Autor Téma: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně?  (Přečteno 11688 krát)
Mario Bleho
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.02.2009, 13:25 »

Idem prerabat staru bytovu isticovu skrinku. Od hodin mi idu dva vodice, jeden L a druhy zeleny PEN. V celom byte je urobeny rozvod dvomi vodicmi. Kupil som hydromasaznu vanu, kde je motor a ma napajanie tromi vodicmi, cierny, zeleno-zlty, modry. Chcem ho napojit cez prudovy chranic s isticom 16A a vypinacim prudom 0,03A, s oznacenim C16 s vypinacou chraktristikou pre motor. Dalej chcem dorobit nove istice, kde pripojim taktiez cez tri vodice vstavanu ruru a mycku riadu. Je dana schema v prílohe urobena dobre ?

V byte budem mat tedy staru cast v povodnom dvojvodicovom vyhotoveni a tieto tri nove veci v trojvodicovom. Je to takto mozne, bude spravne zabezpecena funkcnost prudoveho chranica?



#112#116#

* zapojenie isticovej skrinky.pdf (342.39 KB - staženo 2087 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Nevřala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.02.2009, 22:43 »

kéž by každej kutil  uměl kreslit tak jako vy.....
jinak prouďák by měl fungovat správně.Pro jistotu bych pozval nějakého elektrikáře,ať vám to tam projde a změří impedanci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 18.02.2009, 22:57 »

Jedna věc. Dnes už musí být přez chránič všechny zásuvky. Proto doporučuji nedávat chráničojistič, ale normálně chránič a přidat za něj ještě jeden jistič.
Ale upozorňuji, že tyto práce přísluší jen vlastníkům příslušného oprávnění (elektrikářům). Jinak se můžete rozloučit se zárukou na připojené spotřebiče. A ještě poznámku o revizích. Není to jen o papíru .Trvejte na řádném proměření instalace. Jde hlavně o  bezpečnost vás i Vaší rodiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 18.02.2009, 23:11 »

Jenom doplním

Potřebujete mít v té rozvodnici zběrnici PEN, dále zběrnici PE a zběrnici N. Na zběrnici PE připojit nové odchozí kabely. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.02.2009, 00:39 »

Ak istič bude slúžiť len pre hydromasážnu vaňu, je zbytočne predimenzovaný a tiež charakteristik a je zbytočne "tvrdá". Zistite si príkon v katalógu.
Naviac s veľkou pravdepodobnos ťou pri ističi C16A nedodržíte selektívne usporiadanie (predpokladám istenie pri meraní 25A s charakteristik ou B, prípadne V).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.