Jakub Fišer.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.02.2009, 17:46 »

,  chtěl bych se zde zeptat, zda nemá někdo zkušenosti s výrobkem firmy OEZ - jističem LPN MINIA . Je možné místo 3-fázového jističe dát 3 jednofázové a spřažením páček z nich udělat jeden třífázový? Odepnou takhle při přetížení a vypnutí jedné fáze také ostatní dvě fáze?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2009, 19:58 »

Prakticky téměř ano, ovšem jiný názor by měl asi výrobce, který zpravidla jednopólový jistič prezentuje jako výrobek k jištění jedné fáze.
Dále byste měl mít vyřízený statut výrobce jističů, pokud chcete toto realizovat legálně.
Ale teď už trochu lidštěji, pokud koupíte jednopólové jističe, zaručeně vám u těch 3 kusů bude chybět pár na první pohled nepodstatných jednoduchých součástek, které jsou pro správnou funkci nezbytné, například propojovací kolíky na vypnutí všech pólů, které vzájemně ovládají vypínací mechanismus jističe. Není to jen o propojení páček. Dále budete potřebovat docela atypické dlouhé a tenké nýty a středicí kolíky. Myslím se, že cena třípólového jističe není nijak zásadně vyšší než cena 3 ks jednopólových jističů, aby vám toto bastlení stálo za vyvinuté úsilí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 19:58 »

Spřáhnout páčku je málo. Ta slouží jen pro ruční vypnutí a zapnutí. Volnoběžky spouští jsou spřaženy krátkými ocelovými drátky v měsíčkových výřezech na boku pouzder. Tyto drátky jsou namáhány na ohyb, takže žádná kancelářská spínátka. Taky je potřeba jednotky snýtovat dlouhými nýty.
Vy si to chcete vyrobit, či se ptáte jen teoreticky ?

P.S. To je ale synchron (19:58)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jakub Fišer.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.02.2009, 20:04 »

děkuji za odpověd, ptám se jen teoreticky, prakticky to opravdu nemá smysl takhle bastlit, jen mě to zrovna dnesko ze zajímavosti napadlo  Mrknutí Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2009, 20:10 »

P.S. To je ale synchron (19:58)
Vzácná shoda, Petře  Škleb
Viděl bych to jako signál, že bychom měli zajít na pivo  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
jan janik
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2009, 21:00 »

Ten pán, který se na to ptá, by měl dostat Nobelovu cenu za nesmyslnost. Buď nezná problematik a nebo se snaží vymyslet to, nad čím už uvažovali jiní.
Má to ale jedno pozitivum, výrobce OEZ Letohrad typu Minia by v podstatě vůbec nemusel vyrábět 3fázové jistící prvky a našinec by si byl schopen doma na koleně přizpůsobit a vyrobit jakýkoliv jistící prvek.
P.S. Jako zlepšovací návrh je toto řešní velmi zajímavé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2009, 22:40 »

V soutěži o nejhloupější nápad bych se přidal s konstatováním, že z jednoho 3f jističe mohu bezpracně vyrobit  jeden 1f jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2009, 23:13 »

Ten pán, který se na to ptá, by měl dostat Nobelovu cenu za nesmyslnost. Buď nezná problematik a nebo se snaží vymyslet to, nad čím už uvažovali jiní.
Má to ale jedno pozitivum, výrobce OEZ Letohrad typu Minia by v podstatě vůbec nemusel vyrábět 3fázové jistící prvky a našinec by si byl schopen doma na koleně přizpůsobit a vyrobit jakýkoliv jistící prvek.
P.S. Jako zlepšovací návrh je toto řešní velmi zajímavé.
A přitom by stačilo pouhé NE.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.02.2009, 14:27 »

Snad trochu mimo toto téma: Někdy je potřeba jistit sdružený obvod. Třípólový jistič je nevhodný, protože výpadek v jedné fázi vyřadí celek úplně. Když je v rozvodnici málo místa na to, aby byl ještě předřazen třípólový vypínač pro vázané vypnutí celého sdruženého obvodu, pak by jednotlivý jistič, který oznámí pouze výpadek příslušné fáze např. jen změnou barevného štítku, byl docela výhodou. Bohužel, nějak mi toto v sortimentu OEZ, Moeller atd. chybí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 14.02.2009, 18:04 »

To Dosbaba:
Už jsem to kdysi do diskuse psal. To co píšete a co "nadhodil" pan Fišer, jsme chtěli použít u zapínacího rozvaděče veřejného osvětlení. Všechny sdružené obvody jsou jištěny jednofázově pro zvýšení bezpečnosti, kdy při vypnutí jistícího prvku jedné fáze svítí alespoň 2/3 svítidel. Až na ten nešťastný, třífázový jistič před elektroměrem.
Přišel jsem s nápadem (totožný s vaším) objednat u výrobce třífázový jistič se spřaženou páčkou pro vypnutí při výměně elektroměru či práci na rozvaděči. Chyběly by jen ty čepy, co strhávají ostaní póly při nadproudu v jedné fázi.
Než se navázal kontakt s výrobcem, vznesli jsme dotaz na E.ON. Odpověď byla ve smyslu "ani náhodou".  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Josef Bubliver
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.02.2009, 01:04 »

Pánové Dosbaba a Doležal, kteří jste opět nadhodili téma sdružených obvodů, i další pánové - rád bych se zastavil u citace z normy (kupř. znění zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.0.html na konci diskuse).

U písmena e) je řeč o vřazeném přístroji...
Lze 4p proudový chránič považovat za přístroj ve přesném smyslu vázaného vypnutí všech fází, i když vybavuje na jiném principu než jistič? Vešel by se tedy do magického "apod."? Pokud bych netrval na automatickém vypnutí 3~ obvodu, tak páčkou lze vypnutí pohodlně docílit také.

Z písmena d) předpokládám, že jištění krajních vodičů má/musí být provedeno na konci vedení (u rozbočení na 1~ obvody). Za předpokladu zachování průřezu by nepostačilo mít jištění na počátku vedení hned za chráničem? Jištění se týká vedení, které lze jistit jak na začátku, tak na konci, nemýlím-li se. Domnívám se, že se s málo rozdílnou zatížitelností kupř. 5C2,5 (5C4) vůči 3C2,5 (3C4) by takovéto nařízení také nemuselo souviset.
Proč tedy jistit až u rozbočení na 1~ obvody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Bubliver
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.02.2009, 01:19 »

Vlastně ne, písmeno d) o tom nemluví, omlouvám se - to jsem si mimoděk odvodil možná z jiných diskusí. V každém případě bych se rád dověděl, zda-li je nutností u rozbočení podružný rozvaděč nebo postačí jistit hned za fíčkem na začátku vedení kupř. v domovní rozvodnici...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2009, 20:09 »

Pánové možná vám vyrazim dech, ale OEZ prodává samostatně materiál na spojení 3 jednofázových jističů. Myslim, že pod názvem , ,spřažky,,
Když nakousnul p. Bubliver vlákno sdruženého obvodu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.0.html...
Po tom, co jsem byl neoblomný a chtěl jsem nápravu, firma zadala nějaké zkoušky ohledně spojení těch jističů. A např. u Moeller při spadnutí jedné páčky tato , ,přetáhla,,  i obě další
Pouze u LSN a OEZ je to O.K.
Tím je splněna ČSN že to lze vypnout najednou, ale při poruše vypne pouze vadný okruh. Pouze při opětovném nahození se všechny jističe musí , ,natáhnout,,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 22.02.2009, 20:39 »

To Kroutil:
To je fajn, že technické řešení existuje. Akorát nám E.ON nedovolil takovýto jistič před elektroměr naistalovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #14 kdy: 22.02.2009, 20:41 »

Tohle naštěstí není hlavní jištění
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.