Název: Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě? Přispěvatel: Ladislav Řehánek 07.10.2008, 19:12 Stavební firma postavila RD a svody hromosvodu připojila na základový zemnič.
Ovšem už nějak zapomněli vyvést přívod od zákl. zemniče k rozvaděči v domě. Vodič PEN je přizemněn samostatným zemničem u HDS ve vzdálenosti zhruba 20m od domu. Je nutno tyto dvě uzemnění spojit? Technicky by to bylo velice obtížné. Název: Re: Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě? Přispěvatel: Sinor Rossi 07.10.2008, 19:41 Nejedná se zrovna o ideální stav, protože základový zemnič je svojí konstrukcí zemnič s dlouhodobou spolehlivostí a zpravidla mívá výborné hodnoty narozdíl od zemničů strojených. Pokud se však chybička vloudila, a nemusí to být chybička stavební firmy v případě, že v době pokládky zemniče nebyl zpracován projekt, lze to řešit i způsobem, který popisujete, za určitých podmínek:
1- Vodič PE bude mít minimální průřez 10mm2 v materiálu CU nebo 16 mm2 v materiálu AL, v případě, že chcete řešit kvalitní vnitřní ochranu před bleskem a přepětím v domě, šel bych do průřezu 25 mm2 v CU 2 - Tyto dva zemniče budou od sebe uloženy v bezpečné vzdálenosti, nebo budou vzájemně vodivě propojeny. Název: Re: Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.10.2008, 19:51 TO: Řehánek
Základový zemnič objektu se zhotovuje pro všechna zařízení a proto mají týt všechny vodivé části, včetně ochranného vodiče PE (PEN), připojeny k tomuto uzemnění. Toto propojení a vyrovnání potenciálů je velice důležité. Doporučuji dodatečně zhotovit vývod z uzemnění objektu. Uzemnění vzdálené 20 m od objektu bych neřešil. |