« kdy: 02.11.2006, 09:09 »

V naší firmě byl původně přívod k technologické lince veden měděným kabelem dlouhým 30metrů 5Cx25mm s předřazeným jističem 100A. Nyní po úpravách se zvýší odběr, tudíž bude nutné přistoupit k výměně jističe na 160A a kabel s průřezem 50mm.
Napadla mě otázka- lze udělat to, že by se původní kabel 5Cx25mm nevyhazoval, ale zdvojil by se kabelem stejné délky a stejného průřezu? Viděl jsem už takto posílený přívod (byl to ovšem hliníkový přívod do malého závodu a měl průřez 95 nebo 120- to si už nepamatuji). Děkuji za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 02.11.2006, 09:57 »

Zkuste se mrknout

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.11.2006, 14:21 »

Vedení lze realizovat pomocí dvou paralelních kabelů stejného průřezu a materiálu žíly a délky.  Oba kabely lze jistit společným jističem na jejich začátku. Jmenovitý proud tohoto jističe musí být maximálně roven (nebo menší) než dovolený zatěžovací proud těchto paralelních kabelů při daném jejich uložení. Předpokládám, podle jmenovitého proudu stávajícího jističe, že citovaný kabel 5C x 25 mm2 je uložen na vzduchu na perforované lávce, žlabu, roštu atd. (způsob uložení E),  samostatně nebo ve vzdálenosti větší než je jeho průměr od ostatních kabelů. Pokud tomu tak je a uložení se nezmění, lze pro dva paralelní kabely  5C x 25 mm2 a to i v případě, že budou ležet těsně vedle sebe, použít společný jistič s jmenovitým proudem 160 A. Použití společného jističe na začátku vedení je dále podmíněno tím, že tento jistič musí zajistit ochranu proti zkratu jednomu kabelu a to i v případě, že ke zkratu dojde na jeho začátku (při zkratu pouze na jednom kabelu nesmí jeho teplota překročit dovolenou teplotu při zkratu – pro izolaci PVC  160°C). Ve Vašem případě lze oprávněně předpokládat, že podmínka bude splněna. (Při nesplnění podmínky je nutné kabely oddělit nehořlavou přepážkou, nebo opatřit nehořlavým nástřikem, nebo musí být vzdáleny od sebe alespoň 6 cm).
Jištění jednotlivých kabelů je vhodné tam, kde lze předpokládat nerovnoměrné rozdělení proudů do jednotlivých kabelů (ne zcela stejná délka, možnost výskytu nezanedbatelný ch přechodových odporů – připojování Al vodičů, vedení jednožilovými kabely),  nebo v případech kdy je požadována možnost při poruše jednoho nebo více z kabelů omezeného napájení zbývajícími kabely. Má to ale svá úskalí hlavně při větším počtu paralelních kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.