Autor Téma: Jak navrhnout průmyslovou elektroinstalaci - v rámci školní úlohy?  (Přečteno 5421 krát)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« kdy: 29.01.2009, 21:58 »

Mám za úkol vypracovat do školy návrh průmyslové instalace budovy. Chtěl bych proto poradit od zdjších zkušených odborníků jak na to. Nemám o průmyslové instalaci vůbec představu. Můj plán je zhruba takovýto: Transformátor 22kV/0,4kW 630kVA, z transormátoru pujdu do malé rozvodny umístěné v hale (nevím jaký použít kabel či lana - průřez). Dál půjdu z rovnodny klasicky do dalších podružných rozvaděčů (budu mít je jednu halu). nevím ale jaký použít kabel. A dělit síť TN-C-S v rozvodně nebo v podružném rozvaděči? Kam umístit elměr? Do orzvodny? Stačí jeden na celou halu? A jaké použít jištění na hlavní přívod? Jako jistící prvky použít jenom pojistky? Nebo třeba k jištění PR může být i jistič? A může se tento jsititč použít i jako vypínač? Nebo použít pojistky (z důvodu rychlosti) samozřejmě nožové a jistič nahradit nějakým vypínačem? To je asi zatím vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2009, 22:40 »

Studente, studente, copak jsi v té škole dělal? Nebo se Ti nechce nic dělat a říkáš si, že to za Tebe někdo udělá tady. A pokud jsi chyběl, zajdi za příslušným profesorem na konzultaci, on Ti jistě rád poradí a nepochopené vysvětlí. Určitě jste takový úkol nedostali z ničeho nic, bez nějaké předchozí přípravy a vzorových řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2009, 22:51 »

Potom se nabízí zde internet a třeba také zdánlivě zastaralé řešení - návštěva technické knihovny.

 Výchova k samostatnosti - velice chvályhodné ,  málo pánů profesorů se k tomuto odhodlá, také to z jejich strany představuje daleko větší množství práce a vyžaduje daleko vyšší odbornost aby si nakonec neudělali ostudu.

Pokud použijete nějaké materiály jiných autorů než Vaše, nezapomeňte citovat prameny, aby jste nebyl nařčen z plagiátorství.

Přeji hodně úspěchů při řešení tohoto úkolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.01.2009, 22:58 »

Minimalne na polovicu vasho zadania su vo fore odpovede. Skuste vyhladavat. Casto sa tu spomina program Sichr. Stiahnite a nainstalujte si ho, myslim, ze vam to pomoze tiez. Som sice laik, no na vacsinu vasich otazok som odpovede (netvrdim, ze spravne) nasiel behom par minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2009, 12:19 »

Chápu, že student asi těžko může mít představu o průmyslové elektroinstala ci, proto vám poskytnu několik rad:
V zadání vám chybí celkový instalovaný výkon, případně výpočtové zatížení, abyste mohl určit výkon transformátoru . Nemůžete si jen tak bezdůvodně napsat, že tam dáte 630 kVA (0,4 kW je asi překlep).
Dále musíte mít zadány výkony a počty odběrů, které máte napájet. To vám měl někdo zadat nebo si z cvičných důvodů toto zvolíte.
Záleží na rozsahu práce. Pokud má jít pouze o nn, lze řešit tak, že objekt s potřebným příkonem např. 180 kW, kosínus fí 0,8 je napájen ze sloupové trafostanice 400 kVA, kabelovým přívodem, umožňujícím přenos 630A.
Podle zadaných hodnot navrnete rozvaděč s uvedeným přívodem, vývody a rezervou pozor dle zadání a např. rozvodnici pro osvětlení. Kabely, jištění atd. si navrhnete a spočítáte podle znalostí získaných ve škole.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 30.01.2009, 15:50 »

To je opravdu na projektík:
1. zkratový výpočet, zda to vydrží jističe
2. vymyslet nějakou tu kompenzaci
3. vymyslet fakturační měření, ev. i podružné, které se odvíjí od požadavku sledování jednotlivých pracovišť, jak říkáme my, "totalitáři" chozraščot.
4. zda jít cestou přípojnicového či kabelového rozvodu.
5. případný výpočet osvětlení
a mnoho dalších věcí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2009, 17:00 »

To je opravdu na projektík:
1. zkratový výpočet, zda to vydrží jističe
2. vymyslet nějakou tu kompenzaci
3. vymyslet fakturační měření, ev. i podružné, které se odvíjí od požadavku sledování jednotlivých pracovišť, jak říkáme my, "totalitáři" chozraščot.
4. zda jít cestou přípojnicového či kabelového rozvodu.
5. případný výpočet osvětlení
a mnoho dalších věcí....

... jako třeba: jsou nebo nejsou solvetní, vědí co chtějí nebo to budou stále měnit...  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #7 kdy: 01.02.2009, 17:05 »

A že by páni profesoři nevěděli, že napětí zdroje u střídavé síě 400 V má být  podle ČSN 33 0120 420 V?
No, popravdě, oni to neví ani někteří projektanti... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 01.02.2009, 18:46 »

To Pavel Mužík:
Řešilo se 27.1.2009 a ještě na http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7421.0.html
Bylo by dobré se k tomu vyjádřit. Z příspěvků vyplývá, že problém je zřejmě v napětí sítě 22 kV. Pokud je mimo stanovené meze (směrem nahoru) nedocílíte na nn straně požadované napětí ani s využitím odboček.
Problém jsem konzultoval s jedním velkým dodavatelem transformátorů, který se velice divil 420V a ukázal mi dvě strany A4 soupisu nově dodaných transformátorů s napětím 400V.
Další věc je ta, že dodavatelé repasovaných transformátorů by museli zkrachovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2009, 19:12 »

A že by páni profesoři nevěděli, že napětí zdroje u střídavé síě 400 V má být  podle ČSN 33 0120 420 V?
No, popravdě, oni to neví ani někteří projektanti... .

ČSN EN 50464-1 trojfázové olejové distribuční transformátory
článek 3.3.2
jmenovité nn napětí vinutí:
400V 410V 415V 420V 433V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.