Autor Téma: Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?  (Přečteno 13477 krát)
J_Bartak
« kdy: 20.10.2008, 23:00 »

Rád bych si od někoho zde nechal poradit jak nahradit jeden střídavý spínač (schodišťový vypínač č.6) kódovou klávesnicí.

V současné chvíli ovládáme venkovní osvětlení vstupní cesty pomocí dvou střídavých spínačů, z nichž jeden je uvnitř domu a druhý je u vstupní branky. Občas se nám stane, že nám vtipálci (děti nebo místní opilci) zapnou osvětlení spínačem u branky, který je volně přístupný.

Uznávám, že jsem to nevymyslel příliš dobře. Nyní bych chtěl nahradit spínač u venkovní branky nahradit kódovou klávesnicí, která by se měla chovat jako střídavý spínač.

Dokázal byste mi někdo poradit konkrétní typ klávesnice nebo soustavy klávesnice - relé, které by popsaným způsobem fungovaly?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.10.2008, 07:03 »

Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale uměl bych si představit, že by se upravil výstup nějakého kodového zámku tak, aby se na výstupu měnil stav při zadání správného kodu, na to by stačila polovina obvodu CMOS4013.
Výstup by se dal řešit pomocí relé s přepínacím kontaktem. Nevýhoda je jasná - při jedné "poloze" relé trvale pod napětím.
Existují relé, která mají v sobě magnet a přepnou se do jedné nebo druhé polohy podle toho, do které cívky, resp. s jakou polaritou je přivedeno DC napětí.
Zkuste na stránkách PANDATRON nebo DHSERVIS oslovit správce webu, možná by vám upravili nějakou konstrukci nebo to vytvořili celé. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 21.10.2008, 08:31 »

TO:J_Bartak
Dal bych tam ovládání bezdrátem ,  obyvatelé si vezmou klíčenku a je to bez problémů....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.10.2008, 09:22 »

V podstate vetsina dnes prodavanych kodovych zamku ma dve funkce. Impulzni pro ovladani elmag. zamku (sepne na par vterin) nebo bistabilni (po kazdem spravnem kodu prepne rele). Teoreticky tedy staci pripojit k tomuto zamku stykac s 12V civkou a draty z osvetleni zapojit na prepinaci kontakty stykace. Takovych klavesnic ma treba ... nebo Flajzar v nabidce asi 5, je potreba si vybrat vhodnou do vnejsiho prostredi.

Toto reseni ma ale nevyhodu v podobe stykace, neustale sepnuteho v jedne ze dvou poloh vypinace. Taky kodovy zamek muze kreteny drazdit jeste mnohem vic nez nejaky vypinac a par zamku ktere nekdo brutalne upalil zapalivacem jsem uz videl taky.

Ja bych vam spise doporucoval nahradit prepinace tlacitky (u branky nejakym antivandal provedenim) zapojenymi paralelne. K tlacitkum pak pripojte impulzni rele (nejlip nejake multifunkcni s casovacem) a zvolte program impulzni rele+casovani.

Az pujdete ven tak stiskem tlacitka u dveri svetlo zapnete, tlacitkem u branky vypnete a pokud zapomenete (nebo svetlo zapne nejaky vtipalek),  tak po nastavenem case (treba 5 minut) zhasne samo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.10.2008, 09:30 »

Teď už jde jen o to, že velmi pravděpodobně nebude veden samostatný ovládací kabel 3D z rozvaděče ke spínači u branky, ale o klasický schodišťák, kde vývod pro svítidla bude z příslušné instalační krabice. Pan Barták by mohl poslat schéma s popisem umístění a přesným označením použitých kabelů, ať tu nešlapeme slepé uličky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.10.2008, 12:24 »

Tento problém jsem řešil také ale proto,že nájemníci světlo nevypínali.
Dva vypinače "6" jsem nahradil Infrapasivními spínači PS 1000 DW dvojdrát a tato varianta bez problémů zajistí osvětlení chodby a schodiště. Měl jsem jeden problém když jedno čidlo přestalo spínat,to přepálená žárovka přerušila vstupní pojistku na čidle.Předřaze ná pojistka na čidle zabrání jeho zničení. Jinak OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Brdlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.10.2008, 00:16 »

Proč to řešit složitě,  použil bych toto :http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-2/page.php?def=product&id=38
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J_Bartak
« Odpověď #7 kdy: 31.10.2008, 09:30 »

Děkuji všem za rady. Nejspíše využiji rady Jiřího Schwarze, tj. dvoukanálovou vnější kódovou klávesnici použiji jak na otevírání elmag.zámku brány tak na přepínání impulzního (paměťového relé)např. Elko-ep MR-41, které bude přímou náhradou za venkovní střídavý spínač (č.6).

Na jedné straně mi tedy zůstane střídavý spínač č.6 (to v domě) a venku bude místo druhé šestky impulzní relé, které bude přijímat impulzy od kódové klávesnice.

Díky tedy všem
Barták

Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale uměl bych si představit, že by se upravil výstup nějakého kodového zámku tak, aby se na výstupu měnil stav při zadání správného kodu, na to by stačila polovina obvodu CMOS4013.
Výstup by se dal řešit pomocí relé s přepínacím kontaktem. Nevýhoda je jasná - při jedné "poloze" relé trvale pod napětím.
Existují relé, která mají v sobě magnet a přepnou se do jedné nebo druhé polohy podle toho, do které cívky, resp. s jakou polaritou je přivedeno DC napětí.
Zkuste na stránkách PANDATRON nebo DHSERVIS oslovit správce webu, možná by vám upravili nějakou konstrukci nebo to vytvořili celé. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?