Autor Téma: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?  (Přečteno 18615 krát)
Yeti
« kdy: 08.12.2008, 09:20 »

Stávající situace jest následující:

3f přívod původně ke sporáku TN-C ---> zásuvka 1f --> zástrčka 1f --> plochá trojlinka --> 3f motorový jistič neznámých parametrů --> termostat --> oběhové čerpadlo 230V; 0,7A; 12,5 W (štítkové údaje)

Trojlinka je zapojena do jističe tak, že jsou přerušeny všechny vodiče, což jest zjevně zhovadilost. Přívod (jištění 20A pomalými pojistkami) končí ve sporákové kombinaci, ale někde po cestě je z něho odbočena zásuvka, do které se čerpadlo zapojuje.

Hodlám situaci trochu vylepšit, mj. vynecháním zásuvky/zástrčky a správným zapojením jiného jističe.

Teď dotazy:
Mám jenom 3f motorové jističe J1K 50* v hodnotách 0,6 A a 1,0 A. Který z nich tam mám dát? "Udrží" se 0,6A, když je štítkový údaj čerpadla 0,7 A?
Jak mám zapojit 3f jistič na 1 fázi? Někde jsem zahlédl, že se mají zapojit všechny kontakty do série...


* ne, nový tam dávat nehodlám - je to dům k rekonstrukci = zboření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 08.12.2008, 11:16 »

Vzhledem ke stáří jističe předpokládám, že jeho motorová charakteristik a je dle ČSN 35 4174 (již neplatná). V normě se praví, že
1,05 In nesmí vypnout do 2 hodin
1,2   In musí vypnout do 2 hodin
Vy se pohybujete v násobku 1,16, takže čas by to chtělo odečíst z grafu, který však nemám, snad někdo jiný. A nebo odzkoušet. Ještě dlužno dodat, že jistič pro 0,7A byl v řadě a vyráběl se.
Co se týká sériově řazených kontaktů je to problém u malých proudů, kdy nazapojené dva póly "ochlazují" zapojený a tepelná spoušť se tím posouvá k vyšším hodnotám. Proto se zapojují všechny bimetaly. Ve vašem případě by tento nežádoucí jev snad byl žádoucí. Ale je to nedefinovateln é, nevyzpytatelné, nezaručené řešení.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.12.2008, 16:17 »

Motory se jistí podle štítkových údajů, nebo dle skutečného proudu, pokud je nižší než udávaný štítkový. Je třeba změřit proud čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Yeti
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2008, 09:37 »

Napadlo mě, jestli ten udaný proud není rozběhový (nesedí mi tam oněch 12,5 W). Je to čerpadýlko s trvale připojeným kondenzátorem.

Jistič 0,7 A bohužel nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.12.2008, 00:23 »

12,5 W - 0,7 A je nějaké divné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 11.12.2008, 08:04 »

12,5 W - 0,7 A je nějaké divné.

To spíš vypadá 125W - 0,7A, to by i odpovídalo.

Proud čerpadla štítkový by měl být vlastně maximální a záleží mimo jiné i na hydrodynamické m odporu potrubí topného systému. Ve většině případů, kdy je čerpadlo použito na starším topném systému, původně pracujícím se samotíží, bývá odpor potrubí díky velkým světlostem malý a čerpadlo bere méně, doporučuji změřit a podle toho jistit - v tomto případě by i jistič 0,6A mohl být dostatečný. Navíc topenáři doporučují u starých systémů s velkými světlostmi trubek použití nižší rychlosti čerpadla (pokud je možnost přepínání),  tam je pak proud také nižší a topný systém funguje lépe, velká rychlost proudění není pro staré systémy vhodná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Yeti
« Odpověď #6 kdy: 12.12.2008, 12:08 »

Hm ještě se podívám na štítek, ale fakt se mně zdá, že je tam 12,5 W. Je to malé čerpadlo - "Minor" jestli si dobře vzpomínám, jednorychlostn í.  Trubky jsou 1",  čerpadlo je zredukované na 3/4",  samotížka to nikdy nebyla.

Zkusím tam hodit 0,6 A a nechám se překvapit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.12.2008, 17:17 »

Minor od výrobce jištěn trubičkovou pojistkou 0,7A a příkon 125W. Mám ho doma na topení. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Yeti
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2008, 14:13 »

Trubičkovou pojistku jsem nenašel...
možná bylo čerpadlo "vylepšeno" původním majitelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Yeti
« Odpověď #9 kdy: 16.12.2008, 14:20 »

Tož jsem po bližším prozkoumání štítku zjistil, že ona čárka mezi "12" a "5" vznikla zřejmě ohlodáním od zubu času, takže čerpadlo má fakt 125 W.

No myslím, že jističem 1 A nic nepokazím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.