Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Michal Klimes 17.10.2008, 12:17



Název: Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
Přispěvatel: Michal Klimes 17.10.2008, 12:17
Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU?

Kabel od čerpadla je čtyřžilový L1, L2, L3, PE. Nyní ho mám připojen na soustavu TN-C bez proudového chrániče. Budu předělávat kompletně rozvody na TN-S. Je možno zapojit čerpadlo za 3f proudový chránič, když přívodní kabel neobsahuje pracovní vodič N. Našel jsem obrázek na kterém je vidět zapojení proudového chrániče bez N, ale to se mi podle základního principu chrániče nezdá.


Název: Re: připojení čerpadla Nautila 1 EVGU přes proudový chránič
Přispěvatel: František Šohajda 17.10.2008, 13:01
Zapojí se to podle druhého obrázku z leva.  (norm)
N vodič pokud ho nepotřebuje k funkci tak nezapojujete.
Zapojení FI je na principu součtového trafa. N vodič bych zapojil pouze do chrániče jako  funkce zkoušky tlačítkem.


Název: Re: připojení čerpadla Nautila 1 EVGU přes proudový chránič
Přispěvatel: Kamil Novák 17.10.2008, 13:17
Zapojí se to podle druhého obrázku z leva.  (norm)
N vodič pokud ho nepotřebuje k funkci tak nezapojujete.
Zapojení FI je na principu součtového trafa. N vodič bych zapojil pouze do chrániče jako  funkce zkoušky tlačítkem.

Přesně tak. Onen obrázek je principiálně dobře, ale prakticky špatně.
Rozhodně do přívodní strany chrániče zapojit i modrý "N" vodič.
A jestli se bude vlastní napojení čerpadla provádět pomocí zásuvky, tak určitě použít 5-ti kolíkový typ a napojit jej plným počtem vodičů (L1,L2,L3,N,PE).  ;)
Zapojení vidlice (opět 5-ti kolíkové) je pak možné provést bez N vodiče.


Název: Re: připojení čerpadla Nautila 1 EVGU přes proudový chránič
Přispěvatel: Zdenek 2752 17.10.2008, 13:58
Mám Nautilu ve 30 metrech. Proudový chránič 0,03A vybavoval. Chránič 0,1A to vydržel. Připomínám že Nautila byla z pohledu izolačních odporů naprosto v pořádku.
Dlouhý kabel ve vodě, kapacita atd.
Jak byste to kolegové vyřešili ?


Název: Re: připojení čerpadla Nautila 1 EVGU přes proudový chránič
Přispěvatel: Michal Klimes 17.10.2008, 16:22
Děkuji moc za odpovědi, je to již jasné. Pouze doplňující dotaz:
Pokud by hlavní proudový chránič 30 mA vybavoval, splňuje normy i zapojení bez jističe (návod od výrobce zmiňuje pouze normu 33 2000 4 41) nebo mám přidat samostatný proudový chránič 0,1A?


Název: Re: připojení čerpadla Nautila 1 EVGU přes proudový chránič
Přispěvatel: Miroslav Souček 17.10.2008, 18:00
Bez jističe rozhodně ne, kabel musíte odjisti (jak již psal Jarda Vrchlický) vždycky. Zkuste to bez F.I.chrániče.


Název: Re: připojení čerpadla Nautila 1 EVGU přes proudový chránič
Přispěvatel: Miroš Jan 17.10.2008, 21:57
TO : Zdenek 2752
Jak Víte že ta nautila byla z pohledu izolačních odporů v pořádku ?
Zkusil ste měřit izolační odpor po výpadku „FI“ ?
Co vám mohu doporučit, je měřit unikající proud na ochranném vodiči PE. Musíte ale mít klíšťák, který má začátek rozsahu 1 mA střídavý.  :)