najednou. Dále je třeba uvažovat i hodnotu hlavního jističe a zda je přívod jednofázový nebo třífázový.


Provoz lednice a mixeru by neměl dělat potíže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2009, 08:28 »

Obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl být připojen na samostatný okruh, tedy by měl mít samostatné vedení z rozvodnice a samostatný jistič.
V domácnostech je to obvykle například pračka, myčka a el. trouba. Možná také mikrovlnka s grilem. Rychlovarná konvice může mít také nad 2 kW, ale tam se obvykle samostatný okruh nedává, vzhledem k době provozu. Také nelze zaručit, že bude stále připojená z jednoho místa (zásuvky).
Ve vašem případě by tedy měl být samostatný okruh pro myčku a pro troubu. Ostatní spotřebiče by mohly být na zbylý okruh. Vzhledem k jističi před elektroměrem (3x 16A) je nutné okruhy připojit na různé fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka N
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2009, 10:02 »

Abych byl uplně přesný, z rozvodnice jsou 3 samostatná vedení (pro zasuvky) + 1x třífázové pro varnou desku. Podotýkám, že jde o úplně nový byt, takže zapojení do rozvodnice je jistě OK. Třífázi pro var.desku jsem schvalně nezminil protože bude na jiném místě než trouba a stejně asi nemůže byt trouba pripojena společně s deskou. Tudiž mi zbývaji 3 vedení a již zmíněné spotřebiče. Rád bych vedl kabely v liště nad podlahou a vedení prodloužil pomocí nástěnné krabice. Snad to není proti žádnému předpisu...?? ?? Myčku chci dát určitě zvlášť a pak jsem myslel, že bych zapojil dohromady zásuvky na lince (varna konvice) společně s lednici a na třetí okruh mi zbývá mikrovlnka + trouba. Šlo by to takhle?
Příkony jsou následující: myčka 3kw, konvice 2kw, trouba 2,5kw, mikrovlnka 1,5kw.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2009, 13:37 »

No já bych to udělal tak, jak jsem popsal dříve. Myčka a trouba samostatně, na třetí okruh zbytek.
Na jednofázový okruh, jištěný 16A můžete připojit 3680W.
Trouba + mikrovlnka dělá dohromady 4 kW, to je moc ...
Mikrovlnka + konvice dělá dohromady 3,5 kW, k tomu lednice cca 150W, to by jakž-takž šlo ...

Navíc ta konvice bude v provozu vždy jen krátkou dobu, příkon mikrovlnky záleží na nastavení výkonu a lednice taky neběží nonstop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2009, 21:12 »

Většina varných desek je konstruována tak, že se provozuje na dvě fáze a na třetí je počítána právě ta trouba. Bylo by nejlepší oslovit nějakého elektrikáře či rev. technika, který by na místě zkontroloval možnosti zapojení varné desky. Potom by se Vaše spotřebiče daly rozložit na tři jednofázové okruhy bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 10.03.2009, 21:30 »

Pokud je elektroinstala ce nová, zvolil bych ,  samozřejmě i k tomu rozfázování, navýšení hlavního jističe. Pak nemusíte pořád přemýšlet co zapnout a co vypnout. Pak v případě třeba vaření na rodinnou oslavu nebudete pořád běhat nahazovat jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2009, 21:32 »

Nebo nějakého člena rodiny postavit k jističi jako hlídače, když jistč spadne tak aby jej znova nahodil nebo aby jej držel, aby nemohl spadnout
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.03.2009, 21:40 »

Nie som si isty, ci pomoze podopretie istica a tym zabranenie jeho vybaveniu. Osobne si myslim, ze vybavi aj tak. Rad by som vsak pocul nazor odbronika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.03.2009, 21:53 »

To kolega Kolesa: Páčku přetíženého jističe můžete držet jak chcete, když vybaví nadproudová spoušť, mechanika jističe odpojí vedení nezávisle to, že je páčka v zapnuté poloze. Smích
To Jirka N. : Pokud máte před elektroměrem jistič 3x16A, char.B, bylo by vzhledem k použitým spotřebičům nejvhodnější povést rozfázování tak, jak píše kolega Hasala a pro lepší využitelnost instalace zvýšit hodnotu hlavního jističe na 3x20A, char.B. Tak dosáhnete toho, že nebudete muset běhat nahazovat jistič pokaždé, když se začne vařit a do toho se pustí TV, DVD, počítač, začne se svítit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka N
« Odpověď #10 kdy: 10.03.2009, 22:41 »

Diky, dam na pana Hasalu a pripojim konvici s mikrovlnkou. Asi zapadla ma otazka o vedeni kabelu v liště těsně nad podlahou a prodlouženi vedeni v krabici na zdi...je to košer?? Neodporuje to žádným předpisům? Je jedno jaky průřez lišta má nebo její šířka musí být větší pro určitý počet kabelů?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hanuš Ondřej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.04.2009, 12:16 »

zařizuji byt v novostavbě a mám připravené el. rozvody na kuchynskou linku. rád bych se zeptal zda je možné na samostatny jistič 16A napojit el. troubu 2,6 kw a mikrovlnu 1,25 kw? Vím, že max 16A = 3680 W. Počítám že ne vždy poběží mokrovlnka a trouba najednou.
Nerad bych ale aby mi to padalo, nadruhou stranu nechci překopávat zásuvku z jiného okruhu. Za 10 dní mi přivezou novou kuchyň. Měl by být tento okruh napojen na chránič nebo ne?
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.04.2009, 13:54 »

Sice nie som elektrikar, no myslim, ze to urobit mozete. Prikony oboch spotrebicov su udavane ako maximalne mozne a teda prekrocite 3,68 kW no v praxi sa to asi nestane. MW sa na max. vykon nezvykne pustat dlho a istic kratkodobo "pusti" aj nieco cez 3680 W. Rura tiez bezne nebezi na maximum. Risenie to iste nie je idealne (teda najlepsie mozne) ale nemyslim, ze by mali byt problemy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hanuš Ondřej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.04.2009, 14:51 »

moc dekuju za uklidneni.... asi to tak necham.... doufam ze to nebude padat.... to by me opravdu mrzelo....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.04.2009, 15:37 »

.... Měl by být tento okruh napojen na chránič nebo ne?

Neměl. Musí !  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hanuš Ondřej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.04.2009, 15:48 »

nejsem profik v oboru a tak se zeptám - asi to elektrikari v novostavbe prohodili... na chraniči mam kotel... zasuvky v koupelne a jeden okruh v kuchyni( světla na linku, zasuvka na konvici a digestor)...
dvozasuvka na troubu a mikrovlnku na chranici neni ale ma samostatný jistič. myslíte ze to prohodili?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.04.2009, 17:20 »

To, co mate v kuchyni na chranici je asi urcene na mycku. Inak v ČR by malo byt na chranici (radsej viacerych, aby v pripade problemu na jednom obvode "nepadal" cely byt ci dom) vsetko ak ide o novu instalaciu. Pockajte a isto Vam odpovie daky profesional.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #17 kdy: 04.04.2009, 17:29 »

Vypadá to,že se nám tady zamíchali 2 témata  Úsměv
 
Diky, dam na pana Hasalu a pripojim konvici s mikrovlnkou. Asi zapadla ma otazka o vedeni kabelu v liště těsně nad podlahou a prodlouženi vedeni v krabici na zdi...je to košer?? Neodporuje to žádným předpisům? Je jedno jaky průřez lišta má nebo její šířka musí být větší pro určitý počet kabelů?  ??
Vedení v liště nad podlahou žádným předpisům neodporuje a prodloužení vedení z krabice také ne.Lištu použijte takovou aby se vám tam kabel vešel.Pokud bude větší tak to nevadí.
 
nejsem profik v oboru a tak se zeptám - asi to elektrikari v novostavbe prohodili... na chraniči mam kotel... zasuvky v koupelne a jeden okruh v kuchyni( světla na linku, zasuvka na konvici a digestor)...
dvozasuvka na troubu a mikrovlnku na chranici neni ale ma samostatný jistič. myslíte ze to prohodili?
Prošla už elektroinstala ce výchozí revizí? Jestli ano,tak si s tím nelámejte hlavu. Pokud ještě ne a okruh na troubu a mikrovlnku bude mít samostatné jištění,tak není problém v rozvodnici tyto okruhy přepojit přes proudový chránič
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?