| | |-+  Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?  (Přečteno 18319 krát)
Uchytil T.
« kdy: 05.03.2009, 07:41 »

Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor (standartní vodní plechové topení mizivého výkonu (je určenou pro temperování v zádveří))? jedná se o zapuštěnou skříň (hager VU36B s plechovými dvířky).


#105# Jedno téma = jeden dotaz!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2009, 20:00 »

Obecně řečeno, pokud to výrobce rozvaděče nezakazuje a pokud rozvaděč nebrání proudění teplého vzduchu z radiátoru, proč ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.03.2009, 14:39 »

Před rozvodnicí by měl být volný prostor pro obsluhu  min. 800 mm (viz ČSN 35 7030 „Rozvodnice a elektrorozvodn á jádra“. Úsudek si udělejte sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2009, 16:02 »

Před rozvodnicí by měl být volný prostor pro obsluhu  min. 800 mm (viz ČSN 35 7030 „Rozvodnice a elektrorozvodn á jádra“. Úsudek si udělejte sám.
A když je pod rozvaděčem namontovaný radiátor, pak je vámi popisovaný prostor pro obsluhu nějak porušený? Nechápu vaši odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.03.2009, 19:01 »

To Horský:
Tazateli jsem pouze ocitoval znění normy s mým dovětkem. Poraďte tedy sám, jak si  lze zmíněné normativní ustanovení vysvětlovat. Nedávno se zde řešil botník před rozvodnicí, jistě víte jaký byl závěr. Není radiátor jako radiátor, múže být deskový, ale i litinový o hloubce třeba 200 mm. Co vy na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 06.03.2009, 21:29 »

Mám za to, že v prvním případě šlo o to:
1. jednalo se o chodbu (evakuační komunikace)
2. botník byl jistě hlubší než radiátor
3. hlavně zasahoval do obrysu dvířek s jističi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.03.2009, 00:13 »

V normě nebylo uvedeno jestli tam může být radiátor, ale vymezený prostor kde nesmí být nic. Domnívám se ,  že tedy ani ten nešťastný radiátor tam nesmí být.
A fakticky něco kutit přes radiátor ať je teplý nebo ne je mi malinko proti srsti.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2009, 07:43 »

Osobně jsem přesvědčený o tom, že v tomto případě nástěnný " plechový" radiátor instalovaný pod rozvaděčem nevadí. Volný "manipulační" prostor min. 80cm je podle mě prostor bez větších těles, která by bránila přístupu do rozvaděče, nebo by tento přístup dost znemožňovala, nebo těsný prostor znemožňující pracovní úkony v rozvaděči. Mezi tyto příklady radiátor určitě nepatří. Jiná věc je teplo vycházející z radiátoru. Ale toho bych se zde taky nebál, protože jak píše tazatel, radiátor bude sloužit jen k temperování a i kdyby nesloužil, nemyslím, že by jeho teplota nějak významně ohrozila funkci rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.03.2009, 13:09 »

Jenže tazatel se ptá:
Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor (standartní vodní plechové topení mizivého výkonu (je určenou pro temperování v zádveří))? jedná se o zapuštěnou skříň (hager VU36B s plechovými dvířky).
A jen předpokládat ,  že radiátor bude topit jen málo je nepravděpodobn é.
Tak mi připadá jako bych natáhl zásuvky 1 mm a předpokládal, že tam budu používat maximálně vysavač a jen 5 minut, aby mi nevypadl jistič 6A.  zle
Domnívám se že tolerováním určitých ne příliš dobrých řešení v elektrotechnic e se nám jednou vymstí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tomas Uchytil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.03.2009, 13:31 »

Tak to shrnu... dekuji vám za názory. Dotaz jsem posílal i výrobci rozvaděče. Dostalo se mi kladné odpovědi. topenář mi také instalaci nad topením nevyvrátil s tvrzením, že je to běžné.
Co norma nezakazuje jako by povolila... Nakonec stejně záleží na rozhodnutí revizního technika.
ještě jednou děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #10 kdy: 08.03.2009, 19:02 »

Jenže tazatel se ptá:
Domnívám se že tolerováním určitých ne příliš dobrých řešení v elektrotechnic e se nám jednou vymstí.
Nepřípadá mi to jako nedobré řešení, ono to často jinak nejde. Vzhledem k obvyklé výšce radiátorů a výšce do jaké se rozvodnice instalují nevidím žádný problém. Radiátor navíc poslouží během kompletace rozvodnice k odkládání nástrojů  Mrknutí
Mnohem horší je podle mne instalace rozvodnice do výšky, kam se nedá dostat bez stoličky nebo bez štaflí. To se to pak ve tmě výborně nahazuje vypadlý jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.03.2009, 19:29 »

Z praktického hlediska jako elektrikář klasický radiátor pod rozvaděčem vítám - dá se na něj odkládat nářadí, takže nemusím mít vše navěšené na sobě jako stromeček a práce je pohodlnější a rychlejší. Ovšem chápu že tlustší elektrikáři mohou mít jiný názor, protože bříško + radiátor může dát v součtu takovou vzdálenost, že už nedosáhnou na dráty  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.03.2009, 20:21 »

Ne ne s tloušťkou nemám problém.  Mrknutí
Spíš mi vadí přes něco co by tam nemělo být pracovat. Mám raději volný prostor. Kdyby radiátor byl ve výklenku nemám námitek.  piskaci
Ovšem v normě byl uveden nákres s půdorysem volného prostoru před rozvaděčem, tak nevím jak si mám tu normu vykládat?
Poraďte kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.03.2009, 07:41 »

Volný prostor je opravdu jen a pouze volný prostor. Jistě by nikdo z projektantů uvedené řešení s radiátorem nenakreslil. Nač tedy nad tím lamentovat. Jistě, v praxi je mnohdy vše jinak. Ony ty rozvodnice např. typu PL v panelácích nade dveřmi také nebyly to pravé ořechové, zvlášť když se dveře otevíraly do prostoru pod rozvaděčem, navíc v té době byly normy závazné. Ovšem v případě radiátoru je tu jedna „výhoda“. Pokud se člověk dotkne živé části a vhodně se o ten radiátor opírá, je to zase větší zážitek!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?