Autor Téma: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?  (Přečteno 18346 krát)
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 10.12.2008, 10:29 »

Možná, že se s tím už většina elektrikářů setkala, ale možná někomu ušetřím práci.

Před lety jsem koupil dům kde bylo vytápění el.přímotopy.
Jistič před el.měrem 37A.Z důvodů jistě v dnešní době zřejmých jsem se rozhodl přímotopnou sazbu zrušit a vyměnit jistič za 25A.
První kolo oznámení na ČEZu proběhlo relativně v pohodě, s tím, že to musí být hotovo do 14-ti dnů.
První překážka vznikla po zjištění, že musím použít Béčkový jistič.
Technicky jsem jej nemohl dostat mezi nulový můstek a jistič HDO.
Trochu nadávání a povedlo se.

Starší 25cítka ITV by se tam vešla v pohodě, asi tam i kdysi byla.
Čekal jsem týden, ale jistič zaplombovaný nebyl.
Telefonát na ČEZ - nic.
Po třech týdnech mi volá nějaká paní z ČEZu s tím, že se musím spojit s revizním technikem, že to nemohou zaplombovat.
Nechápal jsem proč a na dotaz mi nebyla schopna jakožto laik opovědět.
Po kratším lámání jsem z ní vyrazil číslo na technika, který to měl plombovat.
Volám mu a ten mi suše oznámil, že mám k HDO přívodní vodič (výstupy k podružnému rozv.) licnu a že to nesmí být, že to musí být v provedení tvrdého drátu.
Na to já, že jsem s HDO nic nedělal, (taky bylo stále zaplombováno) a že to 20 let nikomu nevadilo.
Na to on, že to musím předělat.
V mém případě by to obnášelo vysekat a znovu položit 10m nového kabelu od HDO k podružnému rozvaděči v nové fasádě.
Na nakonec jsme se dohodli, že na konce licny pomocí čokolády připojím tvrdý vodič a celý to ukryji za desku, aby to nebylo vidět.
Paradox - místo licny jsem tedy vytvořil čtyři šroubové spoje,
navíc ukryté kdesi za rozvodnicí.
Jen nevím jestli si na to po dalších dvaceti letech vzpomenu,
až budu řešit, že mi nefunguje ovládání bojleru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.12.2008, 12:11 »

Montéri ČEZu asi v náradí nemajú lisovacie dutinky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.12.2008, 12:35 »

To jsem navrhoval,ale bylo zamítnuto!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 10.12.2008, 12:57 »

Bejvávalo...mo ntéři od ČEZu a pod. mají se sebou ve vozidle jen max. pojistky a to ne všechny....neb o si jedou koupit do elektry....nes mí mít žádné zásoby......a když chybí svorka na připojení na veřejnou síť a majitel ji nemá tak se otočí a jedou pryč....až si ji koupí tak přijedou...klí če už mají svoje  na dotažení.....j e to veselé ale bohužel tvrdá realita giganta dodávky energie !!
Montéři ale za to nemůžou, je to nařízení vedoucích !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.12.2008, 17:10 »

Změna v připojení, zakládá podnět i ke změně smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem a ten toho v plné míře využívá.
Zaměstnanci nejen E-onu, ale i ČEZu, případně PRE ve styku s veřejností nejsou na patřičné odborné úrovni. I revizní technik mnohdy není pro ně partnerem, pokud není vše řešeno podle vnitřních směrnic firmy a při změně musí zákazník s touto skutečností počítat.
   Našinec odborník nenajde na straně dodavatele partnera se kterým by mohl jednat a není kde. Takže vše se řeší převážně přes Call Centra.
Domnívám se že z odborníků, kteří rozumí své práci jsou u těchto firem jen provozní pracovníci na stovkových rozvodnách u nás v Sokolnicích nebo Čebíně.
Jestli, ale má někdo lepší zkušenosti, bude veřejnost jistě příjemně překvapena.
Čest výjimkám- potvrzují pravidlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.12.2008, 22:14 »

Pane Moláku! Máte ve všem pravdu. Během několika roků se pracovnící rozvodných podniků velice změnili. Někdy mě připadá, že už nejsou ani lidi. V Praze například nezapnou rekonstruovnou transformovnu, pokud nedostanou na ruku bankovku o hodnotě 500,- CZK.  Nehnou s nimi ani jejich nadřízení. Pokud například je místo pro elektroměr jiné než požadují (nejedná se o velký púroblém),  technik podfepsaný pod přihláškou je vystavován neustálým výhrůžkám o odnětí "oprávnění"  pro vystavování přihlášek. Dokonce přikazují majitelů HDV, kdo jim může za jejich peníze provést revizi. Asi se tam někdo zbláznil a my všichni tím teď trpíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 11.12.2008, 06:28 »

TO:František Bernard
TO potom E-ON je vcelku slušný distributor... .oddělat plombu můžete kdykoli po telefonickém nahlášení....r evize HDV může /respektive berou/ každou revizní zprávu od jakéhokoli  registrovaného RT....na telefonní lince se domluvíte kdy přijede technik na uvedení do výchozího stavu bez jakéhokoli problému ..../pokud třeba je elektroměr za hlavními dveřmi/..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 11.12.2008, 07:12 »

Nevím, zda jsou v Praze černé odběry na tak vysoké úrovni, že je nutno diskriminovat všechny odběratele bez rozdílu, ovšem přístup PRE k problematice neměřených částí sítí a měření je nesnesitelný. Braní úplatků a obstrukce při montážích elměrů jsou běžný stav už od dob totalitních. V dobách,kdy chodili ještě dva technici spolu, jsem zažil také hry na hodného a zlého policajta, jen aby byl odběratel nebo také elektrikář povolnější a něco dal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 11.12.2008, 08:12 »

TO:Václav 3
Pokud vím tak u E- ONu si vzít úplatek = vyhazov !...Tam si dají hóódně velký pozor zda chtějí být zaměstananí nebo ne !....Pohybuji se celkem hodně u měření a vím to od řady montérů.....to si každý rozmyslí jestli si něco vezme nebo ne...první zaplombování je zdarma a druhé do 3 měsíců /nevím přesně?/ se platí nějaký paušál /asi 400/....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 11.12.2008, 08:13 »

....přístup PRE k problematice neměřených částí sítí a měření je nesnesitelný. ...

Pojem "potíže" se už stal za dlouhá léta synonymem pro zkratku "PRE".  zle

Zprvu se jako důvod tohoto stavu nabízely neuspokojené ambice některých jedinců ve vedení. Ale když tento stav přetrvává navzdory tomu, že se panáci mění, tak opravdu neznám důvod, proč vidí problémy tam, kde jiní ne.  blboune
Že by nějaký patologický syndrom "toho řetího vzadu" ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.