Název: Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením? Přispěvatel: František Jiráček 01.11.2005, 07:01 Poraďte mi prosím jak ochránit 1f motor 1,9A šnekového podavače uhlí před spálením při zaseknutí šneku. Jednopólový motorový spouštěč není to pravé? Děkuji Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Petr Doležal 01.11.2005, 08:59 A může se stát, že se šnek jakoby pozasekne, třeba na 1 sec, avšak potom uhlí rozdrtí a jede dál ? A nebo chcete hlídat jakékoliv i krátké zastavení ? Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: František Jiráček 01.11.2005, 09:55 Stane se že v uhlí je větší kus a ten šnek úplně zasekne. Na hřídeli mezi šnekem a motorem bývala pojistka na střih (něco jako Eťáckýho robota). Ta byla věčně střižená a tak ji majitel kotle vyřadil. Já bych asi bral jakékoli zastavení, ikdyž hrozí vyhasnutí kotle. Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Mařík Pavel 01.11.2005, 12:15 K cerpadlum kdysi existoval vypinac s proudovou ochranou. Asi bude nejjednodussi hlidat odebirany proud. Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Jan Kučera 01.11.2005, 20:00 Proč není motorový spouštěč nastavený na jmenovitý proud to pravé? Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: František Jiráček 02.11.2005, 06:18 Protože trvá dlouho než vybaví. Ten motor je spouštěn v několika vteřinových cyklech. Než se spouštěč ohřeje tak to trvá, motor se několikrát pokusí pohnout šnekem a tím trpí. Potřeboval bych nějakou rychlou ochranu. Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Petr Doležal 02.11.2005, 06:50 Nejrychlejší ochrana by bylo čidlo otáčení s přemostěním při startu. A ještě k motorovému spouštěči. Nemáte náhodou 3pólový spouštěč zapojený jako 2pólový s jedním pólem nevyužitým ? Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.11.2005, 17:40 Asi by bylo lépe odstranit příčinu problému než řešit důsledky. Při tomto provozu motoru je velký problém ochrana motoru. Asi bych uhlí prohnal přes síto, nebo vložil síto před podavač a kontroloval co uvízlo na sítu. Je to pracné, ale jistota, že se to nezasekne je podstatně větší. Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: František Jiráček 03.11.2005, 10:13 Motorový spouštěč je jednopólový. Doufám, že se oba póly zapojují přez něho. Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Petr Doležal 03.11.2005, 12:59 Asi jste chtěl napsat 1fázový. Můj dotaz mířil na některá zapojení 3f přístrojů v 1f obvodech, zvláště při malých proudech. Pokud se proud "neprožene" do serie přes všechny póly, bimetaly v jistících prvcích jsou chlazeny nezapojeným pólem a dochází k vámi popisovaným jevům. Při "serii" se všechno rovnoměrně prohřívá a citlivost i rychlostí se zlepšují, resp. přibližují se, ne-li ztotožní s udávanou charakteristik ou. Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.11.2005, 13:01 http://www.tele-haase.cz/ Název: Re: Jak zapojit 1f motor? Přispěvatel: Miloslav Dunda 10.12.2005, 01:10 Pokud MS není to pravé použijte dvojtlačítko a stykač ke spouštění, ke stakači nam ontujte tepelnou ochranu a vše vás vyjde dráž a výsledek bude stejný. nevím proč MS n evyhovuje, pokud jej máte správně nastaven. Název: Re: Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením? Přispěvatel: Petr Doležal 13.12.2005, 21:52 Ne přímo k ochraně, ale k ev.automatice. Píšete o odstavení kotle. Nešlo by něco takového ? Zapnutí podávání-podávání-zaseknutí-revers 2 sec-podávání-neúspěch--revers 5 sec-podávání-neúspěch-definitivní vypnutí-echo na mobil ? Zasekávání sledovat čidlem otáček, nad vším by pak, pro případ selhání automatiky a nebo totálně seklého šneku (ani tam, ani sem), "bděl" třeba motorový spouštěč (správně seřízený). Název: Re: Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením? Přispěvatel: František Jiráček 14.12.2005, 10:51 On ten spouštěč JE dobře seřízený. Problém je, jak jsem již psal v tom, že se motor spouští v několika vteřinových impulsech. Ty nestačí ohřát spouštěč a mezi impulsy spouštěč vychladne. |