Autor Téma: Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?  (Přečteno 19204 krát)
Branislav Živica
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.03.2009, 17:51 »

Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?

Idem montovať do steny mini LED svietidlá 12V / 0,7 W s mini prepojovacím priestorom a neviem si predstaviť, ako by som tam zápolil s tvrdými vodičmi..


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.03.2009, 19:47 »

Když použijete zdroj s vhodným omezením proudu nebo vhodným jištěním podle průřezu vodičů, neviděl bych to jako problém.
12V 0,7W je méně než 1A, na to uvedený průřez vodičů stačí, pokud nebude vedení příliš dlouhé, protože když se na vedení pro 230V ztratí 2V, je to necelé 1% a není to problém, zatímco kdyby se při napětí 12V ztratilo kolem 2V, je to víc než 16% a to je krutě poznat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
brano
« Odpověď #2 kdy: 28.03.2009, 07:27 »

Když použijete zdroj s vhodným omezením proudu nebo vhodným jištěním podle průřezu vodičů, neviděl bych to jako problém.
12V 0,7W je méně než 1A, na to uvedený průřez vodičů stačí, pokud nebude vedení příliš dlouhé, protože když se na vedení pro 230V ztratí 2V, je to necelé 1% a není to problém, zatímco kdyby se při napětí 12V ztratilo kolem 2V, je to víc než 16% a to je krutě poznat!

Ďakujem, mne išlo hlavne o to, či to je možné z hľadiska normy. Dával som raz 15 ks takých záhradných lampičiek na 120 m dlhý vodič 2x0,75 do zeme a na poslednej lampe bol síce merateľný úbytok napetia aj svetelného toku, ale nebolo to pozorovateľné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 28.03.2009, 07:47 »

12V 0,7W představuje proud  58 mA, čili těch lampiček můžete mít  do 1A napájecího proudu  sedmnáct. To vám ta 0,5 průřez unese bez obtíží a bez podstatných úbytků na běžné vzdálenosti do 50m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.03.2009, 09:54 »

Při řešení tohoto problému by ještě stálo za to zmínit o jaký vlastně "lankový vodič" se jedná. Proudová zatížitelnost je jedna stránka věci, druh vodiče (zvlášť když jde o uložení do země) věc druhá. Měli bychom zde spíše hovořit tedy o kabelu. Tazatel by měl pro komplexní řešení problematiky blíže specifikovat, co vlastně hodlá do země položit, aby to za nějaký čas nebyla zbytečná investice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Branislav Živica
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.03.2009, 10:04 »

Při řešení tohoto problému by ještě stálo za to zmínit o jaký vlastně "lankový vodič" se jedná. Proudová zatížitelnost je jedna stránka věci, druh vodiče (zvlášť když jde o uložení do země) věc druhá. Měli bychom zde spíše hovořit tedy o kabelu. Tazatel by měl pro komplexní řešení problematiky blíže specifikovat, co vlastně hodlá do země položit, aby to za nějaký čas nebyla zbytečná investice.

Pôvodná otázka znela, či je principiálne možné použiť za daných pomerov lankový vodič (kábel) napr. H03VV-F 2x0,5, v pevnej inštalácii v budove.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 28.03.2009, 10:04 »

Původní tazatel uvádí umístění ve stěně, dá se předpokládat  že sádrokartonové, tam by mohlo vyhovět CYSY, samostatné vodiče CYA nedoporučuji s ohledem na snadné poškození a malou mechanickou pevnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zdenek2752
« Odpověď #7 kdy: 28.03.2009, 14:13 »

Dovolím si otázku. Není v nějaké normě předepsaný minimální průřez vodiče pro domovní instalace? A to i bez ohledu na jeho (malé) jištění?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 28.03.2009, 14:31 »

Dovolím si otázku. Není v nějaké normě předepsaný minimální průřez vodiče pro domovní instalace? A to i bez ohledu na jeho (malé) jištění?

Ano je, v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524 - tab. 52.J.


* 33 2000-5-52_tab52J minimalni prurezy.JPG (66.83 KB, 585x506 - prohlédnuto 1870 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.03.2009, 19:33 »

Taky bychom se mohli bavit o tom jak vlastně definovat rozvod malého napětí 12V.
Je to ještě "domovní instalace",  je to pevná instalace,...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 29.03.2009, 21:13 »

Na napětí určitě nezáleží. Někde v nějaké jiné diskusu jsem myslím zahlédl i názor, že malé napětí je bezpečné a tudíž se nejedná o vyhrazené elektrické zařízení - což taky není pravda. Podle toho, jak se tazatel ptá ( chce to montovat do stěny a k signalizaci to nejspíš nebude ),  tak vychází průřez 1,5 mm2, pokud tedy bude chtít dodržet normu  Mrknutí 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.03.2009, 21:41 »

Taky bychom se mohli bavit o tom jak vlastně definovat rozvod malého napětí 12V.
Je to ještě "domovní instalace",  je to pevná instalace,...?
Souhlasím. Je to přesně diskuse o ničem. Podle mého názoru bude montovat LED diody do nábytkové stěny. Asi narazím, protože pro mě není podstatný průřez vodiče, ale za určující považuji úbytek na vodičích podle instalovaných LED diod.  Je třeba zvolit napětí, proud  a v neposlední řadě bezpečné jištění obvodu. Jen doplním asi bych použil zdroj konstatního proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 29.03.2009, 22:03 »

Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
Idem montovať do steny mini LED svietidlá 12V / 0,7 W s mini prepojovacím priestorom a neviem si predstaviť, ako by som tam zápolil s tvrdými vodičmi..
TO: Živica
Pokud se jedná o instalaci v nábytku, je nutné použít také doplňující podmínky uvedené v těchto normách:  podivej

1/ ČSN 33 2000-7-713 Nábytek
2/ ČSN 33 2000-7-715 Světelná instalace napájená malým napětím
3/ ČSN 33 2000-5-559 Svítidla a světelná instalace
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.