Autor Téma: Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?  (Přečteno 74198 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 10.11.2017, 09:34 »

Problem je, ze projektant je diletant.
Je tam 3x25A a on to nazval JEDNOPOLOVA schema.
na pracku dal 16B/1
Na el.sporak dal 20B/3


Važte slova.

Jednopólové schéma je takové, kde se nekreslí všechny póly (možná trošku nelogicky). Takže je to jednopólové schéma. Na pračku se dává 16B/1 a na indukční desku klidně 20B/3 (stačilo by i 16B/3 - doporučení normy).

Takže to vysloveně špatně nemá. Chybka s N vodičem by se projevila okamžitě po zapnutí některého spotřebiče za chráničem, oprava je snadná.

Jak píše kolega, nejspíš se jedná o typový projekt. Průřezy vodičů i jištění jsou jasně dány v ČSN 33 2130, proto nemusí být striktně předepsány (elektrikář by normu měl znát). Odlišnosti na stavbě se pak řeší na místě (podle referenčního uložení).

Co se týče průřezu kabelu pro indukčku, záleží na uložení kabelu. Takže vám může vyjít 2,5 mm2 ale i 4 mm2

Podle typu použitých jističů taky odhaduju stáří projektu na cca 10 let. Chtělo by to revizi projektu (oprášit).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #19 kdy: 10.11.2017, 10:47 »

Zatížení 23A není tak jednoznačné.Př i souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.
Kroutím očima Není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení, viz ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7.,  druhý odstavec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 10.11.2017, 13:42 »

Projekt celeho domu stal 2600 EUR tj 70200CZK pred 3 rokmi. Kolko z toho dostal elektrikar, to uz neviem.

Elektrikar, ten ktory to kontroloval, nie original projektant, mi poradil na pracku C16/1F,  - tak bud je blby, alebo "nadcasovy".

Chyba tam denny-nocny prud.

Preco nie je kotol a chladnicka na samostatnom prudovom chranici?

Prehodit 25B/3f s vyššou skratovou odolnosťou a do domu 25B/3f s nižšou  skratovou odolnosťou  ? Ak bude mať veľký skrat, aby nemusel chodiť von ?

Okrem toho, keby sem poslem podorys, napr kto najde zmysel tohto vypinacu ?

Toto boli otazky ineho elektrikara, ktory to kontroloval.


* vypinac.png (11.55 KB, 301x225 - prohlédnuto 659 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 10.11.2017, 14:18 »

Mam podobny problem, CYKY-J 5x2,5 - vzdialenost od RB do platne na varenie (indukcia) je 12 metrov, maximalne.
Pozeral som link, kde sa to pocita,
no kable si taham sam, po dohote a instruktazi s elektrikarom.
Zaujimalo by ma, ake je idealne kladenie kablov. ......

Projekt celeho domu stal 2600 EUR tj 70200CZK pred 3 rokmi. Kolko z toho dostal elektrikar, to uz neviem.

Chyba tam denny-nocny prud.

Hmmmm....je to k zamyšlení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.11.2017, 14:51 »

Projekt celeho domu stal 2600 EUR tj 70200CZK pred 3 rokmi. Kolko z toho dostal elektrikar, to uz neviem.
Což je na skutečný projekt celého domu málo, takže výsledek tomu odpovídá.

Elektrikar, ten ktory to kontroloval, nie original projektant, mi poradil na pracku C16/1F,  - tak bud je blby, alebo "nadcasovy".
Neumím posoudit, jestli je správně a) nebo b),  ale B je na pračku dostatečný.


Chyba tam denny-nocny prud.

Nic takového neexistuje. Pokud jde o HDO, tak ve vašem případě nemá smysl, protože vytápíte plynovým kotlem.

Nic takového neexistuje.

Preco nie je kotol a chladnicka na samostatnom prudovom chranici?

Protože jste si s projektantem nedohodl detaily.

Prehodit 25B/3f s vyššou skratovou odolnosťou a do domu 25B/3f s nižšou  skratovou odolnosťou  ? Ak bude mať veľký skrat, aby nemusel chodiť von ?

Pletete si zkratovou odolnost se selektivitou. V případě tvrdého zkratu vám to u běžné instalace v RD vyrazí všechno po cestě ať chcete nebo ne.

Okrem toho, keby sem poslem podorys, napr kto najde zmysel tohto vypinacu ?

Toto boli otazky ineho elektrikara, ktory to kontroloval.

Pokud to jsou otázky elektrikář a ne vaše, laické, tak si najděte jiného. A případné chyby reklamujte u projektanta.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 10.11.2017, 15:00 »

Pripadá mi to ako projekt pre stavebné povolenie a nie ako realizačný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 10.11.2017, 15:56 »

Pripadá mi to ako projekt pre stavebné povolenie a nie ako realizačný.

Ano, to je správné odhalení reality.
Pokud to nepochopil člověk, který si chce "homo domo" natáhnout kabely, aby něco ušetřil a najde někoho, kdo mu dává pokyny, tak je to k zamýšlení.

Ale že se stále setkávám s firmy, kde předpokládám odborníky, a provádějí elektrické instalace bez výrobní dokumentace, jen podle DSP - Dokumentace pro stavební povolení.

Dříve se tomu říkalo Úvodní projekt. Scházelo spoustu detailu, nebyl tam ani rozpočet, specifikace a další výrobní výkresy. Podle toho se nedá realizovat dílo. Povinnosti dodavatele podle zákona je pak předat DSPS - Dokumentaci skutečného provedení stavby.

Nedávno jsem se s tím opět setkal.
Velká čerpací stanice hořlavých látek a elektrická instalace provedená podle DSP.
Neuvěřitelná drzost....
Já vím, máme téma elektrika v RD. Ale ty principy jsou stejné. Výrobní dokumentace něco také stojí a dokumentace skutečného provedení také. Ti moudřejší to pak dělají přesně podle výrobní dokumentace, aby ušetřili aspoň něco.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 10.11.2017, 16:31 »

Nedávno jsem se s tím opět setkal.
Velká čerpací stanice hořlavých látek a elektrická instalace provedená podle DSP.
Neuvěřitelná drzost....


U těchto akcí jako jsou hořlavé látky nebo plyn mě překvapuje, že mnohdy je realizace provedena a buď chybí souhlasné stanovisko TIČR, prostě nikdo o něj nepožádá, nebo naopak, je vydáno i přes to, že je k dispozici jen DSP. Pak realizační firma přijde a chce radu jak to následně řešit. Mnohdy ani neodpovídá kvalifikace pracovníků.  Smutek 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 10.11.2017, 19:11 »

Mnohdy ani neodpovídá kvalifikace pracovníků. 

Ale vyhráli výběrové řízení a nikoho nenapadlo vyžadovat osvědčení a hlavně Oprávnění pro "B". A přitom obvykle je v DSP uvedeno, že se musí vytvořit výrobní dokumentace a vypracovat dokumentace o shodě dle zákona 90/2016 Sb. Někteří jsou dokonce přesvědčení o tom, že to vše přikryje revizní technik při výchozí revizi.....RT nemusí ani měřit hodnoty uzemnění, ale má právo to vyžadovat po zhotoviteli, včetně zadokumentován í a fotodokumentac e způsobu provedení. To jsou ty podmínky pro prokázání shody. To není jen to prohlášení, že je vše O.K. a ve skutečnosti je to jinak.

Ještě přemýšlím, zdá je to k tomu tématu. Ale vše nějak souvisí.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.11.2017, 00:10 »

Já to vezmu z druhého konce, tazatel chce jistit přívod ke sporáku 20A. Je to vůbec potřeba? Ve většině sporáků bývají plotny rozděleny do fází tak, aby proud 16A nepřekračovaly a třetí fáze bývá použita pro pečící troubu a ta mívá většinou i v nesilnějším režinu spotřebu do 3 kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 11.11.2017, 08:06 »

Já to vezmu z druhého konce,.......

A to já bych to bral právě od začátku. Tedy si nechal zpracovat projektovou dokumentaci elektro tak, aby měla všechny potřebné náležitosti k provedení vlastní realizace.

Sice mohu chválit tazatele za to že si nechal zpracovat dokumentaci jetě před vlastní realizací, ovšem udělal zásadní chybu v tom, že řádně nedomluvil podmínky (třeba smlouvou) a pak že i když zjistil závady na vyhotoveném díle, okamžitě to nereklamoval. Projekt je paskvil k ničemu. Mohu se vsadit že pokud je u něj vůbec nějaká technická zpráva, že bude plná bludů, nesmyslů a neplatných norem, už v den předání prýprojektante m. Podle mne chtěl prostě projektant ušetřit (více vydělat) a využil nějakou typovou dokumentaci jako vzor, který narouboval na váš dům a nevyužil tak práci elektro projektanta, na čemž něco ušetřil.
Osobně se mi kroutí pusa, pokud tomuto říkám projektová dokumentace. Z technického hlediska to je spíše kreslíř, bez potřebného vzdělání a znalostí.
Vlastně se domnívám že není dále o čem diskutovat, protože žádnou projektovou dokumentaci k diskusi nemáme. Možná jen nějaký možný návrh řešení.

Protože na konci je ze zákona potřeba mít dokumentaci skutečného provedení (povinnost provozovatele, tedy i vaše) a protože za chyby a neznalosti se tvrdě platí, bude muset tazatel zaplatit skutečnému projektantovi za bezchybné dílo.

.. tazatel chce jistit přívod ke sporáku 20A. Je to vůbec potřeba? Ve většině sporáků bývají plotny rozděleny do fází tak, aby proud 16A nepřekračovaly a třetí fáze bývá použita pro pečící troubu a ta mívá většinou i v nesilnějším režinu spotřebu do 3 kW.

Souhlasím. Přesto jsem už několikrát realizoval pro "šílené kuchařky" (myšleno v dobrém),  právě 20A přívody k varným a indukčním deskám s 5 a 6 zónami. Protože neznáme původní zadání, nechal bych tento jistič prozatím "bez povšimnutí"   Mrknutí  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 11.11.2017, 10:30 »

Protože na konci je ze zákona potřeba mít dokumentaci skutečného provedení (povinnost provozovatele, tedy i vaše) a protože za chyby a neznalosti se tvrdě platí, bude muset tazatel zaplatit skutečnému projektantovi za bezchybné dílo. 
Asi máte na mysli dokumentáciu ku kolaudácii.
Skutočnosť je bohužiaľ taká, že s pravdepodobnos ťou hraničiacou s istotou bude na úrade pre vyhovujúce kolaudačné rozhodnutie stačiť ten istý projekt o ničom, iba s iným požadovaným označením, a nejaká východisková revízia.


P. Veverka dopadne najskôr veľmi podobne ako všetci ostatní, teda pokiaľ nezainvestuje veľké peniaze do naplnenia litery zákona. V praxi sa ale nakoniec iba dopracuje sa k dielu s extrémne nízkou životnosťou v porovnaní s obstarávacou cenou, nakoľko prvé zmeny v inštalácii, ktoré toto celé potvrdia, na seba nikdy nenechajú dlho čakať.
Je to len ďalší príklad situácie, keď sú pravidlá a zákony postavené síce s dobrým úmyslom, ale bohužiaľ bez spätnej kontroly, a tým pádom vlastne pre ľudí, ktorí sa v danej krajine v podstate takmer nevyskytujú.

Z pohľadu z praxe som sa ešte nestretol s lepším praktickým riešením pre RD, ako je investor ktorý dobre vie čo chce, jeden elektrikár s dobrými referenciami podpísaný na realizácii, a druhý ako úplne cudzí nezávislý priebežný dozor s následným vystavením východiskovej revízie.

Čo sa týka dokumentácie, chcel by som vidieť takú, na ktorej by po rokoch v prípade nejakej udalosti nenašiel súdny znalec nezrovnalosti so skutočným prevedením.

Protože neznáme původní zadání, nechal bych tento jistič prozatím "bez povšimnutí"   Mrknutí 
A z pohľadu, kde istič istí vedenie, by to ani nemuselo byť prozatím.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 11.11.2017, 12:34 »

A z pohľadu, kde istič istí vedenie, by to ani nemuselo byť prozatím.  Úsměv


A proč ne? Nevíte ani délku, možná tušíte uložení. Nic víc nemáte a CYKY 5Cc2,5 za určitých podmínek 20A snese.  Budu to soudit, až seznám všechny relevantní informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 11.11.2017, 13:09 »

ten 5x2,5 by nebol dlhsi ako 12 metrov, skor tych 11 metrov. Da sa potiahnut cez jednu stenu a mal by menej ako 9 metrov. Nemam original projekt aby mi to program spocital. A nepoznam ani presnu trasu, kedze mozno by mohli byt dve, cez chodbu a cez stenu.

Ono aj tak sa mi zdaju najnarocnejsie svetelne okruhy, tj. kde a aky vypinac chcem. Napr, ale to by som musel dat cely podorys, keby chcem byt zrozumitelnejs i. 5 metrov dlha chodba, vypinac na konci, izba po lavej aj po pravej ruke, co ak budem chciet dekoraciu na stenu, kde je jeden vypinac? Nebude lepsie ten vypinac dat k zarubni ? Ak ano, ku ktorej izbe? Obom? nebude to vela vypinacov (z pohladu estetiky, nie kabelaze/ceny). Schvalne to sem dam, co na to poviete, ci tam vidite nieco.

Nezavidi tym projektantom, lebo tam musia premyslat aj "dizajnersky",  ale keby sa ma opyta, tak mu poviem nazor, on sa ma pytal len an podroys a celkovu velkost domu. Chcel som konstrukcne jednoduchy dom.


* podorys.png (143.33 KB, 1021x786 - prohlédnuto 781 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.11.2017, 13:32 »

Co sa tyka elektrickej truby, nie je jednoduchsie potiahnut samostatny 16A/1F istic a zasuvku k nej? Nez brat jednu fazu z toho 5x2,5 kablu ? Aj ked ona rura aj tak nepouzije tu tretiu fazu ,  cize by bol ten kabel mrtvy-nepouzity? Ono ked as zamyslim, tak ci tak nepotrebujem tych 20A potom az. Asi fakt staci 16A..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 11.11.2017, 15:22 »

A proč ne?
Práveže áno. Úsměv
Narážal som skôr na to „prozatím“,  v prípade sporákovej prípojky sa mi pre 20A viac pozdáva „nastálo“.

Projektant by nemal obmedzovať zákazníka vo výbere spotrebičov pre domácnosť. Aj preto pri dnešnej ponuke sporákov a rúr na pečenie,  keď výber ostáva kedykoľvek na zákazníkovi, je lepšie riešiť istenie pre sporákovú jednotku práve z pohľadu kábla samotného.
Vo všeobecnej rovine nevidím pre 20A na 5x2,5 nejaký zvlášť problém. Naopak, práve tých 16A môže byť pri budúcich jednoduchých výmenách spotrebičov skrytým problémom.
To sa ale môžeme baviť o situácii, keď je už kábel v stene. Pre sporákové miesto je už dnes 5x4 vo fáze projektu celkom na mieste.

To p. Veverka.
Myslím, že sa úplne zbytočne zaoberáte projektom, ktorého sa aj tak nikto nebude držať.
Skúste zatiahnuť do deja stavby budúceho revizáka. Ten by si mal bez problémov v RD poradiť s čímkoľvek čo si vymyslíte, aj bez účasti projektanta.
S ním by ste mal bez väčších problémov poriešiť aj projekt skutočného vyhotovenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 11.11.2017, 16:35 »

Maros, dik za nazor.
Cize keby tam dam 5x4, tak asi nic nepokazim,aj ked je ASI velmi mala sanca, ze 5x2,5 by bolo obmedzenim niekedy (uz mam 5x2,5 nakupene, ale verim ze svoju hodnotu nestrati a ani neexpiruje jeho datum trvanlivosti ak dobre uskladnim). Ale zas, ked je cenovy rozdiel +50%,  tak pri 10metroch je to 5eur. (isteze plus ine skryte naklady),  tak by som sa tohto predimenzovani a vobec nebal, pokial by to nebolo vyslovene prestrelene. Ale keby z nejakeho dovodu menim indukcnu dosku z beznej 7kW 4 platnovej na XY kW 6+platnovu, tak by som poslal dakovnu pohladnicu autorovi napadu. Ale kuchyna je len 250x400cm cize standartna az pomerne mala.

Totiz, rovnako som rozmyslal aj o tahani nejakeho kablu k nabijacke pre elektro vozidlo (EV),  aj ked silne pochybujem, ze do 10 rokov budem kupovat elektro vozidlo ,  ak vobec do 20rokov. Otazne je, ci je lepsie nejaky kabel polozit uz dnes, napr 5x6, alebo to potom riesit neskor, pretoze: (aspon laicky):
- hovori sa, ze 11kW pre domace nabijanie maximalne staci, lebo sa nabija cez noc (ano, ale ak pride navsteva a chce sa dobit, tak rychlejsie, potom sa to hodi) a dalsi limit je ze DNES asi len Tesla nabija rychlejsie a na Teslu veru mat tak skoro nebudem, pokial nezacnem seriozne a tvrdo makat na kariere a aj potom by mala hodnotu vyssiu ako dom samotny.
- neviem ake naroky na toto budu o 10-15 rokov
- neviem ci mi to bude stat za to, ak bude stat pausalny mesascny FIXNY poplatok za vyssi istic od elektrarni neumerne vela
Tych moznosti je na prvy pohlad vela.
Dnes nepoznam nikoho s EV, ale len tak mi to napadlo. Mozno nikdy mat nebudem (aspon v tom dome) a mozno ano - ale potom to budem riesit zrejme komplikovanejs ie ako dnes.

Napr, sice projektant pocital s dvomi prackami, elektrikar mi poradil, nech dam na susicku samostatny okruh, nikdy som susicku nemal, rodicia mali taku komunisticku (to bol skor odstavovac a nie susicka),  ale ludia tie moderne chvalia, ak si ktokolvek z domu pomysli ze ju chce, bola by velka skoda keby tam nema jedinecnu zasuvku, ktorej cena je so vsetkym (kabel+istic) mozno 20-25eur. Chyba inspiracia a "viem co kde chcem",  aj ked paradoxne, nikdy som sa nad tymto nezamyslal a kde bola zasuvka, tam som ju pouzil, kde bol vypinac, tam som ho akceptoval. Aj ked som musel ist 2-3metre naslepo (typicky panelak-chodba).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 11.11.2017, 20:34 »

Podľa toho čo popisujete sa s elektrikárom najskôr zhodnete na 5x2,5.
5x4 je už zichr pre všetky prípady, na váš problém to ale nevyzerá.
Nakoniec on ani ten výrobca s požiadavkou na 5x1,5 pre 7-8kW zasa až tak na pílu netlačí.

Nič lepšie ako osobnú konzultáciu priamo na stavbe nevymyslíte, tu na fóre to už vyzerá na mantinel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.