Autor Téma: Lze v elektroměrové skříni připojit Cu vodič 25 mm2 ?  (Přečteno 4055 krát)
věra nikolesková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.02.2009, 15:47 »

Půjde připojit na běžný elektroměr kabel CYKY 4x25, který nám projektant  navrhl z důvodu rezervy na možné budoucí zatížení?
Zjistily jsme, že na naší, již zazděné elektroměrové skříni je napsáno vodiče do 16mm. Jistič je 40 A.
Nebudou nám muset skříň vyměnit, což by se jistě prodražilo?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.02.2009, 16:06 »

Ano připojit to půjde, použije se patřičná svorkovnice.  Mrknutí
Nebo se kabel připojí přímo na jistič pokud odpovídá jeho svorky na tento průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
IM
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2009, 16:24 »

Přívodní kabel by zřejmě měl být ukončen (fáze) na přívodních svorkách jističe před elektroměrem.
Průřez 25 by měl jít připojit. Pokud ne, existují připojovací nástavce (např. OEZ),  které umožní připojení průřezu Cu do 50  (cena za 3 ks je cca 480 Kč). Pro zajímavost, jak je ta přípojka dlouhá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
věra nikolesková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.02.2009, 17:11 »

 dík přípojka je dlouhá 35m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2009, 20:27 »

Tipuju, že problém bude při připojení PEN/PE/N a to mi připomíná tuhle diskusi: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10615.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.