| | |-+  Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?  (Přečteno 25627 krát)
Oldaa
« kdy: 09.12.2008, 08:46 »

Jsem připojen od posledního sloupu a při každém roztočení motoru jeho soustruhu blikají sousedovi světla v jeho domě což nese se značnou nelibostí.
Byl se ptát na příslušných místech, na transformátoru se prý přidat nedá a silnějši připojení mu nedají.

Chtěl bych požádat zde přítomné odborníky o radu.
Dá se vůbec neco dělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2008, 09:28 »

Nepíšete, kde se byl ptát. V tomto případě je třeba problém řešit s místně příslušným kontaktním místem Vašich rozvodných závodů. Rozvody jsou zřejmě staré a na dnešní dobu nedostatečně dimenzované a vyžadují rekonstrukci. Záleží na mnoha faktorech, důležitá je délka vedení od trafostanice, průřez vedení, jeho zatížení a celkový technický stav. Rekonstrukce se v mnoha případech oddaluje protože se čeká na nový územní plán obce, či rekonstrukci ulic a pod. Taktéž finanční zajištění může být problém, protože bývá zvykem spoluúčast obce na takovéto investiční akci. Pokud je soustružník soukromník, jistě má provedenou podnikatelskou přípojku a potom by neměl být problém si stěžovat na kolísání napětí v síti. Taktéž soused nebo více sousedů by si mělo stěžovat, o problému nemusí  RZ vědět, pokud nedochází k výpadkům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 09.12.2008, 10:06 »

Vážený pane Oldaao,
obávám se, že nemalé investiční náklady, které ponese posílení transformátoru dolehnou i nějakým nepřímým způsobem na Vašeho kamaráda. Umístění spotřebiče s tak nárazovým příkonem jako je soustruh na konec sítě je nejhorší možný případ. Pokud je to provozovna s nějakou perspektivou, je to na novou přípojku a tím i transformátor, nebo na přemístění provozovny třeba do blízkosti transformátoru pro zemědělské družstvo a ne pro obyvatele obce.

Pokud půjde jen o jeden soustruh a ne i další stroje, pak jedno možné technické řešení je  přestavba pohonu soustruhu na frekvenční měnič.
Největší proudové rázy a poklesy napětí dělá u soustruhu brždění protiproudem při zastavování vřetena. V případě použití brzdového odporníku (který je součástí placeného příslušenství měniče) se tento problém eliminuje naprosto dokonale. Co se týče proudových nárazů a blikání při rozběhu, těžké rozběhy u soustruhu nejsou a v případě rozumného nastavení rozběhové rampy nebudou ani proudové rázy do sítě. Navíc se sníží díky měkkým rozběhům opotřebení převodů a zlepší se i výrobní možnosti stroje díky nastavitelným otáčkám. Takže zůstane jen bliknutí při napojení soustruhu hlavním vypínačem.
Slušné odrušení měniče na mez pro byty ale bude nutností.
Jenže to nebude zadarmo a cena práce a návrhu přestavby bude tak zhruba cena  měniče a silových prvků.

Pokud se nepochlapí v rámci podnikatelské přípojky distributor - nebo pokud to není podnikatelský odběr, pak podle mne bude nejlevnější a nejperspektivn ější přemístění soustruhu, pak výměna soustruhu za moderní typ s měničem na vřetenu, pak přestavba na měnič a pak teprve ostatní posilování vedení a transformátoru .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2008, 10:12 »

Jenom poznámka: softstarter je výrazně levnější než frekvenční měnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 09.12.2008, 10:28 »

Jenom poznámka: softstarter je výrazně levnější než frekvenční měnič.
To je sice pravda, ale jen softstartér s tyristory. Jenže takový softstartér, který umí, brzdit má v sobě IGTB blok stejně jako měnič, má jen méně dimenzovaný chladič navíc mívá v sobě překlenovací stykač. U takového softstartéru se jeho cena v praxi od ceny měniče se liší tak o 10-15% plus minus autobus, jak se trefíte s výkonovou řadou, která je u softstartétů hrubší.  Navíc nemůžete použít plynulou regulaci otáček, která je u soustruhu vhodná. Jedinou podstatnou předností softstartéru jsou menší zástavbové rozměry. Jsou mnohdy vykoupeny potřebnám přídavným stykačem pro brždění. Zde podle mne softstartér není vhodný a ekonomický.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2008, 10:41 »

Situaci  by chtělo zhodnotit odborníkem na místě. Tady to je hodně věštění a málo skutečných informací. Mám zákazníka soustružníka, který je víc ja k 1 km od DT, soustruh je starší, klasický typ, ale žádné potíže se sousedy nejsou, kolísání sítě není kritické, jenže síť je poměrně nová a v pořádku. Zato pamatuji problémy v jedné uličce na okraji Prahy, kde ještě nedávno byl rozvod provedený na dřevěných stožárech prvorepublikov ou mědibronzí 10 qmm a na ní zapojeno 12 RD. Tam blikaly žárovky stále a stačily k tomu lednice a další běžné domácí spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.12.2008, 21:46 »

V prvom rade je treba uviesť, že tento problém - problém flikrov vôbec nesúvisí s transformátoro m, ale iba s relatívne vyššou impedanciou siete (na konci siete). Oldaa by mal najskôr uviesť, či sa jedná o podnikateľský odber, alebo nie. Ak nie, asi nemá v zmluve o pripojení uvedené, že prevádzkuje v domácnosti sústruh, že? Potom môže mať problém s distribútorom, pretože porušuje zmluvu o pripojení  a to tým, že prevádzkou sústruhu spôsobuje flikre v sieti. Sused je v práve a môže sa sťažovať, aj ja by som sa sťažoval. Pokiaľ je vedenie staré a nedostatočne dimenzované, pomôže rekonštrukcia. Treba si však uvedomiť, že ak by sa mala robiť iba kvôli tomu sústruhu, môže jej cena prevýšiť mnohonásobne cenu tohto sústruhu.       
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.12.2008, 11:24 »

Tak nevím,byldím kde bydlím (na vesnici),a se sousedy máme stejný problém,ale oboustranný.St ačí trochu větší odběr a máme doma diskotéku.Na vesnici každý něco opravuje a kutí.Jednou sváří,potom řeže dřevo,pak zapne míchačku,čerpadlo atd. Nejsou to extrémní spotřebiče.Na to,že u většiny z nás ČEZ povolil kdysi topit el.Situace je podobná - rozvodná síť za klacka krále na dřevěných sloupech..... Na stížnosti,nám bylo odpovězeno,že vyměnili tarfo za silnější (na začátku vesnice) a že si máme udělat pořádek doma.Dokud to teda neshoří včetně sloupů tak budeme blikat. Nikdo s nima nehne.
 Moc vám nezávidím protože pokud máte soustruch jako hlášenou provozovnu budou po vás asi chtít podíl na nákladech.U nás jsme takhle řešily pilu v bývalém JZD a nakonec ji připojili z druhého konce vesnice (se spolupodílem provozovatele). V každém případě nebudou náklady nijak malé ani v případě frekvenčního měniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.12.2008, 22:41 »

Tak nevím,byldím kde bydlím (na vesnici),a se sousedy máme stejný problém,ale oboustranný.St ačí trochu větší odběr a máme doma diskotéku.Na vesnici každý něco opravuje a kutí.Jednou sváří,potom řeže dřevo,pak zapne míchačku,čerpadlo atd. Nejsou to extrémní spotřebiče.Na to,že u většiny z nás ČEZ povolil kdysi topit el.Situace je podobná - rozvodná síť za klacka krále na dřevěných sloupech..... Na stížnosti,nám bylo odpovězeno,že vyměnili tarfo za silnější (na začátku vesnice) a že si máme udělat pořádek doma.Dokud to teda neshoří včetně sloupů tak budeme blikat. Nikdo s nima nehne.
 Moc vám nezávidím protože pokud máte soustruch jako hlášenou provozovnu budou po vás asi chtít podíl na nákladech.U nás jsme takhle řešily pilu v bývalém JZD a nakonec ji připojili z druhého konce vesnice (se spolupodílem provozovatele). V každém případě nebudou náklady nijak malé ani v případě frekvenčního měniče.
Nie je pravda, že nikto s nimi nehne. Dodávateľ vám musí garantovať kvalitu dodávanej elektriny podľa CSN EN 50160. Sťažujte sa písomne, musia to riešiť. Ak váš problém nebudú riešiť, môžte si uplatniť penalizáciu voči dodávateľovi za nedodržanie štandardov kvality podľa vyhl 540/2005:  http://biom.cz/legislativa.stm?x=1165970
To však iba v prípade, že by nevyhovovala požadovaná úroveň napätia. Flikre zatiaľ táto vyhláška nepostihuje.

Na obhajobu distribútora však treba povedať aj to, že prevádzkovať takéto spotrebiče (sústruhy, zváračky a pod. ) môžete bez vplyvu na kvalitu napätia ak vnútorná impedancia siete je nižšia než cca 0,25 Ohm a to je na dedine možné naozaj iba cca do 100m od trafostanice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.12.2008, 19:28 »

To,že si můžeme stěžovat u dodavatele je sice pravda.Taky jsme to udělali i s asistencí obecního ouřadu.Dokonce jsem si vypůjčil měřák se zápisem hodnot.Je to  šet let a stále máme dřevěné sloupy.Měření neakceptovali protože nebylo akreditované či co.Na víc si nemyslím,že malá trafosvářečka do 3,5-lek elektrod,nebo 3f čerpadlo (1,1kW) je nějaký extrémní spotřebič na,který bych měl mít zvláštní povolení od distributora,zvlášť když je jejich používání občasné maximálně sezónní (čerpadlo).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.12.2008, 21:27 »

To,že si můžeme stěžovat u dodavatele je sice pravda.Taky jsme to udělali i s asistencí obecního ouřadu.Dokonce jsem si vypůjčil měřák se zápisem hodnot.Je to  šet let a stále máme dřevěné sloupy.Měření neakceptovali protože nebylo akreditované či co.Na víc si nemyslím,že malá trafosvářečka do 3,5-lek elektrod,nebo 3f čerpadlo (1,1kW) je nějaký extrémní spotřebič na,který bych měl mít zvláštní povolení od distributora,zvlášť když je jejich používání občasné maximálně sezónní (čerpadlo).
Meranie vám mal urobiť váš distribútor, nie vy. Je logické, že vaše meranie neakceptovali, ak prístroj nevyhovoval požiadavke CSN EN 61000-4-30. Problém nie je ani tak v drevených stĺpoch, bežné je vidieť ešte aj vn linky na dreve, ale v nevyhovujúcich parametroch vedení. (nedostatočné prierezy, prípadne kontaktné poruchy). Toto sa však dá preveriť jednoduchým meraním impedancie, ktoré vám urobí hociktorý RT.   
Čo sa týka zváračky, tak napr. jednofázová 3kVA CO2 zváračka spôsobuje už pri impedancii sieti 0,2O až 0,3 ohmu flikre, ktoré prekračujú povolenú hranicu, či sa vám to che veriť alebo nie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.01.2009, 23:41 »

Nebo sousedovi tu žárovku povolit a bude po blikání. Nyní bez legrace váš soustruh stáhne napětí, možná by ten softstartér pomohl, nejsem si však jistý. Nejde o trafo, jisté je, že distribuční rozvod je slabý a dlouhý. Zřejmě staré vrchní vedení. Při zapnutí soustruhu je vysoký záběrový proud, který sníží napětí v tom distribučním rozvodu. Asi s tím mnoho neuděláte. Pokud však jeho provoz není rozvodným závodem schválen (nemáte ho uveden na přihlášce k odběru),  tak by v případě stížnosti soused asi vyhrál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 18.01.2009, 00:34 »

Doporučuji občas něco sousedovi na tom soustruhu vytočit, pak mu třeba bude to blikání míň vadit  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
 Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
 Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
 Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
 Problikávající led žárovky?
 Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
 Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
 Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
 Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Co způsobuje"lupání" ve světle?
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
 Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
 Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
 Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
 Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
 Proč různé LEDky E27 svítí různě?
 Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
 Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
 Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
 Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
 Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
 Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
 Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
 Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
 Proč bliká diodové noční světýlko?
 Proč odcházejí LED světla?
 Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
 Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
 Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
 Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
 Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
 Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
 Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
 Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.