Autor Téma: Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?  (Přečteno 47779 krát)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #36 kdy: 17.01.2009, 16:27 »

A když ne vy, tak ji provede někdo jiný.
Neznám váš profesní profil, takže těžko říct, čí názory zde vlastně prezentujete. V jiném vlákně diskusí jste si posteskl, že jste pro to, aby opět vznikly inspektoráty IBP, aby byl prováděný efektivní dozor. No proč né já bych také souhlasil  Úsměv Nicméně pokud budou tyto orgány dozoru opravdu poctivě a efektivně provádět svojí dozorovou činnost, pak právě elektrotechnic i, kteří prezentují stejné nízory jako Vy v tomto vláknu, budou ti první kdo budou mít potíže. Už aby to bylo.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kajmanovec
« Odpověď #37 kdy: 17.01.2009, 17:39 »

Když jsem loni koupil starší dům, před tím než jsem vytrhal ze zdi staré Al rozvody a udělal komplet novou instalaci, oslovil jsem jednoho známého RT s dotazem co budu potřebovat ke zdárnému provedení revize.

Odpověď zněla (cituji):“ Ty vole tak si to natahej, sepiš to a přijď si ke mně pro razítko!!“

Tento pán je RT zhruba od roku 1987 a bez jakékoliv živnosti a ověřování odborné způsobilosti rozdává dosud kulatý razítko jak na běžícím páse …….

Sehnal jsem si kontakt na jiného RT (dělá revize pro jednoho kamaráda OSVČ) pozval ho do domu a na místě jsme při kafču odsouhlasili plánovaný způsob provedení včetně pár změn……….
Po úklidu jsem s pásmem v ruce namaloval půdorysy (1:50),  do nich skutečné provedení, legendu místností, tabulku kabelů (průřezy, délky, způsob uložení…),  jednopolové schéma rozvaděče. Namísto TZ jsem vypotil třístránkový popis instalace, který byl pak přiložen k RZ.

Nebyl to projekt jako takový, spíše dokumentace skutečného provedení, ale onen RT byl spokojený, moc si to pochvaloval a revize dopadla……… Smích

Vím, že všichni RT nosí kůži na trh, ale právě proto je jenom na nich, zda svolí k určitým ústupkům.
Myslím si však, že dokud fungují podobní pánové jako onen první zmiňovaný je opravdu potřeba, aby fungoval i nějaký orgán dozoru nad podobnými činnostmi….

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #38 kdy: 17.01.2009, 18:45 »

Dále mají být u pravidelných revizí k dispozici zápisy z kontrol IBP, pokud je nedostanete také revizi neprovedete?

Můžete prosím napsat, o jakých kontrolách, které se mají dokladovat u pravidelných revizí píšete ?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 17.01.2009, 18:50 »

ČSN 33 1500, čl. 4.2. Dokladovat ne, ale mají být reviznímu technikovi k dispozici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 17.01.2009, 19:01 »

Pane karvánek, IBP existuje jenom se jmenuje OIP a část původních  pravomocí IBP převzala nově vzniklá organizece ITI, která za to inkasuje peníze. Když kvůli těm dokumentacím, kterou nemám v ruce a napíšu to do závad nebo se zpracuje dodatečně po provedené instalaci podle skutečného stavu budu popotahován, tak to bude od OIP. A stutečně trvám na tom, že dokumentace vypracovaná ve stupni pro stavební povolení není žádná dokumentace. Pokud se při revizí spokojíte s tímto stupněm PD a nepožadujete PD ve stupni provádcí PD, tak se domnívám, že je to téměř stejné, jako když žádná dokumentace není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kafka
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 17.01.2009, 19:17 »

Otázka pro vás RT:Kontrolujete důsledně skutečný stav el.instalace dle PD? "Je zásuvka XY smyčkována ze zásuvky AB dle projektu nebo ze zásuvky CD jak je to nakonec provedeno?A co kabely:rozděláváte 50 zásuvek v rod.domku a kontrolujete?A takhle spinač 6,je připojen O nebo J?Dost ironie!PD vypracuje projektant ale při montáži se tento projekt ve většině případů mnění.Kde je pak hranice odpovědnosti za správnost projektu ze kterého vychází RT na kterém je pak konečná odpovědnost.Pu stí potom el.instalaci do provozu když zařízení neodpovídá více méně PD?Opět kde je ta hranice!Moc otázek moc odpovědí moc názorů, OMLOUVÁM se předem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #42 kdy: 17.01.2009, 20:04 »

Já tomuhle říkám střelba do vlastních řad.  angel Ale čím déle dělám revize a také občas vlastníma rukama i montáže a sem tam něco nakreslím, jsem stále víc přesvědčen o tom, že hranice možností samotných stvebních elektrikářů jsou dost nízko.
Mezi živnostníky rozeznávám následující druhy:
1. samostatný živnostník "špičkový profesionál" snaží se dělat vše tak jak se má, včetně "papírů",  jsou si schopni před prací sami vytvořit TD v dostatečném rozsahu, pokud něco neznají nejdřív si to nastuidují, rád s nimi spolupracuji
2. samostatný živnostník "dobrý odborník" snaží se dělat vše tak jak se má a ví jak by to mělo být správně včetně "papírů",  občas se mu to ale nezdaří, jsou schopni zpětně zakreslit svojí práci, občas se pouští i bez TD do věcí o kterých neví úplně vše, ale nakonec i s nimi rád spolupracuji, vývoj bývá pozitivní
3. samostatný živnostník "elektrikář všeuměl" s ničím nemá problém, slíbí a i realizuje vše (také mu přezdívám "rychlé kleště") Ve skutečnosti normy moc nezná, papíry pokládá za blbost a revizi za buzeraci a nutné zlo. Pokud možno s nimi nespolupracuji . Někdy po nich jen hasím.
Mezi firmama rozeznávám následující druhy:
1. ekvivalen živnostníkovi podle bodu 1. jsem zatím na trhu nepoznal  Pláč
(firma by měla disponovat odbornou strukturou, měla by mít přípravu výroby, mistra montáží a parťáka)
2. ekvivalen živnostníkovi podle bodu 2. Firma disponuje jakž takž přípravou výroby a má poměrně schopné parťáky. Pokud je dobrá TD a všechno se dobře sejde, nebývá problém. Neplatí to však absolutně. Vývoj bývá spíše pozitivní, rád s nimi spolupracuji.
3. firma "po nás potopa" ekvivalen živnostníkovi podle bodu 3. vyhybám se jim jak jen to jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 17.01.2009, 20:09 »

Pane Karvánek, příspěvěk ve 20.04 - naprostý souhlas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #44 kdy: 17.01.2009, 20:32 »

JAk to jen říct? Ano dá se to udělat. Ale to neznamená, že je to tak správně. A argumenty typu "dělá se to tak běžně " jsou o ho..ě . Jde spíš o to, jak se k tomu postavit.
Osobně nabídnu zpracování projektu a ten si nechám zaplatit. Pokud na to neslyší ,  tak cena revize bez patřičných dokladů se prudce zvedne (o cenu projektu  Mrknutí ) . cca 50% úspěšnost. Ostatní revize dodělá někdo jiný a jak to provede je na jeho svědomí.
Je to volba každého z nás.

Milan mě předběhl.  Škleb

Není dál co k tomu dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 17.01.2009, 20:43 »

Jenom na vysvětlení, mně v této diskuzi nešlo o to, že by nebyla potřeba dokumentace, ale jen a pouze o to, že ji lze vypracovat dodatečně. Ale to jenom u stupidně jednoduchých instalací. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #46 kdy: 17.01.2009, 21:44 »

Jenom na vysvětlení, mně v této diskuzi nešlo o to, že by nebyla potřeba dokumentace, ale jen a pouze o to, že ji lze vypracovat dodatečně. Ale to jenom u stupidně jednoduchých instalací. 
Tak, to je ono, ale jako RT si prostě nikdy nemohu dovolit na veřejném fóru radit jak nedodržovat stávající předpisy. Každý technický problém lze vždy vyřešit i dodatečně a nemusí být žádný předpis na sám závěr porušen, jen to většinou investora stojí mnohem víc než by bývalo muselo, kdy se to bylo bývalo od začátku udělalo tak jak se má.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vítězslav Košťál
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 20.01.2009, 13:47 »

,
netroufám si zakládat nové téma, a dovolím se zeptat zde. Kupili jsme starší družstevní panelákový byt, majitel údajně původně elektrikář s již prošlou "50"tkou vlastními silami vyzdil jádro, tedy předělával koupelnu, a rekonstruoval kuchyň. Údajně vše na ohlášení, bez PD. Nejsem příliš nadšený, protože zřejmě zůstalo u TN-C, a když jsem se ptal po revizní zprávě, ta že není ale k předání bytu jí dodá. Otázka zní, co vše musí obsahovat, aby mne neopil rohlíkem?
Děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #48 kdy: 20.01.2009, 22:31 »

To by klidně bylo na samostatné téma, ale stručně: obsah RZ a úkony při revizi jsou vyčerpávajícím způsobem popsané v ČSN 332000-6, včetně vzorového protokolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IM
« Odpověď #49 kdy: 21.01.2009, 00:45 »

Stručný popis instalace (druh sítě, instalovaný příkon, počet okruhů, atd) bude obsahovat revizní zpráva.

Dovolil bych si malou připomínku, která ale nemá na projednávaný problém žádný vliv.
Instalovaný může být pouze výkon (Pi, dle ČSN 34  1610, v návaznosti na další výpočty - beta, Pp atd.).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Košťál
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 21.01.2009, 09:29 »

To by klidně bylo na samostatné téma, ale stručně: obsah RZ a úkony při revizi jsou vyčerpávajícím způsobem popsané v ČSN 332000-6, včetně vzorového protokolu.
Máte pravdu, asi by bylo lepší založit nové téma... Nicméně jistě tušíte, že nejsem elektrikář, byť pro šroubovák nejdu daleko, a normu nemám k dispozici, to bych zde neobtěžoval. Jde mi o informace typu zda při byť částečné rekonstrukci lze setrvat u TN-C, zda musí být součástí zprávy PD, zda může být zpráva výchozí pouze pro nové okruhy či se týká celého bytu a tedy může být pouze "průběžná" ve smyslu "takhle už to bylo",  zda prověří dostatečné průměry a množství vodičů (sporák) a pospojování (koupelna),  prostě na ci si dát pozor...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #51 kdy: 21.01.2009, 10:42 »

TN-C je výrazně nebezpečnější než  TN-S, buď nedělejte nic, nebo to udělejte pořádně! Navíc už 13 let platí, že nejmenší dovolený průřez vodiče PEN je 10 qmm (až na určité vyjímky) ,  jak ho budete zapojovat např. do zásuvek?

Nechte si elektroinstala ci vyprojektovat a pak zhotovit elektrikářem (můžete mu být nápomocen při zednických pracích a třeba k ruce při samotné instalaci - tím dost ušetříte). Dobře vymyšlená a udělaná instalace je na minimálně 30 let a v tom je největší úspora. Bastl, který si na sebe upletete letos, budete za rok či dva stejně předělávat, protože jako laik neodhadnete potřeby do budoucna. Slušný RT se pod to také nepodepíše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #52 kdy: 21.01.2009, 11:51 »

Máte pravdu, asi by bylo lepší založit nové téma... Nicméně jistě tušíte, že nejsem elektrikář, byť pro šroubovák nejdu daleko, a normu nemám k dispozici, to bych zde neobtěžoval. Jde mi o informace typu zda při byť částečné rekonstrukci lze setrvat u TN-C, zda musí být součástí zprávy PD, zda může být zpráva výchozí pouze pro nové okruhy či se týká celého bytu a tedy může být pouze "průběžná" ve smyslu "takhle už to bylo",  zda prověří dostatečné průměry a množství vodičů (sporák) a pospojování (koupelna),  prostě na ci si dát pozor...
Tohle je moc otázek najednou. Pravidla těchto diskusí říkají: jedna otázka > jedno téma!
Odpovědi na Vaše jednotlivé otázky zde byly mnohokráte probírané, použijte tlačítko vyhledávání v záhlaví.
Vysvětlovat zde jak má vypadat RZ je prostě neúnosné, každý RT musí vědět jak má správná revize vypadat, jaké úkony musí udělat a jak vypracovat písemnou zprávu. RT je přezkušovaný na orgánu dozoru ITI, každé 3 roky musí absolvovat atestaci. prostě pokud začneme zpochybňovat samotné RT můžeme celý ten systém zrušit. Kontrolu nad RT by mělo provádět OIP, takže pokud budete mít o RZ pochybnosti, neváhejte si nechat provést konkurenční RZ a nechte pak výsledek posoudit inspektorem OIP. Teprve až si začnou zákazníci stěžovat na nesprávně provedené RZ, zvýší možná OIP tlak na nepoctivé RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?