Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Lukyn 21.10.2008, 16:02



Název: Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?
Přispěvatel: Lukyn 21.10.2008, 16:02
Na staré vojenské 3-fáz. elektrocentrál e je možno volit přepínačem způsob ochrany před nebezp. dotykovým napětím.
tzn. - nulováním
       - napěťovým chráničem
       - zeměním

Jaký zvolit zp. ochrany pro zajištění co nejbezpečnější ho provozu ?

Proč se při přepnutí na ochranu zeměním odpojí od ochranného kolíku na výstupní 3.fáz. zásuce ochranný vodič ? Není již  spojen s kostrou elektrocentrál y - měřeno proti hlavní zeměnící svorce na el. centrále.


Název: Re: Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.10.2008, 20:46
Určitě bych zvolil ochranu napěťovým chráničem.

U ochrany zemněním se ochrana provádí zhotovením uzemnění přímo u napojeného spotřebiče a proto není ochranný kolík připojený k uzemnění.

Aby se dala tato ochrana zemněním použít bez vážnějších problémů a omezení, bylo by nutné tuto ochranu doplnit proudovým chráničem. Potom by byla tato ochrana spolehlivější, než ochrana napěťovým chráničem.


Název: Re: Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?
Přispěvatel: Václav 3 21.10.2008, 20:53
Ještě bych dodal, že při použití napěťového chrániče je třeba zajistit, aby nedošlo k náhodnému přemostění cívky napěťového chrániče. Rozhodně nejbezpečnější by bylo doplnění proudového chrániče a zařízení uzemnit.