Radoslav Pospíšil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.11.2008, 14:25 »

Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?

Ze zhora mám tři kontakty na fáze a jeden na modrý vodič a ze zdola na zelený vodič.
Na dům je ale přiveden přívod čtyřžílově.
Tak fáze by byly jasné, spodní zelený taky ale ten modrý?
Rozvaděč je napojen na chránič.
Ten modrý vezmu odkud, všechny modré všech okruhů budu mít za chráničem, ale modrý na tu přepětovku by měl být před chráničem ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Online Online




« Odpověď #1 kdy: 15.11.2008, 15:53 »

Dříve, než se rozpoutá smršť rad, měl byste snad napsat, o jaký svodič se vůbec jedná.
Typ 1),  2),  1)+2),  3)? Nebo výrobce a typové označení. Na tom pak závisí, co s ním, a co a kam případně doplnit.
A mimochodem, nedostal jste k němu návod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 17.11.2008, 12:58 »

Asi nejste elektrikář ?....Měl by jste to svěřit odborníkovi... nepíšete co jste to koupil, jaký svodič se to jedná,typ a pod.....vyrábí se na určité sítě různé typy svodičů, tudíž se vyrábějí tří nebo čtyř pólové.Ale takový jeden svodič je pro rodinný domek hóóódně málo !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radoslav Pospíšil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.11.2008, 15:21 »

Tak ten svodič přepětí je  SLP-275V ,Třída II(C),  I max-40kA, In-15kA, SALTEK,plánek nemám zbylo to kamarádovi z práce,dávali to na jednopatrový domek kde byli kanceláře tak jsem myslel že to bude dobrý na domek,tak to zapojení nevíte na ten čtyřvodičový přívod.oni tam měli pětivodičový.D íky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 17.11.2008, 15:33 »

Ve vyhledávači vám to najde už dikutovanou problematiku.. ..viz
http://elektrika.cz/data/clanky/saltek-flp-b-c-maxi-treti-generace-velmi-vykonnych-svodicu
můžete si tam stáhnout brožuru kde se dozvíte zapojení a více o přepětí.
U TN-S /u pětivodiče/ se musí zapojit přes toto zařízení i vodič N !
Je to na delší diskusi než můžeme zde napsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Novák Vít
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.11.2008, 17:15 »

Svodič SLP je typ 2 (2. stupeň). Tzn. že v ideálním případě je před ním ještě na vstupu vedení do domku (v místě hlavního ekv. pospojování) umístěn svodič bleskových proudů - typ 1, popř. typ 1+2 (kombinovaný). Typicky se svodič SLP umisťuje do podružných rozvaděčů, ale někdy je něco lepší než nic.

Pokud má nahoře svorky L1, L2, L3 a N mělo by se jednat zapojení "4+0",  tzn. je složen ze 4 svodičů: L1/PE, L2/PE, L3/PE a N/PE. U čtyřžilového vedení TN-C připojíte fáze na svorky L1, L2 a L3 a PEN vodič zapojíte na svorku PE. Poslední modul (N/PE) zůstane nezapojený.

Pokud by nahoře byly svorky L1, L2, L3 a PE, jednalo by se nejspíš o zapojení "3+1" a potom by se u čtyžilového vedení TN-C zapojoval PEN vodič na svorku N; PE svorka by zůstala nezapojená.

Vysvětlení předkládám pro objasnění situace, nikoli jako návod pro laika!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2008, 18:21 »

No pro jistotu pošlete kolegům přesný název, ono toho může být vícero :http://www.saltek.eu/cz/vyrobky/spd-typ-2 .
PS: Pokud byste měl například DEHNguard TNS, tak byste už odpověď znal  Mrknutí .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Online Online




« Odpověď #7 kdy: 17.11.2008, 19:05 »

Tak ten svodič přepětí je  SLP-275V ,Třída II(C),  I max-40kA, In-15kA, SALTEK

To není úplné typové označení, může být víc variant. Jsou všechny 4 moduly stejné? Pokud ne, jaké označení je na tom čtvrtém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Novák Vít
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.11.2008, 20:52 »

Pokud je N svorka nahoře, tak se dá předpokládat, jak jsem již psal, že se jedná o zapojení "4+0" a všechny moduly jsou stejné. Ale bude samozřejmě dobře, když tento předpoklad tazatel potvrdí.
Přesný název si asi na výrobku nepřečte, protože, pokud se nemýlím, je každý pól popsaný samostatně a název celého výrobku není uveden (alespoň na fotografiích v katalogu tomu tak je). Tipuji SLP-275V/4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Online Online




« Odpověď #9 kdy: 17.11.2008, 21:33 »

Pokud je N svorka nahoře, tak se dá předpokládat, jak jsem již psal, že se jedná o zapojení "4+0" a všechny moduly jsou stejné. Ale bude samozřejmě dobře, když tento předpoklad tazatel potvrdí.
Přesný název si asi na výrobku nepřečte, protože, pokud se nemýlím, je každý pól popsaný samostatně a název celého výrobku není uveden (alespoň na fotografiích v katalogu tomu tak je). Tipuji SLP-275V/4.

Já bych to sice tipoval také,  ale protože jediných 15 kA (zmiňovaných tazatelem p.anem Pospíšilem),  které jsem našel v datasheetu, je proud jiskřiště u verze 3+1, tak radši netipuji a ptám se, co že má tazatel doopravdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Novák Vít
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.11.2008, 21:47 »

15 kA měli dříve
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Online Online




« Odpověď #11 kdy: 17.11.2008, 22:08 »

15 kA měli dříve
To mě napadlo taky, asi máte pravdu, ale nejsme tu od toho, abychom tipovali...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #12 kdy: 18.11.2008, 01:16 »

Ono asi bude lepší se podívat po dobrém elektrikáři v blízkosti - nejde jen o připojení drátů ale taky o způsob jejich vedení a upevnění  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?