Název: Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále? Přispěvatel: Lukyn 21.10.2008, 16:02 Na staré vojenské 3-fáz. elektrocentrál e je možno volit přepínačem způsob ochrany před nebezp. dotykovým napětím.
tzn. - nulováním - napěťovým chráničem - zeměním Jaký zvolit zp. ochrany pro zajištění co nejbezpečnější ho provozu ? Proč se při přepnutí na ochranu zeměním odpojí od ochranného kolíku na výstupní 3.fáz. zásuce ochranný vodič ? Není již spojen s kostrou elektrocentrál y - měřeno proti hlavní zeměnící svorce na el. centrále. Název: Re: Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.10.2008, 20:46 Určitě bych zvolil ochranu napěťovým chráničem.
U ochrany zemněním se ochrana provádí zhotovením uzemnění přímo u napojeného spotřebiče a proto není ochranný kolík připojený k uzemnění. Aby se dala tato ochrana zemněním použít bez vážnějších problémů a omezení, bylo by nutné tuto ochranu doplnit proudovým chráničem. Potom by byla tato ochrana spolehlivější, než ochrana napěťovým chráničem. Název: Re: Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále? Přispěvatel: Václav 3 21.10.2008, 20:53 Ještě bych dodal, že při použití napěťového chrániče je třeba zajistit, aby nedošlo k náhodnému přemostění cívky napěťového chrániče. Rozhodně nejbezpečnější by bylo doplnění proudového chrániče a zařízení uzemnit.
|