Autor Téma: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?  (Přečteno 32231 krát)
Michal Hřebíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.01.2006, 13:39 »

Splnuje rozvaděč po otevření krytí IP20, je-li sestaven z komponentů, které mají krytí IP20 (jističe, svorky, relé....),  ale v rozvaděči nejsou namontovány krycí plechy?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2006, 22:04 »

A co píše výrobce rozvaděče na výrobním štítku nebo v protokole o kusové zkoušce nebo v jiné technické dokumentaci? Já bych mu věřil, on jediný je za to zodpovědný, tak musí vědět co vyrábí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 04.01.2006, 23:25 »

Právě jsem řešil naprosto stejný problém. Výrobce nakonec dodal osvědčení a prohlášení IP44/20 - po otevření dveří vše bez dalšího krytí.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.01.2006, 14:11 »

Hmm...
Propojovací vodiče jsou předpokládám v izolaci základní (CY, CYA) Volně přístupné po otevření dveří.
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí nám pak jde do háje, že ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Michal Hřebíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.01.2006, 15:04 »

Vodiče jsou sice v základní izolaci, ale uloženy v kabelovém korytě. Dle mého, je to v pořádku....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #5 kdy: 05.01.2006, 15:24 »

Problém je asi v tom, že co si uděláte doma pro sebe tak je jedno jak to vypadá. A na všechny ostatní rozvaděče potřebujete "atest" od výrobce rozvaděče. A rozvaděčem už jsou 2 jističe namontované do schválené, plastové, uzavřené skříňky. A kabelové koryto asi není krytí - bez použití nářadí jde jednoduše otevřít.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.01.2006, 15:36 »

To: Hřebíček
Možná bych se i hádal, ale to už by chtělo daný kousek vidět na vlastní oči.
Pokud budou použity pouze modulové jističe pak by to asi šlo, pokud budou přístroje s různou výškou, a půdorysem pak těžko.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.01.2006, 20:31 »

Pokud použité přístroje jsou v krytí IP 20,což dnes jsou téměř všechny přístroje,např. jističe,stykače,relé,zdroje,svorky apod.nevidím důvod proč by ne.Kabelovým korytem se  myslí plast ranžirovací žlab s víkem  co na tom zda lze či nelze  otevřít.Většina rozvaděčů na výtahy,stroje  apod.je takového provedení .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 05.01.2006, 20:44 »

ČSN EN 60 529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

Zkušební prostředky (uvádím prostředek pro IP 2x)

Cituji:  tuhá koule bez rukojeti nebo zarážky o průměru 12,5 mm.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.01.2006, 02:00 »

To: pan Pavézka
Nevhodné příklady!
Výtahový rozvaděč =  strojovna výtahu = elektrická provozovna = přístup pouze s klíčem = kvalifikovaná osoba.
Stroj = rozvaděč stroje = rozvaděčový zámek = rozvaděčový klíč = kvalifikovaná osoba
Ve Vašich příkladech stačí vnitřní krytí IP 00.

To: pan Ryšavý
S tou izolací máte mojí podporu.

To: pan Hřebíček
Definice: Ochrana izolací spočívá v pokrytí živé části izolačním materiálem, který lze odstranit pouze jeho zničením.

To: pan Beláň
Zkoušky, které uvádite jsou z jedné strany zajímavé.
Sám jsem jich nespočet prováděl, sice ne koulí, ale zkušebním prstem, ale to není podstatné. Tu zajímavost vidím v tom, že klasická, nejlépe ještě ta černá, čokoláda při této zkoušce opravdu vyhoví krytí IP 20. V praxi jsem se již mockrát přesvědčil, po obdržení rány, že to tak není. Prstík se zaboří, protože není tuhý, jako ten zkušební, ale nejčastěni stačí, aby byl jeden  šroubeček dostatečně povolen, nebo připojený vodič trochu více odizolován a je po deklarovaném krytí IP 20.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.01.2006, 16:51 »

To Fuksa:Pokud dobře vidím,kde je umístěn zmíněný rozvaděč není uvedeno.Když výrobce uvede na přístroj krytí IP 20 tak nehodlám o tom pochybovat,zvláště pak když to má ověřeno zkušebnami 20 států.Krytí IP 20 je dostačující,ověřuje se způsobem, který uvedl p.Beláň.Pokud máte potřebu testovat každý rozvaděč vlastním prstem příště si ho strčte si ho raději někam jinam.

Nevím v jaké sféře se pohybujete ale dle mých zkušeností, dnes tyto zařízení v mnohých firmách apod. obsluhují i osoby bez jakékoliv kvalifikace i při IP 00.Vždy je to o osvětě ,výchově ,kázni,v rodině,škole,na pracovištích apod.tato se bohužel v tomto státě  zcela vytrátila a potom si někteří jedinci myslí, že si mohou uchopit troleje,lezt na stožáry vn. Takové již vámi zmíněný rozvaděčový zámek a krytí IP 20 od jejich úmyslu neodradí ani neochrání.

Směrem na východ jsou státy, kde o stupních krytí nikdy neslyšeli,staveništní rozvody neexistují než 220V AC, ve spojích volně stočené neizolované,dokola kovové konstrukce,cosi jako přípojné rozvaděče otevřené mnohdy bez dveří ,  uchycené na dvou deskách stojí volně opřené o stěny,zásuvky na připojení neexistují,kde se každý něčím jako u nás LYS pomocí háčků připojí,kde místo pojistek  a jističů jsou použity měděné pasnice.Budete se divit a na takové stavbě se počas víc jak roční výstavby nestane ani jeden úraz el.proudem,proč asi.Pokud se v tomto státě bude nadále normalizace ubírat směrem jakým jde ,za vaší podpory a vámi podobných, není daleko doba,kdy plastové  a plechové rozvaděčové skříně nahradí nedobytné trezory s kódovým zámkem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.01.2006, 17:15 »

Tady posílám obrázky.



* ur.jpg (61.84 KB, 741x515 - prohlédnuto 2561 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.01.2006, 17:21 »

Ten první je z Nového Urengoje r.1999 ,západní sibiř,odsud k nám jde plyn.Tento je z Irkutsk r.2000 centrální sibiř vždy se jednalo o výstavbu zařízení pro kulturní účely.



* ir.jpg (59.59 KB, 735x509 - prohlédnuto 1683 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.01.2006, 19:42 »

To: pan Pavézka
Chcete snad ve Vašem příspěvku říci, že nemusíme v České republice dodržovat české zákony o provedení vyhrazených elektrických zařízení, protože Křováci v Nambii neznají elektrický proud a taky žijí?
Chtěl bych vidět jakou osvětu a apelaci na školní vzdělání použijete na soudce v případě, že dojde k úrazu na zařízení provedeného dle Vámi uváděných příkladů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.01.2006, 21:49 »

To pan Fuksa:

Pokud jste nepochopil,proč jsem zveřejnil tyto fotografie je mně líto.To přeci není návod,to je ukázka toho ,že i taková zařízení nutně nemusí zabíjet,když se k nim přistupuje s respektem a nechytá se na části jež mohou očividně způsobit úraz.Setkávám se dnes a denně s takovými,kteří by nejraději všechno staré,původní zrušili ,odpojili a vždy navrhli nové,tak to ovšem nikde ve světě nechodí a až k tomu dojde ,tak vyjde levněji svítit třeba svíčkou nebo petrolejkou,tam jsme však již byli.

Na jednu stranu tady zastáváte striktní až přehnané dodržování nezávazných předpisů,na druhé radíte různým kutilům,samoukům,proč.

Pokud to umíte mohu vám doporučit sbalit nářadí a vyrazit na zkušenou do světa,jen tak získáte ten správný pohled na el.zařízení.Ne myslete si že ČR je pupek světa a jen zde jste vy a vám podobní ti nejlepší elektrikáři.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 08.01.2006, 10:08 »

Já osobně se setkávám se dvěma skupinami lidí.
Jedna  je ta, která si dá poradit a přijmou dobrou radu a udělají potřebné kroky na odstranění závad a nebo alespoň minimalizují rizika. Druhá, která jen mávne rukou že když to stačilo do této chvíle, tak to musí stačit i dál.
Každopádně finance většinou hrají hlavní roli.
A votom to je!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2006, 13:56 »

Pokud výrobce tvrdí, že takto provedený rozvaděč má krytí IP 20, měl by si za tím stát. Pokud máte pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení, obraťte se na příslušné kontrolní orgány.
Osobně nejsem přízivcem tohoto provedení, nesprávným připojením vodičů se může krytí porušit.
BTW, k různým příkladům toho, co všechno může být provozováno, nemusíme chodit na sibiř, můžeme zůstat v ČR. I já mám slušný archiv...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #17 kdy: 10.01.2006, 12:26 »

všechny po delší době.
To Hasala: Počítat s nesprávným připojením vodiče je stejné jako počítat s nesprávným upevněním krytu.
rozvaděče v prostorách s přístupem laické veřejnosti (ale i v el. provozovnách a rozvodnách, pokud se nejedná o velké navýšení ceny) projektuji vždy IP 4x (popř. 5x) / IP20 po otevření dveří rozvaděče. Právě kvůli bezpečnosti. Ne vždy je to řešeno celými kryty. Vcelku běžně je dodán rozvaděč bez krytů a IP 20 je řešeno přístroji s kryty IP20, nevidím v tom nic zvláštního, naopak takový kovový kryt, který když odstraňujete, je svým prohýbáním mnohem nebezpečnější, než krytí IP20 pomocí krytí jedn. přístrojů a svorek.
Za krytí v každém případě odpovídá výrobce. Za případné neoprávněné zásahy do zapojení po dodání už samozřejmě neodpovídá. Za bezpečný stav el. zařízení v provozu tady pak plně odpovídá revizní technik.
BTW: Jaké krytí asi mají lampy pouličního osvětlení s ukradenými kryty v tom lepším případě převázány výstražnou fólii?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak při revizi pohlížet na otvor v rozváděči?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Jak řešit elektroinstalaci v zavlhlém sklepě rodinného domu?
 Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?
 Jaký stupeň krytí pro venkovní prostředí?
 Jaký materiál použít v rozvaděči pro krytí elektronického modulu?
 Znáte krytí IP85?
 Jak vyřešit krytí do kotelny?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Je na závadu montáž přístroj. krabice na vodivý podklad ocelovými šrouby?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
 Čím utěsnit svorkovnici motoru pokud se do ní dostává voda?
 Čím zakrýt vstup CYKY kabelu do pružinových svorek termostatu?
 Jaké krytí splňuje plošina vozíčkáře pro venkovní použití?
 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
 Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
 TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
 Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
 Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
 Systém nosných ramen RITTAL
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
 Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
 Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Jaká je životnost rozvaděčů?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
 LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
 LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Rittal bus v září 2020 v Česku
 LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
 LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
 LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
 Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
 LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
 Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
 Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
 Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
 Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
 Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
 Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
 Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz