Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?  (Přečteno 46061 krát)
Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.11.2008, 22:45 »

Plochá střecha (činžák),  
zděná budka výtahové strojovny.

Na ní přišroubován držák SAT a samotná satelitní konstrukce s parabolou.
Stříška budky plechová, pospojovaná se žebříkem a dále k bleskosvodnému systému. Střecha činžáku  betonová.

Je nutno držák sat.konstrukce přiklemovat k bleskosvodům (pospojovat do systému)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.11.2008, 08:19 »

Trochu z toho popisu není jasné jak vysoko je parabola umístěna, jestli to je nejvyšší bod na budově,...
Podle "staré" ČSN 34 1390 spojit. Osobně bych se tomu raději vyhnul
Podle "nového" souboru norem ČSN EN 62305 umístit tak, aby to bylo dostatečně schované v ochranném prostoru hromosvodu, nespojovat, musí to být dostatečně vzdálené a izolované od hromosvodu, pro svedení drobných výbojů, statického náboje,... je třeba to mít "dole" spojené s HOP.
Což je z jistého hlediska problém, protože výrobce koaxiálního kabelu vám to prodá jako kabel pro svedení vf signálu, ne jako ochranný vodič a tak je tam problém s průřezem vedení, takže by to chtělo od paraboly mít ještě ochranný vodič na HOP,...

A teď si počkám na "kritiku" mých názorů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.11.2008, 08:47 »

A teď si počkám na "kritiku" mých názorů...

Souhlas, rozhodně nelze použít stínění koaxu k odvedení náboje na HOP. Vlastně by mě zajímalo od anténářů, s čím je na straně antény to stínění koaxu přímo galvanicky spojeno - tedy jestli s vlastní anténou (parabolou) potažmo stožárem - tuším že by nemělo být...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
sta
« Odpověď #3 kdy: 12.11.2008, 11:16 »

Pokud mě paměť neklame tak na většině parabol  je na té plechové části tvořící kloub s parabolou díra a u ní značka uzemnění.. co tam hodit šroubek svorku a jít s tím přinejmenším do rozvaděče v budce na PEN lištu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.11.2008, 14:53 »

Chránit antenu na střeše jímačem a spoléhat na ochranný prostor je jistě možné. Pokud se navíc připojí stožárek nějakým vodičem na PE el.instalace pod střechou možná, že v případě malé indukce se tento náboj bez problémů svede dolů. Nabízí se otázka, co je to vlastně malá indukce při zásahu do jímače? Pokud si ale blesk bude razit svou cestu bez ohledu na normy, je dle mého soudu nutno počítat i s tím, že udeří přímo do anteny jímač nejímač. V tomto případě je ta propojka středem domu velmi ošemetná i kdyby měla průřez Cu25, protože zavleče bleskový proud shora dolů objektem.
Jak blesk hledá cestu dolů tady bylo nedávno na zajímavém videu.

http://penguincreative.blogspot.com/2008/08/slow-motion-lightening-bolt.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.11.2008, 17:03 »

Můj názor je takový, že za předpokladu, že
- celá satelitní anténa je v ochranné zóně jímače a současně je, včetně nosné konstrukce a ant. svodu, dostatečně vzdálena od hromosvodné soustavy
- ant. svod je na vstupu do objektu spojen s HOP a osazen svodičem či přepěťovou ochranou

je lepší parabolu a nosný sloupek nespojovat s PE či s HOP dalším vodičem (přestože jsem profláknutý jako notorický pospojovač)  Mrknutí

Pro svedení drobných naindukovaných špiček při zásahu do jímače by měl ten koax stačit, a větší "pecky" je lepší do domu nezatahovat více, než je nezbytné. Je třeba se smířit s tím, že v takovém případě (zásah či přeskok na anténu) asi o anténní systém tak jako tak přijdeme, a chránit dům před dalšími škodami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.11.2008, 17:20 »

Souhlasím s Vámi.  na zdravi Ještě by mne zajímal detail ochrany koaxu pod střechou. Na koax je max. výdrž svodičů 2,5kA. Je to v zásadě přímý úder nebo indukce. Větší proud se přes koax neprotlačí, protože na vyšším proudu poslouží pouze jako tavná pojistka. Propoj na půdu pro svodič koaxu nespojený se stožárem by tedy měl stačit Cu6. Je taky otázka jak moc těsně pod střechu osadit tyto svodiče na koax. Řekl bych radši ne moc těsně pod střechu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.11.2008, 17:43 »

Teď budu trochu kontra SPDivní, ale je třeba to uvést na pravou míru.
Svodič bleskových proudů pod střechou v blízkosti antény neudělá nic jiného, než že to trochu mezi stíněním a středem , ,dorovná,,  hlavní rozdělení je většinou na anténě a tak bleskový proud teče již koaxem rozdělen.
Pokud chcete zabránit škodám, měl by být pod střechou v nejbližším rozvaděči umístěn  svodič Typ 1, který , ,rozhodí,,  zvýšený potenciál místní země, vůči ostatním napájecím vodičům.
To samé na všechny komunikační kabely.
Nebo tu raději 25 táhnout odděleně od zbytku el.instalace  a dost daleko na HEP objektu.
PS:  podivej kdo tomu rozumí a nechce riziko akceptovat (a nemá moc peněz) raději zvolí oddálený hromosvod, pokud bude realizovatelný .
PS2: Pokud někdo nevěří na výpočet dostatečné vzdálenosti, tak ať na střechu nic nedává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.11.2008, 18:13 »

Pokud chcete zabránit škodám, měl by být pod střechou v nejbližším rozvaděči umístěn  svodič Typ 1, který , ,rozhodí,,  zvýšený potenciál místní země, vůči ostatním napájecím vodičům.
To samé na všechny komunikační kabely.
Nebo tu raději 25 táhnout odděleně od zbytku el.instalace  a dost daleko na HEP objektu.

Souhlasím s Vámi, měl jsem na mysli tu skutečnost, že pokud by byl bleskový proud tekoucí koaxem vyšší než 2,5kA tak vedení koaxu shoří a z ochrany moc nezbyde. To mám ze školení, to není můj úsudek.  angel
Ten Typ1 umístěný nahoře je logické řešení, které by zabralo v případě toho, že takový rozvaděč existuje a svodič koaxu je uzemněn do něj. Mnohdy je pro celý dům osazen jeden rozvaděč např. v přízemí nebo suterenu a svodič koaxu pak bude uzemněn z něj vedením taženým celým domem.
Přitom ti lidé chtějí satelit.  Fackovaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.11.2008, 18:32 »

Upřesnění situace: parabola je 4. nejvyšší bod na objektu, první je CB anténa 5,5m nad stříškou strojovny, 2. je stožár klasických antén cca 3m nad stříškou strojovny, pak samotná plochá stříška 2x3m a bokem od ní o něco níže horní hrana paraboly.Vzdál enost parabola-stříška cca 0.5m.  Všechny 3 komunikační prostředky (CB, antény, parabola) jsou půdorysně v rozmezí boudy strojovny čili max. vzdálenost mezi nimi nepřesahuje 3 metry.
Dotaz - co je to HOP?
A ještě ke koaxu-prodává se tato "bleskojistka". Stačí to? Dát jí hned k LNB nebo na druhý konec svodu před vstupem do bytu?http://www.satpro.cz/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,407/option,com_virtuemart/Itemid,1/vmcchk,1/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.11.2008, 19:00 »

Len pre ilustráciu uvediem jeden prípad: Bol som u jedného známeho, kde dotyčný mal parabolu 1,2m namontovanú na stene domu na prízemí, pričom dom mal ešte 1 poschodie + podkrovie so šikmou kovovou strechou. Nie som si istý, či mal inštalovaný hromozvod, ale blesk mu zasiahol túto parabolu, ostali mu iba zvyšky zuhoľnatého koaxiálu a očmudená stena, totálne zhorený sat. prijímač, zhorený SCART kábel do TV a v tej zhorených väčšina súčiastok v zdrojovej časti, rozsypané trafo, proste totalka. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.11.2008, 19:22 »

Něco jsem našel... :-)))  Aniž bych jmenoval, kód je 929 045 DGA AG N.....
Koupit? Je to dobrá věc?
Mirek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.11.2008, 19:32 »

Což o to, značka je špičková  Mrknutí ,  ale (viz můj předchozí příspěvek)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.11.2008, 20:30 »

Upřesnění situace: parabola je 4. nejvyšší bod na objektu, první je CB anténa 5,5m nad stříškou strojovny, 2. je stožár klasických antén cca 3m nad stříškou strojovny, pak samotná plochá stříška 2x3m a bokem od ní o něco níže horní hrana paraboly.Vzdál enost parabola-stříška cca 0.5m.  Všechny 3 komunikační prostředky (CB, antény, parabola) jsou půdorysně v rozmezí boudy strojovny čili max. vzdálenost mezi nimi nepřesahuje 3 metry.
To už by chtělo plánek, foto, s vyznačením vedení (hromo)svodu.

HOP je hlavní ochranné pospojování. Jestli o něm chcete vědět více, tak použijte tlačítko Vyhledávání.

A ještě ke koaxu-prodává se tato "bleskojistka". Stačí to? Dát jí hned k LNB nebo na druhý konec svodu před vstupem do bytu? http://www.satpro.cz/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,407/option,com_virtuemart/Itemid,1/vmcchk,1/
Papírově vypadá dobře (4500A 8/20µs) ale připadá mi ta hodnota nedůvěryhodně vysoká.
http://www.axing.com/katalog_en/zubehoer17.html
Zvlášť, když se dá koupit za 74 Kč vč. DPH
http://www.profik.com/inshop/scripts/detail.asp?itemId=50162778&level=1088
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.11.2008, 21:41 »

Tak už jsem se v podstatě rozhodl... Nosnou konstrukci SATu přiklemuji hromosvodářský m FeZn drátem k stávajícímu systému bleskosvodů a za výstup LNB zařadím do koaxu bleskojistku. Kdyby náhodou prásklo (přímo či nepřímo),  hlavní proud by měl (BY MĚL....) sjet po domu do země, ty malé zbytky snad (SNAD...) zredukují bleskojistky.. .
 A teď otázka k nim- ta levná za 74,- Kč-má s ní někdo zkušenosti? Kam je svedeno zbytkové přepětí?? Nikde na ní neni očko či klema se šroubkem pro připojení PE drátu. To u té druhé (dražší) je, aspoň na fotkách, něco, kam se dá připojit zemnicí kabel.... Má idea je tu levnou dát přímo k LNB a tu DEHNňáckou dolů před byt, kde mám přípravu na HOP... a je tu lidoop!
Tak babo raď.....
Díky-Mirek
p.s. : jsem nedostudovaný ing.elektro, za minulé doby jsem studoval silnoproudou elektrotechnik u/energetiku na ČVUT v Praze... :-))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 13.11.2008, 08:02 »

TO: dolac
To je zajímavý případ. Navíc ani soubor nových norem pro hromosvody nechrání proti tomuto bočnímu zásahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.11.2008, 16:10 »

http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=2942
To jen jako ilustrace zásahu blesku z boku do paneláku (třetí a čtvrtá fotka shora)  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Jakl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.11.2008, 23:44 »

Tak jsem tu ochranu koaxu od D+S objednal.... Je to ale palba! Prý přes 4k !! Ale zas ta kvalita.... Potvrdí mi tu cenu někdo?
M.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.