Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?  (Přečteno 24713 krát)
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« kdy: 21.03.2006, 20:09 »

Tak tu sedím nad projektem bytového domu a dumám. Dům má 11 bytů připojených CYKY 5cx6 z RE do RB. RB-rozvaděč bytový,  RE-elměrový rozvaděč. RE je propojen CY 25 do KT 250, kde je HOP.Z každého bytu je na tuto přípojnici přiveden samostatný CY 6, navazující na CY 4 pro pospojení koupelny. Ve druhém a čtvrtém patře bude místnost s kotli, kde je pro pospojení navržen CY 25 připojený z HOP.Trubky jsou z CU a mezi patry nejsou propojeny.Podo týkám, že na vodiče CY 25 nebue a ani se nepočítá s dodatečným připojením neživých částí /není řešeno jako stoupací vedení/. Otázka zní: je nutno vést samostatný vodič CY 6 z každého RB do HOP? Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění takto brutální průřez CY 25? Jinak se těším na platbu za 11 20A 3f hl. jističů :-(,  ale to už je jiná diskuse. Díky za Vaše názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mrkvička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.03.2006, 07:47 »

Opovědi na vaše otázky bez bližší znalosti poměrů v místě provedení instalace by byly čistě teoretické. (asi by vám moc nepomohly)Ve své podstatě by jste musel popsat instalaci už od přípojkové skříně. Takhle vám mohu akorát říct, že odpovědi najdete v ČSN 33 2000-4-41,ČSN 33 2000-5-54 A ČSN 33 2000-7-701.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.03.2006, 14:57 »

Nepíšete aký je prívodný kábel do rozvádzača domu a aký je pre rozvádzač kotolne. Ten CY25 je zrejme ale do kotolne prehnaný, prívod pre kotolňu asi nie je CYKY 5x25?. Hlavné pospájanie je HOP-ky na prívodné potrubia predpokladám na prízemí a tam by to asi mohlo byť (záleží na prívode do HR domu). V kotolni sa rieši už len doplnkové pospájanie a tam  by malo stačiť CY4-CY6 a spojené s PE rozvádzača príslušnej kotolne.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.03.2006, 17:15 »

Zapomněl jsem uvést, že kotle jsou plynové :-),  připojené CYKY 3Cx1,5 a CYKY 3Cx2,5 z RS-rozvaděče společných prostor-,  který je napájen z RE CYKY 3Cx6. RE je napojen CYKY 3Bx35+25 z SP v délce cca 15 m. Celkový instalovaný příkon je 200 kW, soudobý 40 kW. Na kotle je počítáno s 1 kW. HOP je u RE a je do ní ještě napojen zemnič, přívod vody CY 25, rozvod vytápění 2NP a 4NP CY 25, PE z RE CY 25, stožár STA CY 25, plynová přípojka CY 25, a PE z pospojení bytů CY 6.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kovařík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.03.2006, 20:24 »

To, co popisujete, mi přijde jako typicky předimenzované hl. a doplňující pospojování.

Samostatný vodič CY4 z RB pro pospojování koupelny je klasický mýtus pramenící z neznalosti věci. Vodič  CY6 z RB do RE by se teoreticky vyskytnout mohl, za určitých okolností, pak by se jednalo o tzv. pospojování u podružného rozvaděče. Pokud jsou takto připojeny všechny byty, pravděpodobně jde o zbytečnost.

Co se týká vodičů hl. pospojování, to řeší ČSN 33 2000 5-54 čl. 547.1.1. kde je uvedeno, že průřez nesmí být menší než polovina průřezu největšího použitého ochranného vodiče v instalaci. Z to vyplývá, že ve vašem případě by stačilo použít CY16.  

Je li na HOP připojen přívod plynu  a vody, pak připojení kotlů k HOP vůbec nechápu, tohle se běžně řeší místním doplňujícím pospojováním, leda že by projektant komíny a kotli nahrazoval hromosvod :-).

Je však třeba dodat, že za instalaci odpovídá odpovědný projektant a provádějící firma je povinna projekt dodržet, jinak přejímá odpovědnost za instalaci na sebe. Takže odpověď na vaši otázku zní: ano, pokud to odpovědný projektant navrhne,je  nutné táhnout samostatný vodič CY6 do každé RB a musíte použít CY25 všude, kde to projektant žádá a to ve vlastním zájmu! I když myslet si o tom můžeme své.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.03.2006, 21:03 »

Ještě bych dodal, pokud je opravdu CY 25 natažen vnitřkem domu až ke stožáru STA a tento je k němu připojen, tak to by se už dalo klasifikovat jako obecné ohrožení s trestní sazbou nevím kolik :-).
Zjistěte si co to je za projektanta, toto je až neuvěřitelné.
Pravděpodobně neví o elektrice vůbec nic a horlivostí se to snaží zamaskovat.
Možná by to chtělo celý dům natřít na žluto se zelenými pruhy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.03.2006, 08:48 »

Děkuji všem, požádám projektanta o konsultaci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 23.03.2006, 11:45 »

To Kovařík: I ta 16 je nesmysl. rozvaděč RS, odkud je napojeno el. zařízení plyn. kotlů je napojen 6 mm2. A vlastní el. zařízení je napojeno 1,5 až 2,5. Stačí vám k doplň. pospojování, jak už uvedl pan Selezan 4mm2.
Tu poznámku o hromosvodu bych nebral na lehkou váhu. Dělali jsme plynové kotelny s vysokými komíny, které mi tvořily vlastně svod hromosvodu a procházely střechou kotelny do vnitřního zařízení kotelny. Situaci jsme řešili připojením ocel. pláště komínu k hromosvodu na střeše kotelně před průchodem do vlastní kotelny a pak ještě uvnitř kotelny jsme komíny a ocel. konstrukci komínů připojovali drátem FeZn k zemnící soustavě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.03.2006, 12:06 »

To Fasulis: Já mám taky zato, že průřez hlavního pospojování má být polovina ochranného vodiče a pokud je PEN 25, tak je to 16.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 23.03.2006, 12:22 »

To Strycharski: Psal jsem o doplňujícím pospojování v kotelně ve smyslu zvýšení ochrany před NDN neživých částí. Předpokládám, že plynové potrubí vstupující do kotelny, je připojeno k hlavnímu pospojování v souladu s ČSN 332000-5-54.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 23.03.2006, 13:57 »

To:Fasulis
Pochopil jsem, že odpovídáte panu Kovaříkovi, a ten psal, že na hlavní pospojování stačí 16mm2. Jinak na to doplňující samozřejmě jen 4mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 23.03.2006, 15:06 »

Kotle budou v provedení turbo a trubky budou uloženy izolovaně v mirelonu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.03.2006, 19:23 »

Ještě se pokusím připoji obrázek HOP.



* HOP.JPG (49.96 KB, 640x480 - prohlédnuto 1129 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #13 kdy: 24.03.2006, 09:39 »

Zřejmě vám jde o ty rozvody vytápění. Já osobně bych na HOP připojil přívod vody do objektu, přívod plynu do objektu (max 16). Na pospojování rozvodů vody v domu a v kotelně bych použil max 6mm2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #14 kdy: 24.03.2006, 09:42 »

Vyjádřil jsem se špatně. Tou 6 bych připojil na HOP pouze rozvody vody - někde u výstupu z kotelny. Vlastní pospojování v kotelně bych navrhnul jako doplňující a na to bych použil 4. Když ale dáte všude 6, nic nepokazíte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 24.03.2006, 10:38 »

V příloze vyjádření projektanta.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kovařík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.03.2006, 16:22 »

No to je pěkný blábol, pan projektant asi ČSN 33 2000 4-41 nikdy nečetl. Zavádí nový pojem doplňkové pospojování, dále všude zdvojuje ochranný vodič a ještě navíc tvrdí, že je to dobrým zvykem! Tvrdím, že je to špatným zvykem projektantů, kteří se nenamáhají počítat a radši to tam pro jistotu rovnou "vrznou". Pan projektant si zřejmě nevšiml, že byty připojuje pětivodičově a že místo rozdělení vodiče PEN, které se má přizemnit, není v RB ale někde u RE.

Pokud vím, anténní stožár se připojuje k hromosvodu, na HOP bych spíše připojil přepěťovou ochranu umístěnou na výstupu antény a dával bych si sakra pozor, kudy tento vodič povedu kvůli možné indukci. Pochybuji, že u takovéhoto objektu není navržen hromosvod a že se jedná o uzemnění anténního stožáru. Pokud by tomu tak bylo, pak by měl projektant podrobně určit trasu uzemňovacího přívodu stožáru a odstupy od ostatního vedení, pokud ovšem není jeho cílem zničit při bouřce elektroinstala ci domu a spotřebiče ve většině bytů. Zatáhnout si bleskový proud do objektu je velká frajeřina, pan projektant si asi myslí, že poručí větru dešti, možná vyzývá blesk na souboj. Něco mi předem napovídá, kdo vyhraje....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novak
« Odpověď #17 kdy: 29.03.2006, 15:10 »

Dobrý postřeh pane Šedivý. Je vidět, že vám není jedno co děláte na rozdíl od jiných.
Pan projektant v tomto případě pěkně tápe, bůhví kde vystudoval, možná stavební fakultu jak je nyní zvykem. Dělat svod od hromosvodu vnitřkem domu a ještě po Pe vodiči je ale fakt moc.
Myslím, že by bylo vhodné upozornit investora a požádat o revizi projektu. Kdoví jaká pitomost se v projektu ještě skrývá. Vy přece nemůžete suplovat projekci a hledat všechny chyby, máte vlastní práci a problémy s tím spojené.
Pokud investor odmítne tak ať ještě jednou písemně potvrdí do MD, že to chce podle předaného projektu. Pak ať se děje vůle boží.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.