Název: Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
Přispěvatel: drop 19.10.2008, 10:08
Provadi se ochranne pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?

A jestli se ochranny vodic musi tahnout z rozvodne skrine v byte revizni technik mi rekl ze to pospojeni byt nemusi kdyz je tam chranic


Název: Re: Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.10.2008, 12:33
Zásuvka v rozvodu TN-S ne nepospojuje. Vše o pospojení se dozvíte, když řádně prolistujete starší diskuse pomocí vyhledávače.


Název: Re: Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.10.2008, 07:18
A teď jsem "zmatenej jak lesní fčela"
Nějak mi uniklo pro se nepospojuje zásuvka v rozvodu TN-S!


Název: Re: Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
Přispěvatel: Jan Alin 20.10.2008, 13:15
Zásuvka v rozvodu TN-S ne nepospojuje. Vše o pospojení se dozvíte, když řádně prolistujete starší diskuse pomocí vyhledávače.
Tohle tvrzení zrovna nekoresponduje s tím co nám říkali na školeních :).


Název: Re: Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
Přispěvatel: Surovec 20.10.2008, 14:14
V soustavě TN-C se pospojování provádělo samostatným vodičem. V soustavě TN-S  je pospojování spojeno v těsné blízkosti prostou koupelny včetně ochranných vodičů zásuvek, například v příslušenství, v rozvaděči nebo v jiném zařízení. Na zásuvky se netáhne samostatný vodič.


Název: Re: Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
Přispěvatel: Vladimír Konečný 17.11.2008, 00:22
Ochranné vodiče PE zásuvek v koupelnách se spojují s místní  doplňkovou ochrannou pospojováni vždy a zásuvky se musí  chránit buď ochrannou SELV,oddělovacím trafem a nebo proudovým chráničem dle ČSN 332000-7-701.Krytí musí být aspoň IPX5 a umístěná v zóně 3.Místo propojení PE vodičů a MDPnení přesně stanoveno,ale všechny vodiče PE se spojují na společné sběrnici.