Autor Téma: Jak opravit zásuvku/krabičku v bytovém rozvodě?  (Přečteno 12131 krát)
adam
« kdy: 11.03.2009, 15:51 »

V panelovém domě v rozvodech je jedna zásuvka skoro vyhořelá, a druhá krabička s věncem je poškozená, šroub s fází přepálený (špatně dotažené to bylo) část izolace vodiče fáze roztavená a znovu ztuhlá.
Nejdřív bych se chtěl jak k tomu může docházet, když pominu nedotažené vodiče?
Může k tomu přispět prach, který se za léta nafouká dovnitř a časem shoří uvnitř? Případně nějaký hmyz který se dostane dovnitř? Moli, pavouci apod.?
A druhá část otázky se týká toho, jak věc opravit?
Věnec, nebo celá krabička se koupí nová, to je jasné, ale co z poškozenými vodiči, kde je částečně roztavená bužírka, a není tam rezerva v délce vodiče, že bych ho povytáhnul a uštípnul pod poškozenou částí?
Dá se to normálně oblepit nějakou izolační páskou a používat i nadále? 
Jak tomu celkově předcházet, aby se nějaká zásuvka, či krabička nestala potencionální hrozbou požáru?

#230#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2009, 17:22 »

Za tohle mohou hlavně nedotažené spoje a dále také přeťěžovaní okruhů.
Prevencí je pravidelné dotahování spojů, rozhodně také neuškodí občasná kontrola "impedance poruchové smyčky" - přeměření speciálním přístrojem, který musí mít každý revizní technik elektro.

Různé nečistoty v přístrojích a v odbočných krabicích ke zhoršení spojů přímo nepřispívají (snad jen, že by se nějak chemicky narušily vodiče),  mohou však v případě špatného spoje přispět ke vzniku požáru. Totéž platí i pro různé amatérsky provedené zásuvky v dřevěném obložení apod.

Jak to opravit, toť otázka za 100 bodů ... Úsměv
Nejlépe se osvědčily svorky WAGO (pro Al vodiče, s kontaktní vazelínou).
Paneláková zásuvka je obvykle udělaná tak, že přívodní vodiče jsou v podlaze, od země je použitá dvojitá panelová krabice (připevněná nástřelákem),  ve spodní části je víčko, v horní části je zásuvka 230V.
Obvyklý postup je :
Vodiče mírně zkrátit, spojit vzájemně ve spodní části (kde je víčko) pomocí svorek WAGO, odtud pokračovat novými vodiči do zásuvky.
Je vhodné, aby byly svorky co nejvýš nad podlahou (vytírání).
Pokud je poškozená izolace na vodičích a nedají se už zkrátit, potom je možné na vodiče navléct smršťovací bužírku a zatavit to.
Místo svorek WAGO je také možné použít lisovací spojky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.03.2009, 18:29 »

Zkrátit vodiče až na čistý lesklý hliník - zašedlý a s hrubším povrchem je už vyhřátý a moc dlouho nevydrží a taky velice snadno ulomí.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 11.03.2009, 23:12 »

No ,  někdy se vodiče ulomí až u podlahy nedo ve zdi. To je pak spěch a někdy i rébus  Nerozhodný

Je to i zkušenostech a hlavně o klidu při práci. Stačí chvilka a je zaděláno na delší směnu  Pláč

s hliníkem se musí opartně a hejbat s ním co nejméně to jde.

většina závad ,  jak už bylo napsáno, je z přetěžování okruhů a v podstatě nulové údržby. Lidé si myslí, že když to funguje už třeba 20 let, tak je to v pořádku. CHYBA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585