« kdy: 04.12.2008, 09:30 »

Mohu na elektroměrovou desku, s povinným  vybavením navíc umístit ještě zásuvku 400V/32A?

Jedná se o provizorní staveništní rozvod.
Zásuvka by byla samozřejmě za elektroměrem.
Na zásuvku by se připojoval přenosný rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2008, 09:48 »

Jestliže se jedná o oficiální měřící místo (nikoli o podružné měření),  tak NE.  nenene

IMHO : Jestliže jde o zařízení staveniště, tak by vám tam navíc chyběl ještě proudový chránič. Viz ČSN 33 2000-7-704 ed.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Prema
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2008, 10:18 »

Jestli tomu dobře rozumím, musí být umístěna mimo elektroměrovou desku.
Je to stará budova před rekonstrukcí a stará elektroinstala ce je vytrhaná.

Na budově je pouze hlavní domovní skříň s pojistkami.
Bude se to určitě považovat za hlavní měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 04.12.2008, 13:20 »

Samozřejmě.
Všechny vývody do 32A za chránič.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 04.12.2008, 16:06 »

Pokud je  tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....ji nak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... podivej
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....poku d ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....ji nak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......x xxxx.......... ..xxx......... FI 30mA. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.12.2008, 17:27 »

Pokud je  tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....ji nak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... podivej
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....poku d ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....ji nak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......x xxxx.......... ..xxx......... FI 30mA. Úsměv

Tazatel Prema ale neuváděl, že by chtěl odběrné místo napojit ze zásuvky. Naopak, ptal se, jestli může být na desce s měřením umístěna zásuvka k použití na stavbě.
Na to zcela jasně odpověděl kolega Novák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2008, 20:18 »

To p. Šohajda
Pokud bude rozvaděč natrvrdo tak tam asi za dva dny nebude vůbec protože ho někdo scizí. Stavební firmě pro kterou občas dělám revize se to už několikrát přihodilo. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.12.2008, 11:01 »

 podivej Ne! viz Připojovací podmíky energetiky www.cezdistrib uce. cz  změna k 1.3.2007
dále doporučuji mrknou se na Provizorní zařízení  33 2000-7-706, atd...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.01.2009, 23:04 »

Ne nesmíte. Na elektroměrové desce může být pouze elektromě, jistič před elektroměrem, nulový můstek a FM relé. Tedy pouze zařízení potřebné k měření spotřeby elektrické energie. Viz příspěvek přede mnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.