Grundler Miloš
« kdy: 20.01.2009, 18:25 »

Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.01.2009, 20:43 »

Není žádná speciální ČSN pro tento druh zásuvek.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2009, 21:02 »

Narazil jsem na požadavek plynařů, že musí mít vlastní jistič. Jestli to platí, nevím, já na tom netrvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 20.01.2009, 21:38 »

Ano, plynaři to občas vyžadují a podporu to má obvykle v doporučení výrobce kotle, který uvádí v podmínkách připojení samostatný přívod s nižší hodnotou jističe než běžných 16A. Pokud je to technicky možné, doporučuji toto samostatné vedení také, hlavně s ohledem na vyšší provozní spolehlivost kotle bez nebezpečí výpadků způsobených jinými spotřebiči.  V případě rekonstrukce nebo plynofikace kotelny, která je v řádu desetitisíců korun mi připadá krátkozraké neudělat nový přívod pro kotel v ceně kolem tisícovky. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.01.2009, 22:01 »

Podle mých poznatků se plynové kotle Dakon a Protherm připojují pevně, bez použití zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Grundler Miloš
« Odpověď #5 kdy: 20.01.2009, 22:04 »

Ptám se  záměrně na tuto zásuvku, protože by mně zajímalo proč  někteří plynaři nechtí připojit kotel do zásuvky a spustit kotel dokud nemají revizi na zásuvku tak mně zajímá podle čeho revizáci revidujou zásuvku podle jaké ČSN. Chápu ČSN 33 2130 kde se třeba píše o zásuvkovém obvodu pro pračku tam je konkrétně napsáno že obvod pro pračku je ukončen zásuvkou nebo dvojitou zásuvku 16 A. Tak mně zajímá o co se opřít a podle čeho revidovat zásuvku pro kotel když se o tomto obvodu nikde nepíše. Může nastat situace že se bude muset připojit více kotlů, musí každý kotel mít svojí zásuvku a samostatný obvod nebo udělat zásuvkový obvod  pro 5 zásuvkových vývodů kde bude připojeno 5 kotlů. Poznámka: Dodržení článků 2.3.5 ČSN 33 2130.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 20.01.2009, 22:07 »

Pokud bude kotel připojený přímo bez zásuvky, tak musí být napojený přes vypínač,  který umožní obsluze vypnutí přívodu.  pozor

Viz ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a stále platná ČSN 33 2180. Úsměv

PS: Osobně si myslím, že zásuvka je mnohem praktičtější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.01.2009, 22:43 »

     Závazné v tomhle ohledu jsou požadavky výrobce kotle, požadavky výrobců jsou většinou obdobné, ve vzdálenosti do 1m od kotle samostatná zásuvka s jištěním 6 - 10A, občas se vyskytne podmínka polarity fáze vlevo což udělá normální elektrikář v ČR automaticky aniž by mu to někdo nařizoval, že  Mrknutí.

     Co se týká revize této zásuvky kromě standardních požadavků na zásuvkový okruh, by měl RT mimo jiné i ověřit zda je řádně zvolena a instalována v souladu s návodem výrobce, pokud výrobce napíše, že zásuvka musí být na samostatný obvod jištěný např. jističem 6A je to závazné.

     Problém bývá, že většinou nikdo dlouho neví co bude instalováno za kotel, natož aby byl v předstihu dostupný návod (připojovací podmínky výrobce),  proto zásuvku pro kotel děláme vždy samotně jištěnou 6A a ještě nikdy nebyl problém a to ani, když bylo v návodu jištění 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 20.01.2009, 23:04 »

A ta fáze vlevo má také svoje opodstatnění. Zažil jsem už několik kotlů co po otčení fáze doprava, museli na výměnu řídící desky. Většinou si majitelé do zásuvky strčili rozdvojku a ta obrátila L s N.

A žádná osvěta ani vysvětlování nepomůže. Až pak, když bylo pozdě si na to vzpoměli.  Smích

Jinak se to zde již probralo dosti podrobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.01.2009, 07:41 »

U zásuvky 230V nejistíme spotřebič, ale jen vedení od rozvaděče k zásuvce. To znamená, že velikost jištění do 16A u správně osazené zásuvky 230V na připojený kotel nemá žádný vliv. Kotle mívají vlastní vestavěné pojistky s podstatně nižším jištěním. Je pravda, že stanovisko výrobce je zákon. On také mimo jiné uvádí, že kotel smí být připojen pouze na síť, která vyhovuje platným předpisům a toto připojení podmiňuje uznáním záruky. Z tohoto důvodu se vyžaduje revize zásuvkového okruhu. Někdy revizi vyžaduje i Stavební úřad, protože plynofikace např.RD vyžaduje stavební povolení a následnou kolaudaci, k níž je revize vyžadována.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.01.2009, 08:48 »

Pane Beláni. Můžete upřesnit Vaše tvrzení, podle kterého musí být kotel připojený přímo bez zásuvky, napojený přes vypínač, který umožní obsluze vypnutí přívodu ? Můžete uvést konkrétní články norem, na něž se odvoláváte ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 21.01.2009, 09:47 »

TO: Jonáš

Tolik otazníku nemohu jen tak přehlédnout. Úsměv

ČSN 33 2180, čl. 3,5 + čl. 3.8
ČSN 33 2000-1, čl. 132.10
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 462.1 + 463.1
ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.3

Mám ještě pokračovat?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.01.2009, 14:00 »

Pokračovat nemusíte. Z žádného Vašeho odkazu nevyplývá, že spotřebič jako je zmíněný plynový kotel, při pevném připojení musí být napojený přes vypínač. Podmínky provozu v domácnosti nelze srovnávat s podmínkami provozu v průmyslu a výrobě. Plynové kotle mají zcela jistě svůj vlastní "hlavní" spínač, který je pro obsluhu jako jediný spínač popsaný v návodu a je z hlediska obsluhy dostačující. Pro vypnutí celého obvodu při opravě a údržbě, což už je práce pro odborníka, je v bytové rozvodnici řádně popsaný jistič, o kterém je uživatel řádně informovaný dodavatelem elektrcké instalace, v souladu s ČSN 33 1310; Pokud ovšem výrobce onoho kotle požaduje jiné podmínky na připojení, potom je třeba tyto podmínky s ohledem na záruku splnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 21.01.2009, 14:51 »

TO: Jonáš

Pokud Vám nestačí,  že je v normách uvedeno "spotřebič" apod.,  a chcete tam mít přímo uvedeno "plynový kotel",  tak to je mi Vás líto. Pláč

Takto demagogický výklad norem jsem od elektrotechnik a (odborníka) již dlouho neslyšel.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 21.01.2009, 15:53 »

Podmínky provozu v domácnosti nelze srovnávat s podmínkami provozu v průmyslu a výrobě.

Můžete sdělit které kotle jsou určeny pro domácnost a které pro průmysl a výrobu ? Bavíme-li se tedy o asi nejběžnějších kotlích do cca 30 kW.
Nějak jsem si zatím nevšiml, že by je výrobci takto označovali.  Nerozhodný

Plynové kotle mají zcela jistě svůj vlastní "hlavní" spínač, který je pro obsluhu jako jediný spínač popsaný v návodu a je z hlediska obsluhy dostačující.

Jste si tím "zcela jistý" ?   Kroutím očima


Pro vypnutí celého obvodu při opravě a údržbě, což už je práce pro odborníka, je v bytové rozvodnici řádně popsaný jistič,

Jenomže cokoli, co lze v souladu s příslušnými předpisy považovat za Hlavní vypínač, neslouží jen pro odpojení přívodu v případě údržby a oprav, ale zejména jako bezpečnostní prvek.
A jako takový musí být m.j. přístupný a umístěný v blízkosti zařízení, resp. obsluhy !
A to se jednoznačně a bez znalosti konkrétní situace o jističi kdesi v rozvodnici tvrdit nedá.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 21.01.2009, 16:23 »

proč  někteří plynaři nechtějí připojit kotel do zásuvky a spustit kotel dokud nemají revizi na zásuvku
Jde o to, aby byl kotel připojen v řádně zapojené zásuvce s řádně provedeným a jištěným přívodem dle OBECNĚ platných ČSN, takže speciální norma pro kotle netřeba  Úsměv Je to podobná situace, jako když chce třeba distributor elektrické energie revizi na dům, než osadí elektroměr a pustí do instalace elektrickou energii.


Plynové kotle mají zcela jistě svůj vlastní "hlavní" spínač, který je pro obsluhu jako jediný spínač popsaný v návodu a je z hlediska obsluhy dostačující.
Ne, nedám odkaz na normu ale zkušenost z praxe, před nedávnem jsme to řešili: Firma instalující plynový kotel ve středně velkém rodinném domkuvy žadovala vypínač na přívod. Zdálo se mi to zvláštní takže aby zákazník neplatil zbytečnost, kontaktoval jsem výrobce a ten mi sdělil následující:
 Hlavní vypínač mimo kotel, protože kdyby se něco stalo a kotel byl v plamenech, tak se na něj nedá sáhnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.01.2009, 16:38 »

Už jsem se setkal s tím že byl požadován i  proudový chránič.Zárove ň by mne zajímalo proč by měla odejít elektronika kotle při otočení fáze.Když bude kotel v plamenech tak vypnu hlaní vypínač ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 21.01.2009, 17:30 »

Když bude kotel v plamenech tak vypnu hlaní vypínač ne?

Mě - prostému elektroinstala térovi nepřísluší obhajovat názory moudrých a zkušených výrobců plynových kotlů  Smích ale pokud užiji selský rozum může nastat situace, kdy se člověk nachází přímo v kotelně, když dojde k závažné poruše a v takovém případě může mít externí vypínač na zdi cenu života, nebo cenu rodinného domku jupí obzvláště když je rozvaděč vzdálený několikery dveře a pár desítek kroků...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?