Autor Téma: Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?  (Přečteno 10643 krát)
kostal61
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.10.2008, 17:41 »

Potřebujeme koupit agregát pro budovu penzionu který má součet všech spotř.24kw.

Jaký by měl mít výkon?
Popřípadě poraďte typ atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 29.10.2008, 18:17 »

Musíte ještě sdělit, zda je to výkon instalovaný či soudobý, jaký je účiník a zda je existuje technická možnost vyřadit zbytné obvody při napájení agregátem. Pokud je to výkon instalovaný, pak je třeba udat tu soudobost a nebo soudobý výkon změřit při simulaci nejhoršího případu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 30.10.2008, 10:16 »

Takový agregát má více specifických podmínek-
jakou část spotřebičů chcete napátet, jak dlouho/popř.při výpadku nebo dlouhodobě/....apod....protože každý kW navíc stojí hodně peněz a jsou vyšší nároky na údržbu, jak se startem/ručně automat/ ,  konzultace s dodavatelem dodávky el. proudu a td.
Aby vám agregát na plný a stálý provoz z autom. startem nestál více jak penzion !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
kostal61
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.10.2008, 10:45 »

Jen při výpadku proudu a s automat.starte m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pugner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.10.2008, 13:23 »

Je dobré stanovit okruhy pro napájení záložním zdrojem.
1)Evakuační cesty.
2)Pohon výtáhů (jsou-li).
3)Osvětelní únikových cest a ovládání el.dveří.
Mít DA na napájení celého objektu není zrovna vhodný nápad a hlavně,jak již bylo řečeno,velmi drahý špás.Tyto záložní zdroje se všeobecně používají pro zajištění případné evakuace osob při výpadku el.energie.A nemusí se jednat o výpadek ze strany distributora,ale třeba nucené vypnutí objektu při živelné pohromě a v případě nebezpečí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.10.2008, 19:34 »

Koukněte na stránky www.stamp.cz, tato firma se agregáty přímo zabývá a dovedou vám zde poradit do podrobnosti Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2008, 22:43 »

Pokud chcete realizovat tento způsob napájení,  je třeba si ujasnit řadu věcí:
- kolik (a ktrerých) el.okruhů chcete zálohovat? Není problém mít připojeno vše, ale musíte stroj dimenzovat na větší výkon a to se projeví na ceně zařízení a spotřebě nafty, apod. Výkon stroje by měl být alespoň o čtvrtinu větší,  než bude odebírané maximum (a navíc s ohledem na případnou "motorovou" zátěž,  která při startu odebírá větší proud (klimatizace, velké lednice, větší čerpadla vodáren, apod.).
- Chcete stroj s předehřevem chladící kapaliny? Rychleji nastartuje a dříve připojí zátěž,  ale něco bude stát el.energie spotřebovaná předehřevem.
- Připojení samostartujícího stroje k síti vyžaduje speciální rozvaděč s blokováním, je zde obvykle potřeba i souhlas dodavatele el.energie, apod.
- Je třeba také rozvážit průměrný počet hodin s výpadkem energie v roce. Pokud jsou to jednotky hodin, vyplatí se spíše záloha jen kritických zařízení pomocí UPS. Motorgenerátory se vyplatí až od desítek hodin provozu ročně.
- Je potřeba překlenout i dobu desítek sekund mezi výpadkem a následným náběhem stroje (počítače, pokladní systémy, nouzové osvětlení,  ...)? Nebo nevadí 1-2 minuty bez napájení?
- Budete chtít dálkový dohled či řízení stroje? (např. pomocí sms).
- Bude nutno brát ohled na hlučnost zařízení (např. noční výpadky),  nebo bude stroj stát třeba na volném prostranství a bude nutno jej zabezpečit proti vandalům/zlodějům? Toto ovlivní cenu kapotáže.
- Cenově se budete u profesionálních řešení pohybovat ve stovkách tisíc Kč.
Celá věc by měla být dobře projektově zpracována a profesionálně nainstalována a servisována. Cokoliv, na čem na počátku ušetříte, se vám mnohonásobně negativně vrátí na nespolehlivost i zařízení a ceně údržby.
Výše uvedené faktory jsou jen některé z těch hlavních a diskuse nad konkrétním řešením není možná bez znalosti řady souvislostí. Pokud bych Vás měl odkázat pro podrobnější informace na některého z našich dlouholetých dodavatelů (používáme stovky takových strojů po celé republice ve výkonech od deseti do stovek kVA),  pak mojí pozitivní referencí je např. www.stel-invest.cz 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.