Ohledně umístění rozvaděče na venkovním prostředí na mostovém jeřábu,
ten výrobce umístil tak že vršek rozvaděče se stal nejvyšším bodem tohoto venkovního jeřábu.
Dle mého úsudku by tento rozvaděč,
který je naplněn docela drahým zařízením (frekvenční měniče, řídící a diagnostické jednotky  a td.)
měl být umístěn ochranném prostoru konstrukce tohoto jeřábu,
která by měla být vzájemně spojena dle dosud platné ČSN 341390 články 173 -175.

Projekt a technická dokumentace tohoto zařízení to neřeší.
Jaký je váš názor a jak to řešit dle nové normy?


Název: Re: Jak řešit umístění rozvaděče na mostovém jeřábu z hlediska ochrany před bleskem?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.09.2008, 22:50
Jeřáb dostanete do ochranného prostoru hromosvodu velmi obtížně. Takže budete postupovat tak jako v případě staré normy. Pokud budete chtít aplikaci chránit, tak se na provedení dle starého standardu  ..... a nasadíte na vstupy svodiče bleskových proudů.
Například kombinovaný DEHNventil M.